KfW70 घर का प्रस्ताव - KfW55 घर पहले से ही अतिरिक्त नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ - क्या KfW70 बहुत सीलन है?

  • Erstellt am 30/08/2016 14:34:34

Kaspatoo

30/08/2016 14:34:34
  • #1
हैलो,

मुझे एक बिल्डर से संलग्न प्रस्ताव मिला है।
यह एक Kfw70 घर है जिसमें गैस थर्म है।

Kfw55 प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त होगा कि या तो नियंत्रित रहने वाले कमरे की वेंटिलेशन के लिए 12,400€ अधिक कीमत देकर गैस थर्म की जगह लगाया जाए या केवल 6,500€ में रसोई/बैठक के कमरे और बाथरूम के लिए ही वेंटिलेशन के साथ गर्मी की पुनःप्राप्ति वाली एक विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन लगाई जाए (यानि बेडरूम में वेंटिलेशन नहीं होगा)।

अब मैं यह सोच रहा हूँ: क्या बिना वेंटिलेशन के KfW70 का प्रस्ताव बहुत अधिक धुंधला/मजबूत नहीं होगा?

यदि मुझे अब KfW70 पर्याप्त है, तो मैं कहाँ बचत कर सकता हूँ, या मुझे कम इन्सुलेशन कहाँ करनी होगी?
हम क्लिंकर करना चाहते हैं और स्टाइरोफ़ोम प्लास्टिक की जगह मिनरल वूल का उपयोग करेंगे।

क्या होचलोचजिगेल पतले हो सकते हैं? साधारण ईंट के बजाय होचलोचजिगेल इस्तेमाल कर सकते हैं?
पतला मिनरल वूल लेना?

आपके जवाबों के लिए बहुत धन्यवाद।
 

Kaspatoo

21/09/2016 00:34:37
  • #2
ग्रोइनर: [GU], एक अन्य निर्माण कंपनी और उपभोक्ता केंद्र के एक सलाहकार के साथ विभिन्न परामर्शों के बाद ऐसा लगता है कि वर्तमान मानक ऊर्जा संचयन विनियमन 16 के अनुसार ताप निरोधक आवश्यकताएं पहले से ही KfW55 के बहुत करीब हैं, इसलिए यहाँ सीधे तौर पर उद्यमियों द्वारा पर्याप्त ताप निरोधक प्रदान किया जाता है। इसलिए ताप निरोधक को छोड़ना संभव नहीं है, सिवाय इसके कि और अधिक किया जाए।

KfW55 प्राप्त करने के लिए घरेलू तकनीक पर भी कुछ कार्य करना होगा, इसी कारण ऊपर के प्रस्ताव में वैकल्पिक कीमतें दी गई हैं।

इसके अलावा, वेंटिलेशन सिस्टम का अनिवार्य होना एक बड़ा विवाद का विषय है। यहाँ मैंने विभिन्न तरह के कथन सुने हैं:

- घर बहुत अधिक ताप निरोधक के साथ बंद है, बिना वेंटिलेशन के फफूंदी लगती है
- या तो हाथ से हवादार करना या नियन्त्रित आवास हवादार प्रणाली
- नियन्त्रित आवास हवादार प्रणाली केवल आराम के लिए है, अन्यथा हाथ से हवादार करें
- हाथ से हवादार करने पर दिन में 2 बार पर्याप्त है
- हाथ से हवादार करने पर कम से कम 5 बार बेहतर 7 बार दिन में बेहतर है
- नमी मुख्यतः निर्माण पूर्णता के पहले वर्ष में (निर्माण नमी) उत्पन्न होती है, उसके बाद यह बहुत कम हो जाती है (इसलिए यहाँ वेंटिलेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए)
- बाद में केवल वहीं फफूंदी लग सकती है जहाँ नमी उत्पन्न होती है और यह केवल वहीं होती है जहाँ लोग होते हैं (पसीना, खाना पकाना, कपड़े धोना) ==> यदि दिन में कोई वहाँ नहीं है, तो वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं, इसलिए सुबह और शाम पर्याप्त है
- वेंटिलेशन सिस्टम बहुत सूखी हवा उत्पन्न करते हैं

मेरे लिए इसका मतलब है:
- या तो एंथैल्पी हीट एक्सचेंजर, यह उम्मीद करते हुए कि इससे कीटाणु समस्या नहीं होगी
- बहुत सारे पौधे यह उम्मीद करते हुए कि जंगल नहीं बनेगा और सतही फफूंदी या ट्राउमर्काकें से बचा जा सकेगा
- वेंटिलेशन सिस्टम को शुरू से ही छोटे आकार का बनाना या कम गति से चलाना ताकि हवा बहुत सूखी न हो
- दिन में 2 बार मैनुअल वेंटिलेशन = दिन में 2 बार हवा का आदान-प्रदान
- नियन्त्रित आवास हवादार प्रणाली को ज़रूरी नहीं कि दिन में 12 बार हवा का आदान-प्रदान करना हो
 

Legurit

21/09/2016 14:41:54
  • #3
घर हवा-रहित बनाए जाने चाहिए - चाहे कोई भी ऊर्जा मानक हो। इससे बहुत कम इनफिल्ट्रेशन होती है और खराब (और सम्भवतः बहुत नम) हवा बनती है। फफूंदी तो सबसे बुरा हाल है। [Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung] काफी अनुशंसनीय है।
 

Kaspatoo

21/09/2016 15:06:43
  • #4
हवा सील क्या है?
ऊर्जा सलाहकार ने कहा कि इसे लगभग 0.6 के करीब लाना चाहिए।
मेरे जीयू का कहना है कि ब्लोअर-डोर टेस्ट में आमतौर पर 1-1.5 कुछ आता है।

सलाहकार ने कहा कि यह अक्सर दीवारों के जोड़ों और बाहरी दीवारों में (इलेक्ट्रिकल) इंस्टालेशन के क्षेत्र में प्लास्टर की कमी/अभाव के कारण होता है।
उनका मानना है कि यदि कोई ध्यानपूर्वक देखे कि सब कुछ सही तरीके से प्लास्टर किया गया है तो हवा की सील बहुत बेहतर होगी।
लेकिन मैं प्लास्टर करने वाले को पूरा दिन कंधे पर देख नहीं सकता।


खराब हवा कैसे बनती है? उपस्थित व्यक्ति के कारण।
नमी कैसे बनती है? उपस्थित व्यक्ति और पहले साल में निर्माण से निकलने वाली नमी के कारण।
 

Legurit

21/09/2016 15:18:20
  • #5
खराब हवा स्थिर हवा और उत्सर्जन के कारण भी होती है। हम दो अपार्टमेंट में रहते थे जिनमें नियंत्रित आवास वेंटिलेशन नहीं था और जो अपेक्षाकृत हवा बंद थे। काम के बाद हवा बेहद असहज होती थी.. बिना किसी के वहां होने के। नमी वास्तव में केवल मनुष्य थे।
 

oleda222

21/09/2016 19:21:32
  • #6


यदि यह सच है कि कोई आपसे एक घर हीटिंग सिस्टम के बजाय केवल नियंत्रित आवास वेंटिलेशन के साथ बेचना चाहता है और वह भी 12,400 यूरो अतिरिक्त मूल्य पर, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप सही प्रदाताओं से बात कर रहे हैं।
 

समान विषय
09.09.2010नई इमारत में वेंटिलेशन सिस्टम, हाँ या नहीं?39
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
10.05.2012वार्षिक हीटिंग लागत KfW55 - KfW70, निर्माण निर्णय हीटिंग11
27.02.2013नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या नियमित हवा - अनुभव?14
11.07.2014केएफडबल्यू 70 - 36अर य्टॉन्ग - वेंटिलेशन प्रणाली39
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
01.10.2015वेंटिलेशन सिस्टम और KfW70 के लिए ब्लोअरडोर टेस्ट आवश्यक है16
16.12.2015क्या अतिरिक्त लागत के साथ KfW70 के बजाय KfW55 बेहतर है?16
02.02.2017निर्माण लागत kfw70 बनाम kfw55 बनाम kfw4030
08.10.2016न्यूबॉ पोरोटन T7 MW 36.5 बिना नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के45
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
09.09.2017फर्नवार्मे KfW55 - KfW70 लागत वेंटिलेशन सिस्टम/एग्जॉस्ट सिस्टम37
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
14.09.2020हीट रिकवरी के बिना केंद्रीय निकासी प्रणाली के अनुभव30
06.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (वेंटिलेशन सिस्टम) का स्वचालन32
27.11.2020कथा?! "सांस लेने वाली दीवारें" इसमें क्या सच है?54
18.04.2021KfW 55 - वेंटिलेशन सिस्टम हाँ/नहीं? - अनुभव222
03.11.2020KfW55/नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या ऊर्जा संरक्षण विनियमन मानक वाला एकल-परिवार का घर - अनुभव और राय?22
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10

Oben