हैलॉक्स डिब्बों में छेद करना - इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

  • Erstellt am 06/05/2018 12:05:15

R.Hotzenplotz

06/05/2018 12:05:15
  • #1
हाय!

हम GU के साथ निर्माण कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक-कार्य को अलग कर दिया है, क्योंकि GU इलेक्ट्रिशियन KNX प्रदान नहीं करता।

अब तक तो सब ठीक है।

GU-बाउलीटर इलेक्ट्रिशियन के साथ ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं कर पाया कि वह छत की छपाई से पहले EG की छत में पाइप लगाए। फिर दोनों ने फोन पर बात की और तय किया कि इलेक्ट्रिशियन फिर छत में छेद कर के Halox डिब्बों में ड्रिल करेगा। बाउलीटर ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है।

हालांकि, वह इलेक्ट्रिशियन द्वारा मांग किए गए ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए लिखित स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। कल सुबह छत की कंक्रीटिंग होनी है। दुर्भाग्य से, मुझे अभी अभी इलेक्ट्रिशियन से पता चला कि लिखित स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। उसने मुझे बताया कि अगर वह ऐसी स्वीकृति नहीं पाता है तो वह ड्रिलिंग नहीं करेगा। इसलिए मेरे लिए यह बहुत जोखिम भरा है कि कल कंक्रीटिंग हो जाए अगर कोई लिखित स्वीकृति नहीं दी गई। फोन पर इलेक्ट्रिशियन और मेरे बीच जो भी सहमति है, वह किसी काम की नहीं।

अब मेरा सवाल है:
अगर कंक्रीट की छत में छेद करके Halox डिब्बों में ड्रिलिंग की जाती है, तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? क्या यह जोखिम भरा है? क्या यह सही है कि इलेक्ट्रिशियन इससे लिखित स्वीकृति लेना चाहता है? मुझे लगता है यह उसकी तरफ से ठीक है।

आप लोग इस मामले में कैसे आगे बढ़ते? यदि कल वे कंक्रीटिंग कर देते हैं और फिर भी कोई स्वीकृति नहीं देते, तो बाद में मैं ही मुसीबत में पड़ूंगा! मैंने अभी GU को फिर से ईमेल किया है कि कंक्रीटिंग शुरू करने से पहले लिखित स्वीकृति ज़रूरी है और बिना उस के कंक्रीटिंग नहीं हो सकती। हालांकि रविवार है और कल सुबह 8 बजे काम शुरू होना है, तो यह सोचने वाली बात है कि इसका कोई असर होगा या नहीं। दूसरी ओर, ठेकेदार जो कल ये काम करेगा, मेरा कानूनी पार्टनर नहीं है और मैं उसे कानूनी रूप से संभवतः 8 बजे काम शुरू करने से नहीं रोक सकता (वर्क कॉन्ट्रैक्ट)। कम से कम कानूनी मामलों में जैसे कि संभावित नुकसान-पूर्ति, संसाधनों, मशीनों इत्यादि की वजह से, मुझे नहीं पता कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

क्या किसी के पास कोई सुझाव है कि मैं यहां सबसे अच्छा कैसे काम करूं?

एक बात तो तय है कि मुझे पूरी प्रक्रिया में और भी ज्यादा शामिल होना होगा, ज्यादा पूछताछ करनी होगी, ज्यादा और जल्दी लिखित पुष्टि लेनी होगी। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अब 2-3 ऐसी चीजें सामने आ गई हैं... (इसमें हमें गहरे निर्माण कार्यों और उनसे जुड़ी समन्वय/सहमति के संबंध में एक "अनुभव" भी हुआ था)।
 

Tom1607

06/05/2018 15:49:24
  • #2
सॉरी, लेकिन क्या अभी तक [betoniert] हो चुका है या अभी [betoniert] किया जाना बाकी है? मैं अभी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर अभी तक [betoniert] नहीं किया गया है तो इलेक्ट्रिकर क्यों छत में छेद करना चाहता है??

अगर अभी तक [betoniert] नहीं किया गया है तो उसे बस [betonieren] करने से पहले [haloxdosen] पर एक [styrodurklotz] रखना चाहिए, फिर उसे छेद नहीं करना पड़ेगा और उसे यह भी पता होगा कि डिब्बे कहाँ स्थित हैं।

अगर पहले से ही [betoniert] हो चुका है तो उसे नीचे से [haloxdosen] में छेद करना चाहिए।

ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभी इलेक्ट्रिकर की समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ। एक स्टील कंक्रीट की छत में कुछ छेद होने से घर नहीं गिरता और अगर वह 100mm के बड़े छेद नहीं कर रहा है तो यह छत की स्थिरता के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है।
 

R.Hotzenplotz

06/05/2018 16:07:47
  • #3


नहीं, मैंने तो लिखा था कि कल सुबह यह काम होना चाहिए।



वह ऐसा नहीं चाहता। बल्कि यहां समन्वय की समस्या है। मुख्य ठेकेदार का निर्माण प्रबंधक हाल ही में इलेक्ट्रिशियन को आधे दिन पहले सूचना देकर कंक्रीट डालने से पहले काम करने के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा था। वह इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं कर सका, जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर वहां के लोग हमेशा डिमांड पर खड़े रहें तो उनका काम कैसे चलता। इसके लिए थोड़ा योजना बनाना ज़रूरी है। इसलिए मैं उसे दोष नहीं देता - बल्कि मुख्य ठेकेदार को देता हूँ। हालाँकि वे फोन पर इस बात पर सहमत हुए कि अगर अन्यथा समय की दृष्टि से संभव नहीं होगा तो वह छत में छेद कर देगा। वह अब भी ऐसा ही करना चाहता है। समस्या यह है कि उसे मुख्य ठेकेदार से वह लिखित अनुमति नहीं मिली है, जिसे उसने 10 दिन पहले ईमेल से माँगा था। मुझे यह बात आज ही पता चली। और वह कहता है कि वह दायित्व कारणों से कंक्रीट की छत में छेद नहीं करेगा।

मुझे यह भी बताना चाहिए कि कंक्रीट डालने की तारीख कई बार टल चुकी है। इसलिए यह और भी परेशान करने वाली बात है कि मुख्य ठेकेदार की ओर से इलेक्ट्रिशियन के साथ साफ़ तौर पर बातचीत नहीं हुई और उसे बीच में वैसे काम करने का मौका नहीं दिया गया जैसा कि शुरू में योजना बनाई गई थी, कंक्रीट डालने से पहले। लेकिन अब यह सब बीत चुका है और मुझे वर्तमान में निर्णय लेना होगा।



वह कहता है कि वह दायित्व कारणों से अनुमति चाहता है और अन्यथा छेद नहीं करेगा। मैं उसे कहीं न कहीं समझता हूँ। मुख्य ठेकेदार शायद अपने इलेक्ट्रिशियनों के साथ ऐसा करते हैं कि उनसे तुरंत काम लिया जाता है लेकिन बाहरी कारीगरों के साथ उचित समय पूर्व सूचना और समन्वय में उन्हें कुछ कठिनाई होती है। मैं इलेक्ट्रिशियन को इसमें कोई दोष नहीं देता। वह हमेशा बहुत प्रयास करता है, तेज़ प्रतिक्रिया देता है, मेरी सहमति से क्लेरिफिकेशन करता है... इसमें मुझे कुछ भी कहने को नहीं मिलता।

निर्माण प्रबंधक ने उसे छेद करने का सुझाव दिया था। इसमें कोई समस्या नहीं है। वह बस लिखित में चाहता है। अन्यथा मुख्य ठेकेदार की ओर से पिछले 10 दिनों में यह बताया जा सकता था कि वे ऐसी अनुमति शायद नहीं देंगे। यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है।
 

Tom1607

06/05/2018 17:14:52
  • #4
मुझे अभी भी समस्या समझ नहीं आ रही है। उसे मंजूरी किस लिए चाहिए?? उसे किस बात की जिम्मेदारी लेनी है?? हालॉक्स डोज़ ऊपर से कम से कम 5-8 सेमी फीलिग्रां छत से बाहर दिखती है। उसे एक 5x5 सेमी का स्टायरोड्यूर क्यूब उस पर लगाना चाहिए, फिर उसे ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे पता रहेगा कि डोज़ कहाँ है। छत की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि हालॉक्स डोज़ के ऊपर कुछ नहीं है सिवाय थोड़ा कंक्रीट के, तो वहां छेद करने में समस्या कहाँ है??

और अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता तो उसे हालॉक्स डोज़ के ऊपर या साइड में एक छेद करना चाहिए और एक खाली नली डालनी चाहिए जो ठीक कंक्रीट हुई छत से 10 सेमी ऊपर दिखे। फिर वे उस खाली नली को कंक्रीट में जोड़ देंगे और बात खत्म। और वह यह कल सुबह भी कर सकता है इससे पहले कि वे कंक्रीट डालें, यह पंधरा मिनट में हो जाएगा....
 

R.Hotzenplotz

06/05/2018 17:53:43
  • #5


समस्या समय का है। वह कल सुबह नहीं आ सकता।
 

Alex85

06/05/2018 19:24:31
  • #6
छत में छेद करने की अनुमति। क्या इलेक्ट्रिशियन को बोरियत हो रही है? क्या उसे नाक में छेद करने के लिए भी एक नोट चाहिए?
कोई बुरा मत मानना, छत में ड्रिलिंग के जरिए बिजली लगाना बिलकुल सामान्य है। इसमें कुछ खास बात नहीं है। अगर खाली पाइप से काम नहीं बनता तो वैसे ही।

तुम्हारा ठेकेदार इस घटना से सीख जाएगा और अगले ग्राहक को बिजली हटाने से इनकार कर देगा।
 

समान विषय
01.04.2020निर्माण प्रबंधक क्षेत्र न्यूकिर्चेन-व्लुइन (डुइसबुर्ग/क्लेवे/वेसेल)10
10.02.2014निर्माण प्रबंधक से वादे - विश्वास संबंध13
09.03.2014निर्माण प्रबंधक लापता10
18.11.20162.5 साल के बाद इलेक्ट्रिशियन का बिल - मेरे अधिकार क्या हैं?18
12.05.2017इलेक्ट्रीशियन को अग्रिम भुगतान क्या कानूनी है?23
13.11.2017निर्माण कार्य योजना - इसे कौन बनाता है? सामान्य ठेकेदार, निर्माण प्रबंधक?11
15.01.2018क्या निर्माण प्रबंधक खराब प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे सकता है?16
22.04.2018निर्माण लगातार विलंबित हो रहा है - क्या निर्माण प्रबंधक को कॉल करें?36
01.08.2019इलेक्ट्रीशियन से परेशानी / सहिष्णुता सीमा?!42
31.05.2019निर्माण प्रबंधक नहीं आता, जांच नहीं करता या उसे कुछ भी परवाह नहीं है16
12.08.2019पहली नियुक्ति निर्माण प्रबंधक - सुझाव?11
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
23.03.2020निर्माण कानून: इलेक्ट्रीशियन काम जारी रखने से इनकार करता है78
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
25.05.2022कवरेज शाफ्ट 1.5 x 1.5 जैसे स्ट्रक्चर कंक्रीट करें25
10.01.2023हमारे नए भवन के लिए कौन सा राउटर?146
19.09.2022एंट्रेंस प्लेटफॉर्म कंक्रीट करना - क्या ध्यान देना चाहिए?29
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22

Oben