Legurit
28/10/2015 20:18:06
- #1
नमस्ते सभी को,
हमारे निर्माण पर फिर से छोटी सी समस्या आ गई है।
स्थिति कुछ इस प्रकार है: निर्माण विवरण में नीचे के लिए 19 सेमी फूटबोर्ड की ऊंचाई और 8 सेमी पेरिमीटर इंसुलेशन तथा ऊपर के लिए 14 सेमी ऊंचाई दी गई है।
अब दो बातें हैं: हमने बड़े फूटबोर्ड हीटिंग पाइप्स चुने हैं, इसलिए ओवरलेप बनाए रखने के लिए हमें ज्यादा एस्त्रीच चाहिए - इसके अलावा, एक स्लाइडिंग दरवाज़ा नीचे से बहुत नीचे लगा दिया गया है। नीचे अब 5 सेमी (0.035) और 3 सेमी (0.04) इंसुलेशन लगाया जाएगा और ऊपर केवल 3 सेमी (0.04)।
जमीन की ओर u-मूल्य 0.0166 से बढ़कर 0.0209 W/m²K हो गया है - जो कि 120 वाट अधिक गर्मी हानि और लगभग 250 kWh अधिक ऊर्जा खपत (15 € प्रति वर्ष - भू-तापीय ऊर्जा) है।
इसके बदले हमें 3 सेमी ऊँची छत मिली है... येय। मैं ऊपर की मंजिल में ईमानदारी से समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये 3 सेमी क्यों हैं... शायद इसलिए क्योंकि रोल-जेट की मोटाई बढ़ गई है।
नीचे की मंजिल में हम ऊर्जा बचत नियम का पालन ऊपर की मंजिल में नहीं कर पा रहे हैं - हमें वास्तव में 4 सेमी चाहिए थी। फिर गर्मी कहाँ चली जाती है? छत में और फिर उसका एक हिस्सा नीचे की मंजिल में? यह सबसे बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि कमरे के ताप अवशोषण गणना के अनुसार नीचे की मंजिल के कमरे ही ज़्यादा संवेदनशील हैं।
जो मुझे थोड़ा परेशान करता है वह यह है कि पानी की पाइपें पूरी तरह से इंसुलेशन से "कवर" नहीं हैं - दूसरी तरफ, पाइपें खुद 100% इंसुलेशन में रखी गई हैं। यह एक स्टील कंक्रीट छत है - 22 सेमी (मुझे लगता है)।
निर्माण प्रबंधक अभी तक इस पर ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे सुधार करने के लिए - अगर हम सच में ज़ोर दें तो कम से कम ऊपर की मंजिल में सुधार ज़रूर होगा (नीचे का मतलब होगा कि दरवाज़े को बदलना पड़ेगा)। फिलहाल मैं एक गैर-विशेषज्ञ के रूप में अभी की स्थिति में इतनी बड़ी समस्याएं नहीं देख रहा हूँ (सिवाय इसके कि यह निर्माण विवरण से अलग है)।
आपके टिप्पणियों के लिए धन्यवाद!
हमारे निर्माण पर फिर से छोटी सी समस्या आ गई है।
स्थिति कुछ इस प्रकार है: निर्माण विवरण में नीचे के लिए 19 सेमी फूटबोर्ड की ऊंचाई और 8 सेमी पेरिमीटर इंसुलेशन तथा ऊपर के लिए 14 सेमी ऊंचाई दी गई है।
अब दो बातें हैं: हमने बड़े फूटबोर्ड हीटिंग पाइप्स चुने हैं, इसलिए ओवरलेप बनाए रखने के लिए हमें ज्यादा एस्त्रीच चाहिए - इसके अलावा, एक स्लाइडिंग दरवाज़ा नीचे से बहुत नीचे लगा दिया गया है। नीचे अब 5 सेमी (0.035) और 3 सेमी (0.04) इंसुलेशन लगाया जाएगा और ऊपर केवल 3 सेमी (0.04)।
जमीन की ओर u-मूल्य 0.0166 से बढ़कर 0.0209 W/m²K हो गया है - जो कि 120 वाट अधिक गर्मी हानि और लगभग 250 kWh अधिक ऊर्जा खपत (15 € प्रति वर्ष - भू-तापीय ऊर्जा) है।
इसके बदले हमें 3 सेमी ऊँची छत मिली है... येय। मैं ऊपर की मंजिल में ईमानदारी से समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये 3 सेमी क्यों हैं... शायद इसलिए क्योंकि रोल-जेट की मोटाई बढ़ गई है।
नीचे की मंजिल में हम ऊर्जा बचत नियम का पालन ऊपर की मंजिल में नहीं कर पा रहे हैं - हमें वास्तव में 4 सेमी चाहिए थी। फिर गर्मी कहाँ चली जाती है? छत में और फिर उसका एक हिस्सा नीचे की मंजिल में? यह सबसे बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि कमरे के ताप अवशोषण गणना के अनुसार नीचे की मंजिल के कमरे ही ज़्यादा संवेदनशील हैं।
जो मुझे थोड़ा परेशान करता है वह यह है कि पानी की पाइपें पूरी तरह से इंसुलेशन से "कवर" नहीं हैं - दूसरी तरफ, पाइपें खुद 100% इंसुलेशन में रखी गई हैं। यह एक स्टील कंक्रीट छत है - 22 सेमी (मुझे लगता है)।
निर्माण प्रबंधक अभी तक इस पर ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे सुधार करने के लिए - अगर हम सच में ज़ोर दें तो कम से कम ऊपर की मंजिल में सुधार ज़रूर होगा (नीचे का मतलब होगा कि दरवाज़े को बदलना पड़ेगा)। फिलहाल मैं एक गैर-विशेषज्ञ के रूप में अभी की स्थिति में इतनी बड़ी समस्याएं नहीं देख रहा हूँ (सिवाय इसके कि यह निर्माण विवरण से अलग है)।
आपके टिप्पणियों के लिए धन्यवाद!