विभिन्न ऊंचाई वाले कास्ट अस्फाल्ट स्क्रीड को समतल करना

  • Erstellt am 08/01/2024 21:11:33

harkonsen

08/01/2024 21:11:33
  • #1
नमस्ते सभी को,

हमारे पास एक गस अस्फाल्टestrich है जो लगभग 40 m2 क्षेत्र में फर्श की ऊँचाई में लगभग 5 मिमी का अंतर दिखाता है।

गस अस्फाल्ट में कटाई की जाएगी और फ्लोर हीटिंग की पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

अब हमारा estrich वाला आदमी फर्श की ऊँचाई को समतल करना चाहता है। स्पैचलिंग सबसे पतली विधि होगी लेकिन महंगी है। वह अब (Calcium Sulfat, क्योंकि इसका विस्तार गस अस्फाल्ट जैसा होना चाहिए) फ्लाईसट्रिच से ऊपर कवर करना चाहता है। लेकिन इससे फर्श की मोटाई कुल मिलाकर ऊँची जगहों पर लगभग 15 मिमी हो जाएगी।

मेरा सवाल है कि क्या यहाँ और कोई सामग्री है जिससे समतल करना जरूरी है और समतल करना यहाँ वास्तव में इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

बहुत धन्यवाद!
 

KlaRa

09/01/2024 13:48:06
  • #2
ईश्वर के नाम पर: ऐसा कौन प्रयास कर रहा है????
गस-अस्फाल्ट स्ट्रीच आम तौर पर आवास निर्माण में लगभग 35 मिमी मोटाई के होते हैं।
हीटिंग एलिमेंट्स आम तौर पर 12 मिमी से अधिक होते हैं।
इसके अलावा, गस-अस्फाल्ट हीटिंग स्ट्रीच में हीटिंग एलिमेंट्स गर्मी-प्रतिरोधी तांबे के होते हैं और वे स्ट्रेच योग्य बिटुमेन मिश्रण में एम्बेड किए जाते हैं, इसलिए अनुशंसित नहीं होने वाले बाद में इंस्टालेशन में केवल 35 मिमी - 12 मिमी = 23 मिमी मोटाई का एस्ट्रीच निकलता है।
जो स्पष्ट रूप से बनता है, वह एक विशेष निर्माण है, जिसके लिए कोई भी सबूत नहीं है कि यह व्यावहारिक रूप से काम करेगा।
मान्य तकनीकी नियमों से बहुत दूर!!!
क्या होगा?
ठीक है, बिटुमेन, जो हर गस-एएस्फाल्ट स्ट्रीच का बाइंडर होता है, खनिजात्मक एस्ट्रीच के विपरीत अंततः हमेशा एक चिपचिपा मिश्रण होता है, जो तापमान के प्रभाव में प्रवाही होता है।
इसलिए जैसे ही बिटुमिनस मौजूदा एस्ट्रीच में कटौती की जाती है, वहां टूटन की संभावित जगहें बन जाती हैं!
खनिजात्मक समतल मिश्रण के साथ सुधार करने से भी गस-अस्फाल्ट स्ट्रीच का "बचा हुआ नुकसान" हो जाएगा।
यहां तक कि यदि यह - जैसा बताया गया है - कैल्शियम सल्फेट समतल मिश्रण हो।
यह काम नहीं करेगा - फर्श को नुकसान होना निश्चित है, पूरे एस्ट्रीच का पूर्ण नुकसान होगा और अब संभवतः नई लगी हीटिंग तकनीक भी।
जो भी यहाँ - किसी के भी द्वारा - योजना बना रहा है, वह पहले उपयोग के बाद ही विफल होने के लिए निर्धारित है! बिना किसी संदेह के।
-------------------
आशा करता हूँ कि मेरी पंक्तियाँ ध्यान में रखी जाएँगी (वरना शायद हमें साक्ष्य एकत्रित करने के लिए न्यायालयीन स्थलीय जांच में मिलना पड़ेगा):
KlaRa
 

mayglow

09/01/2024 14:02:15
  • #3

थ्रेड बनाने वाले नहीं होने के बावजूद मुझे यह व्याख्या दिलचस्प लगी। क्या कोई वैकल्पिक तरीका है, अगर मौजूदा स्तर में गस अस्फाल्ट स्ट्रिच हो, या क्या उसे सामान्यतः पूरी तरह से बदल दिया जाता है?
 

KlaRa

09/01/2024 14:17:44
  • #4

बिल्कुल, ऐसे समाधान मौजूद हैं!
स्थानीय स्थिति के आधार पर गस अस्फाल्ट स्ट्रीच को दोनों तरफ मिलाकर लगभग 30-40 सेमी तक वापस हटाया जा सकता है।
जो "खाली जगह" यानी जो त्रुटिपूर्ण स्थान बनता है, उसे सही और पेशेवर तरीके से ढलान दी जाती है।
जो सुनने में सरल लगता है, वह शिल्प कौशल के कुछ जटिल पक्षों से जुड़ा होता है, क्योंकि गस अस्फाल्ट आवास निर्माण में डैमिंग लेयर पर लगाया जाता है, इसलिए त्रुटिपूर्ण स्थान के आसपास की सतह लचीली होती है। यदि केवल भराव सामग्री का उपयोग किया जाए तो गस अस्फाल्ट सतह के बाएं और दाएं किनारे दबाव में टूट सकते हैं। और तथाकथित "एंड्यूबेलिंग" भी बेमानी होगी क्योंकि यह गस अस्फाल्ट में काम नहीं कर सकता।
लेकिन इस मामले में एक विशेष संरचना के रूप में त्रुटिपूर्ण स्थान में डैमिंग लेयर को पूरी तरह हटा कर, रिएक्शन हार्डन मörtel से कंक्रीट की छत से जुड़ी एक बंधन संरचना बनाई जा सकती है और दोनों (डैमिंग लेयर पर स्थित) गस अस्फाल्ट सतहों को लगभग 8 मिमी चौड़ी मूवमेंट जॉइंट से जोड़ा जा सकता है।
इस जो인트 को बाद में (फर्श की सतह कार्यों से पहले) एक इलास्टिफाइड रिएक्शन हार्डन से भरा जा सकता है।
नुकसान (यदि इसे नुकसान माना जाए): दोनों जोइंट्स को — मूवमेंट जॉइंट की चौड़ाई में नहीं भी — शीर्ष सतह में रखना होगा।
यह भी एक विशेष संरचना है, निश्चित रूप से, लेकिन यह (बाद में लगाए गए हीटिंग एलिमेंट्स के विपरीत) काम करेगी!
 
Oben