भू-तल और ऊपर के तल की फर्श की ऊंचाई कम करना

  • Erstellt am 20/02/2010 10:52:36

Alberthafen

20/02/2010 10:52:36
  • #1
नमस्ते,

मुद्दा यह है कि सभी कमरों की फर्श नीचे नीचे हो गई है, जिससे फर्श टाइल्स और बेस टाइल्स के बीच दरारें बन गई हैं।
हमने फर्श तापीय प्रणाली (जमीन से गर्मी) लगवायी है।
किसी के पास इस बारे में अनुभव या स्पष्टीकरण है?

घर बनाने वाली कंपनी को सूचना देने पर केवल एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि ये विस्तार के फांस/रखरखाव के फांस हैं और ये मकान मालिक की जिम्मेदारी हैं।

अल्बर्थाफेन
 

AallRounder

24/02/2010 20:23:56
  • #2
क्या यह संभव है कि फर्श की ऊंचाई के लिए अग्रगामी तापमान बहुत अधिक हो ?

मेरी जानकारी के अनुसार, फर्श की संरचना के अनुसार तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या आपके पास फर्श की ऊंचाई के लिए एक उचित अतिरिक्त नियंत्रण चक्र है या यह किसी रिटर्न-तापमान नियंत्रक से जुड़ा है ?

शुभकामनाएँ
 

6Richtige

24/02/2010 21:38:42
  • #3
समेंट ईस्टरिच का स्क्यूसलिंग ईस्टरिच की बड़ी सतह पर तेजी से सूखने और क्योंकि समेंट ईस्टरिच कठोर होने पर कैल्शियम सल्फेट ईस्टरिच की तुलना में 10 गुना अधिक सिकुड़ता है, इसका परिणाम होता है। सूखता हुआ ईस्टरिच ऊपर की सतह पर सिकुड़ता है और अभी तक सूखा न हुआ नीचे का हिस्सा अपनी मूल लंबाई में रहता है। समेंट ईस्टरिच किनारों पर ऊपर की ओर विकृत होता है, सामान्यतः फिर इसे ढंका जाता है और आगे सूखने (आमतौर पर 2 वर्षों के बाद) पर साइड जोड़ों में रेखाएं पड़ जाती हैं क्योंकि समेंट ईस्टरिच के नीचे के हिस्से के सूखने के कारण वह वापस विकृत होता है।

यह प्रभाव उतना ही अधिक होता है जितनी जल्दी समेंट ईस्टरिच को हवा दी जाती है। इसलिए जल्दी ढके जाने वाले ईस्टरिच भी इस स्क्यूसलिंग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कैल्शियम सल्फेट ईस्टरिच सिकुड़ते नहीं हैं और इसलिए जल्दी हवा देने के प्रति असंवेदनशील होते हैं – इसके विपरीत, वे इससे बहुत जल्दी सूख जाते हैं।
 

Herma07

01/10/2010 12:27:14
  • #4
यह समस्या हमारे पास भी है, ग्राउंड फ्लोर में फर्श नीचे गिरा हुआ है और इसलिए हमारे पास फुगन में दरारें हैं; हालांकि यह हमें घर बनाने वाली कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है और ऊपर के मंजिल में छत पर दरारें हैं, जिन्हें निर्माण अधिकारी ने बिना किसी समस्या के ठीक कर दिया है। अब सोचें कि हम फुगन को आसानी से फिर से कैसे साफ कर सकते हैं क्योंकि नए सिरे से फुगन करने से बच नहीं सकते, दुर्भाग्य से..यह बहुत बुरा दिखता है।
 

समान विषय
08.03.2021ऐनाइड्राइट / सीमेंट स्ट्रिच क्षेत्र में स्ट्रिच की गुणवत्ता11
04.07.2023नई सीमेंट की लेयर नई फर्श हीटिंग और इन्सुलेशन पर हिल रही है15