किंग्सपैन RW छत पैनल चरमराने की आवाज़ें

  • Erstellt am 03/08/2023 12:05:47

Rubin21

03/08/2023 12:05:47
  • #1
नमस्ते, मेरे पास एक नया निर्माण है जिसमें

Paneeltyp : RW Dachpaneel, 1000 mm
Kern : IPN1, 160 mm
Profilierung : T -Trapetzprofil RW / Q-Monibox
Kingspan
Außen : 0,50 mm, Polyerer 25µm, SP,
RAL 7016, Anthrazit
Innen : 0,40 mm, Polyester 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 Grauweiß
इस्तेमाल किया गया है।
Unterkonstruktion ist Tragende Balken mit 6x6cm Unterkonstruktion 50cm Abstand।
पैनलों पर थर्मल तनाव इतना अधिक है कि सूरज से बादल में बदलाव होने पर चटकने की आवाजें आती हैं।
मैंने पहले एक आर्किटेक्ट से ओल्डेनबर्ग में बात की थी, जिसने इन पैनलों के साथ एक आवासीय भवन बनाया था।
दुर्भाग्यवश उसने चटकने की समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसके यहां भी ये आवाजें होती हैं।

कारण:
चूंकि एक सैंडविच एलिमेंट लंबाई में बदलाव के साथ ही एक BI-मेटल की तरह बाहरी गर्मी पर कंवेक्स रूप से विकृत होता है, इसलिए Unterkonstruktion में Pfetten और Riegel के मुड़ने से अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होते हैं और Pfetten या Riegel के मध्य स्थित समर्थन पर ऊपर उठने वाली ताकतें लगती हैं।

अब सवाल यह है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है?
नया छत ... महंगा पड़ेगा।
Kingspan से पूछताछ: स्क्रू दोषी हैं! विस्तार के दौरान मेटल स्क्रू के थ्रेड्स पर से कूद जाता है।
स्क्रू निर्माता (Ejot): बकवास, स्क्रू दोषी नहीं हैं, यह पैनल और लकड़ी के Unterkonstruktion के संयोजन में एक तकनीकी निर्माण समस्या है।

क्या किसी के पास कोई समाधान है?
 

i_b_n_a_n

03/08/2023 12:29:24
  • #2

मेरी राय में संभवतः स्क्रू दोषी नहीं हैं बल्कि मोंटाज में त्रुटि है। जैसे गलत ड्रिलिंग या स्क्रू के अधिक कसाव का मोमेंट (या गलत स्क्रू जैसे पूर्ण धागे वाले) होना। फिक्सिंग को एलिमेंट्स के विशाल विकृतियों को बिना अधोसंरचना को प्रभावित किए सहना होता है। इसके लिए आमतौर पर विशेष प्रशिक्षित विशेषज्ञ और मोंटाज के लिए विशेष उपकरण आवश्यक होते हैं।

मेरा एक मित्र है जो विशेष रूप से सैंडविच एलिमेंट हॉल का विशेषज्ञ (साथ ही निरीक्षक भी) है। उससे मैंने इस विषय पर चर्चा की थी।

लेकिन:
क) कोई तस्वीरें नहीं, कोई "बेहतर" जवाब नहीं।
ख) और: "कड़काने की आवाज़ों" को पूरी तरह समाप्त करना कठिन समझता हूँ। लेकिन उनकी स्पष्ट कमी संभव है।
 

Rubin21

03/08/2023 13:37:57
  • #3
नमस्ते,
पहले उत्तर के लिए धन्यवाद।

निम्नलिखित स्क्रू का उपयोग किया गया था:
Ejot बोरस्क्रू JE3-Plus-6,3 x 200 मिमी E16
लकड़ी के लिए स्पानरेड। वाशर के साथ जुड़ाव - यूके

तस्वीरें संलग्न हैं।




 

i_b_n_a_n

03/08/2023 14:44:50
  • #4
हाय, यहाँ स्क्रू कनेक्शन के डिटेल चित्र होंगे, यदि उपलब्ध हों तो ड्रिल होल्स के भी, अच्छा। सबसे अच्छा तो यह होगा कि माउंटिंग के चित्र हों जिनमें इस्तेमाल किए गए उपकरण दिख रहे हों। जैसा कि पहले कहा गया है, ये चीजें ऐसे सैंडविच एलिमेंट्स की माउंटिंग में महत्वपूर्ण होती हैं।
 

i_b_n_a_n

03/08/2023 15:11:17
  • #5
मेरी सौना के लिए एक धातु की छत की योजना बनाते समय मैं इसके स्थापना में भी व्यस्त था। केवल 3 मीटर लंबे धातु के पैनलों का लंबाई में विस्तार आसान नहीं था! इसलिए विशेष अनुकूलन प्रणाली की आवश्यकता थी जिसमें 10 मिमी से अधिक की संभावित खेल संभावना हो। या तो लंबवत छेद (गोलियत) या किसी अन्य तरीके से एक ऐसा स्थानांतरण जो एक तरफ सुरक्षित करे और दूसरी तरफ शक्ति सीधे UK पर न डाले।

वैकल्पिक रूप से, मुझे लगता है कि शायद UK बहुत पतली मापी गई है और फिर भी बिना मुड़े हुए इस स्थानांतरण को सहन कर सकती है?
 

Rubin21

03/08/2023 16:41:37
  • #6
हाय


नमस्ते, स्क्रूज के चित्र संलग्न हैं।
निकासी के समय के कोई चित्र नहीं हैं। पैनल को मनिटू के उपयोग से छत पर उठाया गया था।
बाहर के हिस्सों में सीलिंग टेप लगाया गया है।

चित्रों में एक अवशेष टुकड़े पर सेटअप दिखाई दे रहा है।


 

समान विषय
26.03.2010ऊपरी मंजिल की छत को इंसुलेट करें। छत की संरचना कैलियों पर पैनल होती है14
20.09.2016दीवारें छत के ऊपर बढ़ाना?!43
09.01.2012बेड SUNDNES - कौन सी स्क्रू?15
08.04.2013पुराने इकेया बिल्ली रैक के लिए स्क्रू खोज रहे हैं13
16.05.2017जस्ती धातु पर पेंट करना10
20.04.2018छत नकली टाइलों से ढका हुआ है - घर स्वीकार किया गया।12
26.01.2019लकड़ी पर टैरेस अंडरकंस्ट्रक्शन मौसम प्रतिरोधी11
19.05.2021फेसाड के अंडरकंस्ट्रक्शन रंबस पट्टियां बिना इंसुलेशन के19
14.02.2021छत को नया करना, छत की टाइलें संभव नहीं हैं45
17.07.2020खिड़की आयात? CE या RAL - क्या महत्वपूर्ण है?11
02.10.2020RAL 7016 - अन्य रंगों की तुलना में सस्ता या यह इतना लोकप्रिय क्यों है?20
28.03.2022खिड़की का रंग RaL 9005 और ग्यारेज18
02.06.2023छत के इन्सुलेशन में मार्टन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ???27
07.03.2021नई इमारत में ल्याटिंग और पफेट्टन में फफूंदी लग रही है;17
29.04.2021स्टील संरचना पर WPC डेकिंग - उपसंरचना अस्पष्ट18
10.04.2022छत के स्पैरे का रंग - हल्का ग्रे, कौन सा RAL22
18.09.2022फैसाड पेंट सफेद टोन - कोई RAL संकेत नहीं, कैसे निर्णय लें?16
10.05.2023RAL 7016 खिड़कियों वाले घर के लिए फसाड रंग?45
28.06.2023डिशवॉशर का दरवाजा टूट गया: क्या इसे फिर से स्क्रू किया जा सकता है?20
30.10.2023छत अचानक से बहुत लीक होने लगा, छप्पर वाले के बाद14

Oben