तो सैद्धांतिक नियम इस प्रकार है:
यूरोपीय मानक
जून 2005 में जारी DIN
EN 806-2 "पेयजल इंस्टॉलेशन्स के लिए तकनीकी नियम - भाग 2: योजना"
में कहा गया है कि किसी निकासी बिंदु को पूरी तरह से खोलने के 30 सेकंड बाद ठंडे पानी के लिए पानी का तापमान 25 °C से अधिक नहीं होना चाहिए। गर्म पानी के निकासी बिंदुओं के लिए यह तापमान कम से कम 60 °C होना चाहिए।
हालांकि सैद्धांतिक रूप से नल पर 60°C तक पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए अन्य नियमावली मौजूद हैं।
VDI 6003 को आवश्यकताओं के स्तर में विभाजित किया गया है, जिसमें वास्तव में प्रति मिनट बहाव दर को संदर्भित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्नानघर की बहाव दर 7 लीटर/मिनट है, तो उसे 7 सेकंड में 42°C तक पहुंचना चाहिए, और यदि रसोई का सिंक 6 लीटर/मिनट बहाव दर रखता है, तो उसे 10 सेकंड में 50°C तक पहुंचना चाहिए। यदि मिक्सर कम पानी प्रवाहित करता है, तो अनुमत समय बढ़ जाता है।
यदि यह प्रक्रिया बहुत अधिक समय लेती है, तो यह मूल रूप से एक दोष माना जाता है। गैस और जल विशेषज्ञ अक्सर अधिक बड़ा पाइप लगाते हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में पानी प्रवाहित होना पड़ता है ताकि अंत में गर्म पानी पहुंच सके।
हमारे यहाँ उन्हें सुधार करना पड़ा क्योंकि DIN और VDI ने इसे स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। हमारे यहाँ यह अपेक्षाकृत सहज था क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक परिसंचरण पंप था (हालांकि केवल ऊपरी मंजिल के लिए) और रसोई में 25 सेकंड और 3.5 लीटर के बाद अंततः गर्म पानी मिलता था (इसलिए आवश्यक स्तर 3 (6L/मिनट या अधिक) रसोई में 10 सेकंड में 50°C)।
अब हमारे घर में सभी गरम पानी के कनेक्शन परिसंचरण से जुड़े हैं और मुझे यह बहुत अच्छा लगा। इंतजार करना परेशान कर देने वाला, असुविधाजनक और आर्थिक रूप से भी उचित नहीं है। पंप का बिजली खर्च भी होता है, लेकिन वह केवल सेंट के आधार पर होता है। ऐसा पंप लगभग 5-10 वाट ऊर्जा का उपयोग करता है और टाइमर के जरिए दिन के उन घंटों में संचालित किया जा सकता है जब आमतौर पर गरम पानी चाहिए होता है (+- 2 घंटे आमतौर पर स्नान और खाना पकाने के समय)। हमारे यहाँ पंप दिन में लगभग 5 घंटे चलता है, जो 10 वॉट होने पर 1.5 किलोवाट-घंटे = लगभग 50 सेंट/महीना खर्च होता है। लेकिन मैं इसके बदले स्नान के दौरान 30 बार 5 लीटर पानी बचाता हूँ, जो पानी के दाम (अपशिष्ट पानी सहित 4.7€/1000 लीटर) के अनुसार 50 सेंट से भी अधिक हो जाता है। और मैं हर सुबह 25 सेकंड बचाता हूँ जब तक मैं नहाने के लिए तैयार होता हूँ और इससे जुड़ी कोई झंझट नहीं होती।
वैसे गरम पानी के परिसंचरण को बाद में भी जोड़ा जा सकता है। यदि आपके पास अपने घर के गरम पानी के पाइप योजनाएं हैं, तो उन्हें यहाँ साझा करें, मैं उन्हें देख लूंगा। हमारे यहाँ बेसमेंट में परिसंचरण दो घंटे में पूरा हो गया था। केवल एक दीवार को गृह उपयोग कक्ष में खोला गया था और पीछे से एक पाइप को जोड़ा गया और आगे बढ़ाया गया।
हमारे स्नानघर में 1 सेकंड में ही गर्म पानी आता है। मैं नल चालू करता हूँ और सीधे नीचे खड़ा हो जाता हूँ। मिक्सर के पीछे पाइप में खड़ा पानी तो पहले निकलना ही चाहिए।