सभी को शुभ संध्या,
हमारे यहाँ इस वर्ष जनवरी में एक Arotherm प्लस इंस्टॉल किया गया था और इसी दौरान फूटबोडेनहीzung के फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट को बदला गया (स्टेप मोटर खराब था, और उसके स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं थे)। नीचे की मंजिल पर फूटबोडेनहीzung है और ऊपर की मंजिल पर हीटर (टाइप 33 के साथ बदलाव किया गया था)। हीटर बनाने वाले द्वारा इंस्टॉल किया गया फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे एक Purmo Tempco Fix 3 Eco फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट से बदला गया। अब भी समस्या यह है कि ऊपर की मंजिल के रिटर्न पाइप में फ्लो लाइन से ज्यादा गर्मी है।
ऊपर की मंजिल का रिटर्न पाइप फूटबोडेनहीzung के रिटर्न पाइप के साथ जुड़ा हुआ है (मुझे उम्मीद है कि आप फोटो में इसे देख सकते हैं) और यहीं समस्या लगती है। फूटबोडेनहीzung से दबाव ज्यादा है, इसलिए वह ऊपर की मंजिल के रिटर्न में दबाव डाल रहा है।
मेरे लिए इसके दो समाधान हैं:
1. दोनों हीटिंग सर्किटों को अलग करना, कम से कम रिटर्न लाइन तक सीधे हीट पंप के सामने तक। फ्लो लाइन की टेम्परेचर वही रहेगी।
2. ऊपर की मंजिल के रिटर्न को फूटबोडेनहीzung के रिटर्न और फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट के बीच जोड़ना, ताकि वह दोनों रिटर्न को मिलाकर बाकी पाइप से हीट पंप तक भेज सके। यहाँ समस्या उपलब्ध जगह और कनेक्शन की है।
आपको इन विकल्पों के बारे में क्या विचार हैं, और क्या इसके अलावा कोई अन्य सुझाव हैं? और क्या यह एक खराबी है जिसे हीटिंग इंस्टॉलर को ठीक करना चाहिए?
आपका अग्रिम धन्यवाद और एक अच्छा शाम रहे!

हमारे यहाँ इस वर्ष जनवरी में एक Arotherm प्लस इंस्टॉल किया गया था और इसी दौरान फूटबोडेनहीzung के फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट को बदला गया (स्टेप मोटर खराब था, और उसके स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं थे)। नीचे की मंजिल पर फूटबोडेनहीzung है और ऊपर की मंजिल पर हीटर (टाइप 33 के साथ बदलाव किया गया था)। हीटर बनाने वाले द्वारा इंस्टॉल किया गया फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे एक Purmo Tempco Fix 3 Eco फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट से बदला गया। अब भी समस्या यह है कि ऊपर की मंजिल के रिटर्न पाइप में फ्लो लाइन से ज्यादा गर्मी है।
ऊपर की मंजिल का रिटर्न पाइप फूटबोडेनहीzung के रिटर्न पाइप के साथ जुड़ा हुआ है (मुझे उम्मीद है कि आप फोटो में इसे देख सकते हैं) और यहीं समस्या लगती है। फूटबोडेनहीzung से दबाव ज्यादा है, इसलिए वह ऊपर की मंजिल के रिटर्न में दबाव डाल रहा है।
मेरे लिए इसके दो समाधान हैं:
1. दोनों हीटिंग सर्किटों को अलग करना, कम से कम रिटर्न लाइन तक सीधे हीट पंप के सामने तक। फ्लो लाइन की टेम्परेचर वही रहेगी।
2. ऊपर की मंजिल के रिटर्न को फूटबोडेनहीzung के रिटर्न और फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट के बीच जोड़ना, ताकि वह दोनों रिटर्न को मिलाकर बाकी पाइप से हीट पंप तक भेज सके। यहाँ समस्या उपलब्ध जगह और कनेक्शन की है।
आपको इन विकल्पों के बारे में क्या विचार हैं, और क्या इसके अलावा कोई अन्य सुझाव हैं? और क्या यह एक खराबी है जिसे हीटिंग इंस्टॉलर को ठीक करना चाहिए?
आपका अग्रिम धन्यवाद और एक अच्छा शाम रहे!