पानी की पाइप टूटने की स्थिति में मापन विधियाँ

  • Erstellt am 17/03/2017 20:19:01

andimann

17/03/2017 20:19:01
  • #1
नमस्ते सभी को,

अब यहाँ विशेषज्ञों से एक सवाल:
हमारे पास तो पानी का नुकसान है, दूसरे थ्रेड में देखा। अब सवाल है: असल में स्ट्रिच इन्सुलेशन में नमी का स्तर मापने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है?
जब मापन तकनीशियन वहाँ था, तब मैं ऑफिस में था और मेरी पत्नी घर पर थी। बाद में उसने कहा कि वह दीवारों (रैंड इन्सुलेशन स्ट्रिप्स के पास) किसी मापन सोंड के साथ नीचे नहीं गया और अंत में केवल "एक छोटे से बॉक्स से पार्केट और टाइल्स पर मापा"। फोन पर उन्होंने मुझसे "न्यूट्रॉन मापन" की बात कही!?

पहले तो मैंने सोचा, "वाह, अब मेरी झोपड़ी को नया अंतिम स्थल बना दिया जाएगा," मैंने जल्दी से गूगल किया: ठीक है, ऐसा वास्तव में है और इसे नमी मापन के लिए एक बहुत अच्छी विधि के रूप में प्रचारित किया जाता है।
लेकिन यह सच में ज्यादा पेशेवरों के लिए लगता है और मापन परिणामों का विश्लेषण आसान नहीं है।
जो मुझे संदेहास्पद लगा, वह यह था कि उन्होंने केवल कुछ जगहों पर मापा था और बस। स्ट्रिच इन्सुलेशन में पानी की पाइपलाइनें या वेंटिलेशन पाइपलाइनें हैं या नहीं, यह वह उस वक्त नहीं जानता था, क्योंकि प्लान उसे बाद में मिले। क्या इससे वैध परिणाम मिल सकते हैं?

तो: क्या यह अब सामान्य तौर पर सबसे उपयुक्त तरीका बन गया है और क्या यह वास्तव में इतना आसान और बिना दिक्कत के किया जा सकता है, या यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जो असल में नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था?

शुभकामनाएँ,

आंद्रेयास
 

SV-Bau01

04/04/2017 20:34:01
  • #2
नमस्ते Andreas,
किनारे पर या ऐसी जगहों पर छेद किए जाएंगे जहाँ फूटबॉडनहीजुंग के लिए कोई खतरा नहीं है। (लेकिन कभी-कभी)
साधारण उपकरण नमी मापन के लिए और कोई लग्ज़री उपकरण नहीं। :-)
बहुत सारा शुभकामनाएं
 

KlaRa

05/04/2017 12:27:19
  • #3
नमस्ते एंड्रियास।
आपके यहाँ नमी मापन के लिए उपयोग की जाने वाली न्यूट्रॉन सोंड विधि एक बिना नुकसान पहुंचाए काम करने वाली तकनीक है, और सटीकता के मामले में उत्कृष्ट भी है।
यह केवल एक महंगी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए ऑपरेटरों की योग्यता प्रमाणपत्र, भंडारण और परिवहन की अनुमति भी आवश्यक होती है।
इस विधि से 10 सेमी से 30 सेमी तक की मापन गहराई प्राप्त होती है।
फ्लोर कंस्ट्रक्शन में मौजूद इंस्टॉलेशंस इस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं।
हालांकि – और इस बात में मैं तुम्हारा गलत नहीं मानता – मापन एक एकल पॉइंट के रूप में लिया जाता है, जिससे कि इसे योजना पर स्थानांतरित करके नमी वितरण का एक चित्र प्राप्त किया जा सके।
अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट में क्या और कैसे किया गया, मैं यह मूल्यांकन करने में असमर्थ हूँ।
---------------------------
शुभकामनाएँ: क्लारा
 
Oben