सभी को नमस्ते!
हमने हाल ही में एक घर खरीदा है और अब निम्नलिखित समस्या है:
हीटिंग एक Eurocontrol KM है। तहखाने में मेरी फर्श हीटिंग है और पहली मंजिल पर रेडिएटर हैं। रेडिएटर भी पूरी तरह से ठीक काम कर रहे हैं। केवल फर्श हीटिंग का मिक्सर हीटिंग से कोई संकेत नहीं पा रहा है कि वह खुल जाए। जब मैं मिक्सर को हाथ से खोलता हूं, तो हीटिंग उसे तुरंत बंद करने का संकेत भी देती है।
रिलेज़ टेस्ट में मिक्सर खुलता और बंद होता है।
बाहरी सेंसर वास्तविक मान दिखा रहा है (फिलहाल 4 डिग्री)।
फ्लो टेम्परेचर सेंसर भी वास्तविक मान दिखा रहा है (फिलहाल 18 डिग्री)।
हीटिंग कर्व मैंने (टेस्ट के लिए) बहुत ऊपर सेट की है। बाहर 0 डिग्री पर 80 डिग्री फ्लो सेट होना चाहिए।
हीटिंग स्थायी रूप से चालू है।
जब मैं रॉड घुमाकर तापमान 22 से 24 डिग्री करता हूं, तो मिक्सर थोड़ी देर के लिए खुलता है, फिर फिर से बंद हो जाता है। यही होता है जब मैं इसे 26 डिग्री पर सेट करता हूं। हाथ से ऑपरेशन में भी ऐसा ही है...
चूंकि मेरे पास एक हीट एक्सचेंजर है, मेरे पास एक मिक्सर (Brötje SQA 31.1) और दो सर्कुलेशन पंप (Grundfos Alpha 2 और Brötje CP43) हैं। कोई मैक्सिमम थर्मोस्टेट नहीं है।
हमने हाल ही में एक घर खरीदा है और अब निम्नलिखित समस्या है:
हीटिंग एक Eurocontrol KM है। तहखाने में मेरी फर्श हीटिंग है और पहली मंजिल पर रेडिएटर हैं। रेडिएटर भी पूरी तरह से ठीक काम कर रहे हैं। केवल फर्श हीटिंग का मिक्सर हीटिंग से कोई संकेत नहीं पा रहा है कि वह खुल जाए। जब मैं मिक्सर को हाथ से खोलता हूं, तो हीटिंग उसे तुरंत बंद करने का संकेत भी देती है।
रिलेज़ टेस्ट में मिक्सर खुलता और बंद होता है।
बाहरी सेंसर वास्तविक मान दिखा रहा है (फिलहाल 4 डिग्री)।
फ्लो टेम्परेचर सेंसर भी वास्तविक मान दिखा रहा है (फिलहाल 18 डिग्री)।
हीटिंग कर्व मैंने (टेस्ट के लिए) बहुत ऊपर सेट की है। बाहर 0 डिग्री पर 80 डिग्री फ्लो सेट होना चाहिए।
हीटिंग स्थायी रूप से चालू है।
जब मैं रॉड घुमाकर तापमान 22 से 24 डिग्री करता हूं, तो मिक्सर थोड़ी देर के लिए खुलता है, फिर फिर से बंद हो जाता है। यही होता है जब मैं इसे 26 डिग्री पर सेट करता हूं। हाथ से ऑपरेशन में भी ऐसा ही है...
चूंकि मेरे पास एक हीट एक्सचेंजर है, मेरे पास एक मिक्सर (Brötje SQA 31.1) और दो सर्कुलेशन पंप (Grundfos Alpha 2 और Brötje CP43) हैं। कोई मैक्सिमम थर्मोस्टेट नहीं है।