हाइड्रोलिक शॉर्ट सर्किट? ऊपर की मंज़िल पर हीटिंग रेडिएटर का रिटर्न फ्लो सप्लाई फ्लो से गर्म है

  • Erstellt am 18/11/2023 18:45:59

Theo984

18/11/2023 18:45:59
  • #1
सभी को शुभ संध्या,

हमारे यहाँ इस वर्ष जनवरी में एक Arotherm प्लस इंस्टॉल किया गया था और इसी दौरान फूटबोडेनहीzung के फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट को बदला गया (स्टेप मोटर खराब था, और उसके स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं थे)। नीचे की मंजिल पर फूटबोडेनहीzung है और ऊपर की मंजिल पर हीटर (टाइप 33 के साथ बदलाव किया गया था)। हीटर बनाने वाले द्वारा इंस्टॉल किया गया फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे एक Purmo Tempco Fix 3 Eco फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट से बदला गया। अब भी समस्या यह है कि ऊपर की मंजिल के रिटर्न पाइप में फ्लो लाइन से ज्यादा गर्मी है।
ऊपर की मंजिल का रिटर्न पाइप फूटबोडेनहीzung के रिटर्न पाइप के साथ जुड़ा हुआ है (मुझे उम्मीद है कि आप फोटो में इसे देख सकते हैं) और यहीं समस्या लगती है। फूटबोडेनहीzung से दबाव ज्यादा है, इसलिए वह ऊपर की मंजिल के रिटर्न में दबाव डाल रहा है।
मेरे लिए इसके दो समाधान हैं:
1. दोनों हीटिंग सर्किटों को अलग करना, कम से कम रिटर्न लाइन तक सीधे हीट पंप के सामने तक। फ्लो लाइन की टेम्परेचर वही रहेगी।
2. ऊपर की मंजिल के रिटर्न को फूटबोडेनहीzung के रिटर्न और फिक्स्ड वैल्यू कंट्रोल सेट के बीच जोड़ना, ताकि वह दोनों रिटर्न को मिलाकर बाकी पाइप से हीट पंप तक भेज सके। यहाँ समस्या उपलब्ध जगह और कनेक्शन की है।

आपको इन विकल्पों के बारे में क्या विचार हैं, और क्या इसके अलावा कोई अन्य सुझाव हैं? और क्या यह एक खराबी है जिसे हीटिंग इंस्टॉलर को ठीक करना चाहिए?

आपका अग्रिम धन्यवाद और एक अच्छा शाम रहे!
 

RotorMotor

18/11/2023 19:12:01
  • #2
यह बहुत अजीब लगता है।
आपने इसे कैसे मापा?
असल समस्या क्या है?
क्या यह गर्म नहीं होता? क्या खपत बहुत अधिक है?
क्या आपके पास हाइड्रोलिक्स का एक चित्र है या क्या आप एक बना सकते हैं?
 

Theo984

18/11/2023 20:49:52
  • #3
शुभ संध्या,

मैंने इसे दो थर्मोस्टैट्स के साथ सीधे पाइपों पर मापा है (जो तस्वीर में भी दिखाई दे रहे हैं, वोरलॉफ लगभग 29 डिग्री, रिक्लॉफ लगभग 30.5)।
असल समस्या खपत (cop) है या तापमानों पर बार-बार चालू-निष्क्रिय होना, जहां इसे बस चलना चाहिए (2 डिग्री AT पर Cop 2.9 है, जो Vaillant के अनुसार 4 से अधिक होना चाहिए)।
अब तक यह गर्म हो रहा है, मैंने इसे अब तक संभाल लिया है, शायद अगर समस्या हल हो जाए तो मैं वोरलॉफ तापमान को और कम कर सकता हूँ। मैं कल हाइड्रोलिक की एक ड्राइंग बनाकर अपलोड कर सकता हूँ।
 

Theo984

19/11/2023 10:07:24
  • #4
सुप्रभात,

संलग्न एक सरल चित्र और एक फोटो साथ ही प्रवाह दिशाएँ हैं। समस्या स्थल पीला वृत्त है, यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि फर्श ताप व्यवस्था के रिटर्न से दबाव इतना अधिक है कि वह ऊपर के तल के रिटर्न में दबाव डाल रहा है।
घर की हाइड्रोलिक्स वर्तमान परिस्थितियों के साथ ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि सिस्टम पुनःनिर्माण से पहले बिलकुल अलग था। मैंने पहले की संरचना का एक फोटो संलग्न किया है, इसमें फर्श ताप व्यवस्था की UWP ने फर्श ताप व्यवस्था के रिटर्न से चूसने वाला काम किया था, इसलिए सिस्टम में दबाव केवल फोरवर्ड में उत्पन्न होता था, और अब की तरह रिटर्न में नहीं।
मुझे उम्मीद है कि यह इतना समझ में आया?! ,- )
 

RotorMotor

19/11/2023 11:27:14
  • #5
हमें पूरी हाइड्रोलिक्स की आवश्यकता है। केवल छोटा हिस्सा नहीं। सामान्यतः तो हवा-जल हीट पंप सीधे एकीकृत जल पंप के साथ हीटिंग सर्किट में शामिल होता है।

यहाँ मैं एक "दिलचस्प" जगह पर एक अतिरिक्त पंप देख रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्या वहां बफर आदि हैं? क्या संभव है कि थर्मामीटर बस गलत हों? वितरक में थर्मोस्टैट क्या करता है?
 

Theo984

19/11/2023 19:12:08
  • #6
शुभ संध्या,
मैं कल एक पूरा हाइड्रोलिक प्लान बनाऊंगा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है,
संरचना का संक्षिप्त विवरण: नीचे 5 कमरे एफएचबी के साथ, ऊपर 4 कमरे एचके के साथ, वितरण फोटो में दिखाया गया है, उसके सामने केवल एयर-वाटर वॉरमेपम्पे है। ,-)
यह सही है कि एयर-वाटर वॉरमेपम्पे (Arotherm Plus 75/6 mit Unitower Plus 190) में एक सर्कुलेशन पंप लगा हुआ है। अतिरिक्त पंप पुराने सिस्टम की खराबी (लाल Grundeos-UWP / प्लास्टिक के आवरण पर मिश्रण नियंत्रक टूटा हुआ था) के कारण हीटिंग सिस्टम की मरम्मत के दौरान लगाया गया था। एक गैर-विशेषज्ञ के रूप में मैं वास्तव में सोचता था कि दूसरा UWP फूटबोडेनहीजुंग के लिए अनिवार्य है। अगर मैं अब ठीक से सोचूं तो यह बहुत बेवकूफी है, क्योंकि कुछ भी मिलाना/मिश्रण करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं फूटबोडेनहीजुंग और एचके (जो टाइप 33 से बदले गए थे ताकि कम प्रारंभिक तापमान पर काम करें) दोनों के लिए समान प्रारंभिक तापमान रखता हूं।
एयर-वाटर वॉरमेपम्पे में Rücklauf में 35 लीटर का एक पैफ़र है, जिस पर हीटिंग टेक्नीशियन ने जोर दिया था, ओवरफ्लो वाल्व जितना संभव हो बंद है, ईआरआर हटा दिए गए हैं और डुर्चफ्लूस के माध्यम से एक थर्मल संतुलन किया गया है।
थर्मोस्टेट वास्तव में मेरी समझ के लिए पुराने सिस्टम से लिए गए हैं, लेकिन मान्यताएँ समझ में आती हैं क्योंकि Rücklauf ऊपरी मंजिल के एचके से Vorlauf से गर्म था। ज़ाहिर है कि मान्यताओं में गलतियाँ हो सकती हैं, मैं एक आईआर थर्मामीटर लेने वाला हूं ताकि इसे और अधिक सटीक रूप से जांच सकूं।
 

समान विषय
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
20.01.202130 किलोवाट घंटा प्रति दिन पर एयर-टू-वाटर हीट पंप की खपत52
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19
28.05.2024नए निर्माण वाले एकल परिवार के घर के लिए हीट पंप दक्षता घर 5512
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144

Oben