ओजी छत का इन्सुलेशन। ऊर्जा सलाहकार द्वारा जांच की गई?

  • Erstellt am 18/07/2021 12:35:31

Delm86861219

18/07/2021 12:35:31
  • #1
नमस्ते, हमारे ऊर्जा सलाहकार ने हमें ऊपरी मंजिल की छत की इन्सुलेशन निर्धारित की है। संलग्न देखें।
PUR/PIR WLG023 12cm
फिर से PUR/PIR WLG 12cm और OSB प्लेटें।
मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा है।
हम KFW 55 के अनुसार निर्माण कर रहे हैं।
Ytong 36,5 (0,08)
वायु ताप पंप
फर्श की प्लेट 14cm इन्सुलेट की हुई।
मेरा सवाल है: क्या ऊर्जा सलाहकार कभी आकर इन्सुलेशन को देखने आएगा?
अब तक वह साइट पर एक बार भी नहीं आया है। हम कंक्रीट कंकाल का काम पूरा कर चुके हैं।
 

Myrna_Loy

18/07/2021 12:47:48
  • #2
छत की इन्सुलेशन सभी इन्सुलेशन उपायों में सबसे प्रभावी है। तुम योजना में बदलाव क्यों करना चाहते हो?
 

Delm86861219

18/07/2021 12:54:41
  • #3
क्योंकि WLG023 के साथ 24cm की इन्सुलेशन आवश्यक नहीं है। यह बस बहुत ज्यादा है। यह ओजी कंक्रीट की छत है। यह गर्म नहीं है और केवल भंडारण के लिए उपयोग की जाती है।
 

Myrna_Loy

18/07/2021 13:02:41
  • #4
लेकिन नीचे वाला कमरा गर्म किया जाता है। आप केवल गर्मी को ऊपर निकलने से रोकना नहीं चाहते ताकि नीचे गर्म रहे। आप नीचे से गर्म हवा को ठंडी छत में भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि इससे वहां फफूंदी हो सकती है।
 

ypg

18/07/2021 14:43:21
  • #5
अगर KfW 55 के अनुसार गणना की जाती है, तो KfW 55 के अनुसार ही निर्माण करना होगा। यह तो निर्माण अनुमति में अंकित है। अन्यथा आप वैध तरीके से निर्माण नहीं कर रहे हैं। और इंसुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि गर्मी बनी रहे। ब्लोवर-डोर टेस्ट शायद फेल हो जाएगा। यानी सफल नहीं होगा।
 

Grobmutant

18/07/2021 17:47:34
  • #6
ब्लोअर-डोर टेस्ट का इसमें क्या संबंध है? वह तो केवल हवा की घनता की जांच करता है, न कि गर्मी के तापीय इन्सुलेशन की। ऊर्जा सलाहकार को निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उचित कार्यान्वयन की पुष्टि करनी होती है। यह वह स्थल पर जांच, डिलीवरी चेक करने आदि के माध्यम से कर सकता है। या वह बस बिना जांचे हस्ताक्षर कर देता है, यदि वह इसे आसान बनाना चाहता है और KfW की जाँच से डरता नहीं है।
 

समान विषय
29.02.2012ब्लोअर डोर टेस्ट में क्या पता चलता है, घर के कौन से मान?18
20.11.2012इन्सुलेशन के बारे में सामान्य प्रश्न10
04.09.2014स्वयं की सेवाएँ - आपको क्या स्वयं करना चाहिए?10
17.02.2015KFW फंडिंग सार्थक / ऊर्जा सलाहकार, निर्माण निगरानी?10
27.02.2015नई बिल्डिंग में बाहरी या आंतरिक रोल्लाडेन?15
18.07.2015अधिकतम कक्ष तापमान?17
19.05.2016नया एकल-परिवार घर 180m²21
27.03.2017क्या अटारी हमेशा भूतल की तुलना में ठंडी होती है?54
27.11.2018दीवार निर्माण का मूल्यांकन - स्टील फ्रेम प्रीफैब हाउस11
15.04.2019फ़्लोर इन्सुलेशन - फर्श हीटिंग14
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
22.11.2023शहर में विला या एकल परिवार का घर 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली जमीन पर - आयताकार585
30.07.2021ऊर्जा सलाहकार की लागत यथार्थवादी है?16
06.11.2021KfW55 EE हाउस विद 42.5 पोर्टन: क्या योजना बहुत तंग बनाई गई है?16
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
06.02.2022न्यूक्लॉ KfW 55 EE: ऊर्जा सलाहकार और जनरल ठेकेदार के बीच विभिन्न मत27
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
20.06.2025ऊर्जा सलाहकार का प्रस्ताव बहुत अधिक है?23
18.07.2025वर्तमान ऊर्जा सलाहकार लागत36