पुराने भवन में नई फर्श संरचना। नई डाइलिंग के बजाय पार्केट?

  • Erstellt am 25/05/2020 11:29:22

Hausnummer43

25/05/2020 11:29:22
  • #1
नमस्ते सभी को,

हम अभी एक 100 साल पुराने घर की मरम्मत कर रहे हैं और अपने फर्श की लकड़ी की पट्टियों को ठीक करना चाहते थे। दुर्भाग्य से हमें भारी कीड़ों का नुकसान और कई खराब जगहें मिलीं।

फर्श की संरचना एक स्टील-कंक्रीट की छत है। इसके नीचे बिना इन्सुलेशन वाला तहखाना है। तहखाने की छत को नीचे से इन्सुलेट करना संभव नहीं है। इसके ऊपर एक अंडरकंस्ट्रक्शन है जिसमें भरा हुआ हिस्सा और 3 सेमी की पाइन की लकड़ी की पट्टियां हैं।

मेरे पति अब पार्केट फ्लोरिंग में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन यहां फर्श की संरचना कैसी हो सकती है?

शुरू में हमारे पास एक पुरानी इमारत की मरम्मत विशेषज्ञ थे जो site पर थे, उन्होंने कहा था कि फर्श में किसी भी प्रकार की फिल्मरोलिंग बिल्कुल न लगाई जाए ताकि तहखाना से सब कुछ सांस ले सके।

लेकिन अब मैं OSB प्लेट प्लस कॉर्क इन्सुलेशन प्लस पार्केट को हमारे तहखाने की छत पर सबसे अच्छा विकल्प नहीं मानता। क्या OSB डिफ्यूजन-ओपन है? क्या यह जोखिम है कि नीचे नमी बनने लगे?

सलाह और मदद के लिए धन्यवाद।
 

KlaRa

25/05/2020 17:49:59
  • #2
हेलो प्रश्नकर्ता महिला।
आपके सवालों के जवाब में मेरे पास भी एक सवाल है:
"Bodenaufbau ist eine Stahlbetondecke. Darunter ungedämmter Keller. Kellerdecke dämmen ist von unten nicht möglich."
मैं इसे संभव मानता हूँ, लेकिन सवाल कि क्यों नहीं इसे समझदारी से जवाब दिया जाना चाहिए! क्योंकि इतनी व्यापक नवीनीकरण की आवश्यकता के कारण आप कानूनन ऊर्जा संरक्षण आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं!
-------------------
"Wir hatten anfangs einen Spezialisten für Altbausanierung vor Ort und er sagte, dass wir in die Böden auf keinen Fall irgendwelche Folien ziehen sollten. Damit alles vom Keller aus weiter atmen kann."
क्योंकि "श्वास लेना" न तो तहखाने के अंदर होता है और न ही उसके ऊपर।
विशेषज्ञ का मतलब था कि कोई सीलन रोकथाम या भाप अवरोध नहीं लगाना चाहिए।
यह तब ठीक हो सकता है (कोई सीलन रोकथाम न लगाना), जब तापीय इन्सुलेशन मौजूद न हो।
अन्यथा आपको फोली पर संघनन जल जमा हो सकता है (अंदर के कमरे में)!
तो यह एक सही उत्तर है।
मूल विषय इसलिए तापीय इन्सुलेशन का सवाल ही रहता है!
-----------------------
(1)"मैं अब OSB प्लेट प्लस कॉर्क इन्सुलेशन प्लस पार्केट को अपनी तहखाने की छत के ऊपर सर्वोत्तम नहीं मानता?!
(2) क्या OSB अवशोषण मुक्त है?
(3)क्या ऐसा खतरा है कि नीचे सड़न शुरू हो सकती है?"
उत्तर:
1: हाँ, सही।
2: नहीं
3: हाँ (+ बहुत संभवतः संघनन जल का निर्माण)
----------------------
बिना विस्तृत वस्तु ज्ञान के निर्माण सिफारिश विश्वसनीय रूप से संभव नहीं है।
निर्दिष्ट समाधान जैसे "...हमारे पास भी है..." कभी भी बिना क्षति के परिणाम तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि सभी सन्दर्भ पहलुओं को बिल्कुल ध्यान में रखना आवश्यक है!!!
सादर: क्लारा
 

Hausnummer43

26/05/2020 09:17:33
  • #3
उत्तर और पहले से मिली सहायक जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।

हमारा तहखाना केवल करीब 170 सेमी ऊँचा है और छत के साथ सभी नलिकाएं लगी हुई हैं।

अगर हमें पूरा फर्श हटाना पड़े तो शायद गैफे को इंसुलेट करना संभव हो?! हमने अब तक ग्लास शॉटर के बारे में सुना है या शायद लकड़ी के फाइबर इंसुलेशन के बारे में भी?!
 

KlaRa

26/05/2020 09:49:03
  • #4

गुफाओं में थर्मल इंसुलेशन डालना मूल रूप से एक अच्छा विचार है!
हालांकि इसकी प्रभावशीलता संभावित इन्सुलेशन लेयर की मोटाई (इसलिए गुफा की गहराई) पर निर्भर करती है। यदि उदाहरण के लिए 10 सेमी की इन्सुलेशन मोटाई (W035) संभव हो, तो आप "जीत" चुके होते।
सिद्धांत यह है:
ऊपर से (रहने वाले कमरे से) नमी आती है, तहखाने से ठंडक। सरल शब्दों में।
इसलिए अगर थर्मल इंसुलेशन को यथासंभव व्यापक रूप से डाला जा सकता है, तो एक अच्छी प्रभावी भाप ब्रेक (पीई फिल्म, कम से कम 0.15 मिमी मोटी, 30 सेमी तक बिंदुओं पर ओवरलैप और चिपकी हुई) पर्याप्त होगी। इससे समर्थन बालियाँ और गुफा के कक्ष पूरी तरह से भाप ब्रेक से ढके होंगे।
समर्थन बालियों की समतलता के आधार पर, इसके ऊपर फिर से ट्रिट्शल-डैमिंग स्ट्रिप्स पर OSB-फ्रेबिग्राइतेलेमेंट (इसे इसी नाम से जाना जाता है) को पीवीसी-प्लैंक या मल्टी-लेयर्ड पार्केट (पतली फिल्ज की परत पर) के लिए पुटाने के लिए समर्थन सतह के रूप में रखा जा सकता है।
ग्लास चिप्स यहाँ पूरी तरह अनुपयुक्त है।
यह सामग्री कंक्रीट फर्श प्लेटों के नीचे कैपिलरी ब्रेकिंग लेयर और साथ ही थर्मल इंसुलेशन के रूप में उपयुक्त है (अगर, जैसे नए निर्माण में, आवश्यक खुदाई की ऊँचाई हो)।
---------------------------------------
शुभकामनाएँ और सफलता की कामना: KlaRa
 

समान विषय
14.01.2013इंसुलेशन / भाप अवरोधक ऊपरी मंजिल की छत / कॉलर बीम, खुली छत14
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
03.03.2015रूफ को किचन रोल/टॉयलेट पेपर से इन्सुलेट करना12
20.05.2016अटारी के लिए OSB प्लेटें "आवश्यक", फिर भी अतिरिक्त शुल्क?33
02.10.2016वाष्प अवरोधक बनाम वाष्प अवरोधक धीमा करने वाला21
01.07.2017छत की संरचना - कौन सा वाष्प बाधक विकल्प?10
14.09.2017शीर्षतथा झुके हुए छत में OSB पैनल17
18.01.2018अटारी में फर्श निर्माण और अधोसंरचना के साथ भराव?20
12.08.2018शीर्ष मंजिल की छत को बिना वाष्प अवरोधक के इन्सुलेट करें17
23.07.2021क्लेमफिल्ज के साथ ठंडा छत इन्सुलेट करें, कीमत53
11.08.2019छत के ऊपर के कमरे के लिए राउस्पुंड या OSB प्लेटें (संभावित बाद में विस्तार के लिए)10
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
25.10.2020ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत का इन्सुलेशन / किन बातों का ध्यान रखें?17
15.12.2020ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत का इन्सुलेशन करें69
25.03.2013बाहरी दीवार का थर्मल इंसुलेशन, हाँ या नहीं?11
03.06.2022OSB प्लेटों पर जिप्सम बोर्ड, दरारें?21
14.12.2022ऑफिस के लिए ठंडी छत वाली अटारी को इंसुलेट करना23
24.03.2023बेसमेंट छत के इन्सुलेशन को स्टोन वूल से तैयार करें48
27.02.2023इंसुलेशन के नीचे फ्लोर स्लैब पर वाष्प अवरोधक आवश्यक है?25

Oben