नमस्ते, मेरे पास एक नया निर्माण है जिसमें
Paneeltyp : RW Dachpaneel, 1000 mm
Kern : IPN1, 160 mm
Profilierung : T -Trapetzprofil RW / Q-Monibox
Kingspan
Außen : 0,50 mm, Polyerer 25µm, SP,
RAL 7016, Anthrazit
Innen : 0,40 mm, Polyester 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 Grauweiß
इस्तेमाल किया गया है।
Unterkonstruktion ist Tragende Balken mit 6x6cm Unterkonstruktion 50cm Abstand।
पैनलों पर थर्मल तनाव इतना अधिक है कि सूरज से बादल में बदलाव होने पर चटकने की आवाजें आती हैं।
मैंने पहले एक आर्किटेक्ट से ओल्डेनबर्ग में बात की थी, जिसने इन पैनलों के साथ एक आवासीय भवन बनाया था।
दुर्भाग्यवश उसने चटकने की समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसके यहां भी ये आवाजें होती हैं।
कारण:
चूंकि एक सैंडविच एलिमेंट लंबाई में बदलाव के साथ ही एक BI-मेटल की तरह बाहरी गर्मी पर कंवेक्स रूप से विकृत होता है, इसलिए Unterkonstruktion में Pfetten और Riegel के मुड़ने से अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होते हैं और Pfetten या Riegel के मध्य स्थित समर्थन पर ऊपर उठने वाली ताकतें लगती हैं।
अब सवाल यह है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है?
नया छत ... महंगा पड़ेगा।
Kingspan से पूछताछ: स्क्रू दोषी हैं! विस्तार के दौरान मेटल स्क्रू के थ्रेड्स पर से कूद जाता है।
स्क्रू निर्माता (Ejot): बकवास, स्क्रू दोषी नहीं हैं, यह पैनल और लकड़ी के Unterkonstruktion के संयोजन में एक तकनीकी निर्माण समस्या है।
क्या किसी के पास कोई समाधान है?
Paneeltyp : RW Dachpaneel, 1000 mm
Kern : IPN1, 160 mm
Profilierung : T -Trapetzprofil RW / Q-Monibox
Kingspan
Außen : 0,50 mm, Polyerer 25µm, SP,
RAL 7016, Anthrazit
Innen : 0,40 mm, Polyester 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 Grauweiß
इस्तेमाल किया गया है।
Unterkonstruktion ist Tragende Balken mit 6x6cm Unterkonstruktion 50cm Abstand।
पैनलों पर थर्मल तनाव इतना अधिक है कि सूरज से बादल में बदलाव होने पर चटकने की आवाजें आती हैं।
मैंने पहले एक आर्किटेक्ट से ओल्डेनबर्ग में बात की थी, जिसने इन पैनलों के साथ एक आवासीय भवन बनाया था।
दुर्भाग्यवश उसने चटकने की समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसके यहां भी ये आवाजें होती हैं।
कारण:
चूंकि एक सैंडविच एलिमेंट लंबाई में बदलाव के साथ ही एक BI-मेटल की तरह बाहरी गर्मी पर कंवेक्स रूप से विकृत होता है, इसलिए Unterkonstruktion में Pfetten और Riegel के मुड़ने से अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होते हैं और Pfetten या Riegel के मध्य स्थित समर्थन पर ऊपर उठने वाली ताकतें लगती हैं।
अब सवाल यह है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है?
नया छत ... महंगा पड़ेगा।
Kingspan से पूछताछ: स्क्रू दोषी हैं! विस्तार के दौरान मेटल स्क्रू के थ्रेड्स पर से कूद जाता है।
स्क्रू निर्माता (Ejot): बकवास, स्क्रू दोषी नहीं हैं, यह पैनल और लकड़ी के Unterkonstruktion के संयोजन में एक तकनीकी निर्माण समस्या है।
क्या किसी के पास कोई समाधान है?