बेसमेंट की मंजिल को इन्सुलेट करें और फ्लोर हीटिंग इंस्टॉल करें

  • Erstellt am 16/10/2020 20:27:09

Vinzenz

16/10/2020 20:27:09
  • #1
मेरे नए खरीदे गए एकल परिवार के घर Bj. 1985 में मैं तहखाने की जमीन को बाद में इन्सुलेट करना चाहता हूँ और एक फूटफ्लोर हीटिंग लगाना चाहता हूँ।
यहाँ एक बिना इन्सुलेशन के एस्तरिच मौजूद है। एस्तरिच सीधे कंक्रीट की जमीन पर डाला गया है।
मैं इसे अब तोड़ना चाहता हूँ। उसके नीचे की कंक्रीट की तहखाने की जमीन असमान है।
अब मेरी नई संरचना से संबंधित प्रश्न....
1. क्या मुझे असमान जमीन को समतल करना और सील करना चाहिए? जमीन या तहखाना मौजूदा हालत में सूखा है।
लेकिन मैंने सुना है कि अगर बाद में फूटफ्लोर हीटिंग लगाई जाए तो जमीन पानी (या कंडेंसेशन) खींच सकती है??!!
2. मेरी योजना है कि मौजूदा जमीन पर 10 सेमी PU इन्सुलेशन लगाऊँ - उसके ऊपर फूटफ्लोर हीटिंग सिस्टम बिछाऊँ - फिर पूरे ऊपर एस्तरिच डालूं। यहाँ सही संरचना या प्रक्रिया क्या है?
 

Pinky0301

16/10/2020 21:07:39
  • #2
हमने एक नवीनीकरण के दौरान [Fußbodenheizung] लगाया। चूंकि हर जगह तहखाना नहीं है, इसलिए जमीन की प्लेट के ऊपर की संरचना इस प्रकार थी:
[Ausgleichsmasse]
6 सेमी [Dämmung]
[Trockenestrichplatten]
[Nachrüst-Fußbodenheizung]
[Estrich/Ausgleichsmasse]
[Fliesen]

क्या तुम्हारे पास पर्याप्त कमरे की ऊंचाई है?
 

Vinzenz

17/10/2020 06:45:24
  • #3
सुप्रभात,
हाँ, कमरे की ऊँचाई लगभग 2.60 मीटर पर्याप्त है। क्या फर्श गर्मी व्यवस्था को सीधे इन्सुलेशन पर नहीं लगाया जा सकता?
इससे तो संपूर्ण ऊँचाई कम हो जाएगी...
धन्यवाद और शुभकामनाएँ
 

Pinky0301

17/10/2020 07:53:32
  • #4
मेरी जानकारी के अनुसार नहीं, क्योंकि इन्सुलेशन दबाव सहन नहीं कर सकता। इसके बीच में भार वितरण के लिए एक और परत होनी चाहिए। हमारा निर्माण लगभग 15 सेमी की ऊंचाई में बढ़ गया है।
 

BobRoss

17/10/2020 17:27:54
  • #5


मैं सीलिंग के लिए मौजूदा फर्श पर कातजा बान्ह लगाऊँगा (यह रैडॉन के खिलाफ भी मदद करता है, इस संदर्भ में आवश्यकता/सार्थकता आवास क्षेत्र पर निर्भर करती है, "रैडॉन मानचित्र" पर एक नज़र मदद करेगी)। फिर PUR इन्सुलेशन -> पतली टैकर प्लेटें -> फ्लोर हीटिंग सिस्टम स्ट्रिच के साथ -> फर्श अस्तर।

क्या पहले कंक्रीट फर्श पर समतलीकरण सामग्री आवश्यक है, यह केवल现场 पर निर्णय लिया जा सकता है - छोटी असमानताएं इन्सुलेशन से ठीक हो सकती हैं - बाएँ से दाएँ मकान के कोने में 3 सेमी ऊंचाई का अंतर नहीं।
 

BobRoss

17/10/2020 17:32:48
  • #6

मुझे लगता है कि इसका कोई और कारण था, क्योंकि सामान्य फर्श इन्सुलेशन प्लेटें और फर्श हीटिंग टैकर प्लेटें पहले से ही ऊपर डालने वाले एस्ट्रिश के भार वितरण के लिए डिजाइन की गई हैं। यहाँ सामान्य निर्माण में अतिरिक्त ड्राई एस्ट्रिश आवश्यक नहीं है।
 

समान विषय
29.02.2016ऊंचाई का अंतर / टाइल स्तर - पार्केट27
24.07.2013फ्लोर हीटिंग के कारण अतिरिक्त लागत11
07.04.2014नए निर्माण में अटारी विस्तार की योजना बनाना - हीटिंग, वेंटिलेशन, इन्सुलेशन?14
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
20.06.2018तहखाना गर्म होना चाहिए - फर्श हीटिंग, इन्सुलेशन?11
07.10.2018एस्ट्रिच और फ्लोर हीटिंग के नीचे स्टायरोफोम - उत्पाद का नाम क्या है?12
30.03.2019फ्लोर हीटिंग बनाम कमरे की ऊंचाई, क्या करना चाहिए?23
21.11.2019सिर्फ स्ट्रिच टूट गया है या कुछ और बुरा है?24
13.05.2020स्व-चिपकने वाला विनाइल स्ट्रिक पर20
22.02.2021भूतल की इन्सुलेशन / यदि आवश्यक हो तो फर्श हीटिंग12
19.08.2021बहुत पतली स्ट्रेच, नीचे मिट्टी - क्या करें?16
09.11.2021एस्ट्रिच के बजाय 2 सेमी मोटी काली तार की परत??18
26.02.2022ऊपरी मंजिल/अटारी में बिना स्ट्रिच के कंक्रीट फर्श, क्या करें?24
22.11.2023पुराने भवन में अंडरफ्लोर हीटिंग के साथ बहुत कम निर्माण ऊंचाई11
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
02.10.2024भूतल पर फ्लोर हीटिंग: इंसुलेट करें या नहीं?16

Oben