फ्लोर हीटिंग का हाइड्रोलिक संतुलन

  • Erstellt am 01/12/2013 08:41:57

lubu0815

01/12/2013 08:41:57
  • #1
नमस्ते फोरम,

मैं अपने घर (नया निर्माण KFW70) की अंतिम स्वीकृति की तारीख के बहुत करीब हूँ और मेरी फूटबोडेनहीजुंग (फ्लोर हीटिंग) के साथ कुछ समस्याएं हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डाल सकें।

फ्लोर हीटिंग (दूरस्थ ताप) के परीक्षण के लिए मैंने सभी रूम थर्मोस्टैट्स (निर्माता: बर्कर) को अधिकतम पर सेट किया है (स्केल 1-6)। अब घर में ठंड नहीं है, लेकिन उतनी गर्मी भी नहीं है जितनी मैंने पूरी क्षमता पर सोची थी। कमरे की तापमान भी अलग-अलग लग रही है। मैंने एक लेजर थर्मामीटर मंगवाया है ताकि मैं फर्श का तापमान माप सकूं, अभी उसकी डिलीवरी बाकी है।

मैंने मंजिलों पर कंट्रोल के लिए वितरक बॉक्स खोले हैं (फोटो देखें)। सभी स्टेल्वेंटाइल रिटर्न लाइन में हैं। प्रवाह मात्रा अग्रणी लाइन के वाल्व द्वारा सेट की जाती है। लेकिन यहाँ सभी वाल्व 0-0.5L/min पर हैं। मेरा संदेह है कि हाइड्रोलिक बैलेंसिंग नहीं की गई है।

मैं एक खरीदार के रूप में हीटिंग की जांच कैसे कर सकता हूँ? अंतिम स्वीकृति के समय मैं कौन से दस्तावेज़ और प्रमाण मांग सकता हूँ?
फ्लोर हीटिंग में बैलेंसिंग कैसे की जाती है?

आपका पूर्व धन्यवाद!
 

perlenmann

01/12/2013 08:57:49
  • #2
मुझे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। क्या यह फोटो वर्तमान है? मैं हीटिंग विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ वे इलेक्ट्रिकली कनेक्ट न होने वाले स्टेलमोटर हीटिंग सर्किट को ब्लॉक कर देंगे। इसलिए हीटिंग का कोई उत्पादन नहीं होगा। क्या आप स्टेलमोटर हटा सकते हैं? तब कम से कम पूरी फ्लो मौजूद होगा।
 

lubu0815

01/12/2013 09:01:46
  • #3


नहीं, यह फोटो हाल की नहीं है। भ्रम के लिए क्षमा करें! स्टेल्मोटर्स सभी इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए हैं। यह तस्वीर केवल एक अवलोकन देने के लिए थी।
 

€uro

01/12/2013 09:59:41
  • #4
फिर वे बिना बिजली के "बंद" स्विच किए गए हैं! आमतौर पर बिना बिजली के "खुले" भी होते हैं!

v.g.
 

€uro

01/12/2013 10:20:30
  • #5
नमस्ते,
FB सतह तापमान बिल्कुल अप्रासंगिक है, क्योंकि RT लक्ष्य और नियंत्रण मान है।
किस OFT या प्रवाह तापमान के साथ यह प्राप्त किया जाता है, यह हीटिंग सतहों के आयाम पर निर्भर करता है!
शक पूरी तरह से जायाज़ है!
DIN 12831 के अनुसार हीटिंग लोड कैलकुलेशन जिसमें कमरे की हीटिंग लोड शामिल हो, अगर नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन है: DIN 1946-6 के अनुसार वायु मात्रा योजना और मापन प्रोटोकॉल, DIN 1264 के अनुसार हीटिंग सतह के आयाम (फर्श हीटिंग) और हाइड्रॉलिक्स!
गणना के आधार पर आयतन प्रवाह की समायोजन करके (हीटिंग सतह के डिजाइन के अनुसार)। क्या यहाँ उपयुक्त प्रवाह मीटर इस्तेमाल हुए हैं, यह TGA योजनाकार को जवाब देना चाहिए।
फर्नहीटिंग में एक ट्रांसफर स्टेशन होती है। सुपुर्द की गई ऊर्जा मात्रा प्राइमरी साइड पर मापी जाती है, ताकि ट्रांसफर हानि उपयोगकर्ता पक्ष पर बनी रहे।

शुभकामनाएँ।
 

lubu0815

01/12/2013 18:36:56
  • #6

ठीक है धन्यवाद। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मेरे पास हीटिंग सिस्टम के सही कार्य को जांचने के कौन-कौन से विकल्प हैं?

मेरे बर्कर रूम थर्मोस्टैट का सेटिंग रेंज 1-6 है, जो 5-30° डिग्री के बराबर माना जाता है। वर्तमान में पूरे घर में लगभग 20° है, जबकि सभी नियंत्रण 6 पर सेट हैं।
क्या कोई अधिकतम कमरे का तापमान होता है जिसे हीटिंग सिस्टम तक पहुंचाना चाहिए?

बॉउट्रैगर ने मुझे एस्ट्रिच का हीटिंग प्रोटोकॉल दिया था, क्योंकि मैंने इसे संदेहास्पद माना था। मेरी समझ के अनुसार, हाइड्रोलिक संतुलन को पहले ही एस्ट्रिच के फंक्शनल हीटिंग से पहले पूरा किया जाना चाहिए था। अब जो पुष्टि की गई पूर्व प्रवाह तापमान हैं, वे संभवतः केवल मेरे तहखाने में ही थे, क्योंकि हीटिंग सर्किट शायद बंद किए गए फ्लो लिमिटर के कारण गर्म नहीं हुए।

विशेषज्ञ जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद!
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
30.08.2013फ्लोर हीटिंग और कालीन12
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
12.02.2013हीटिंग एक परिवार वाला घर, फर्श हीटिंग पुनर्विन्यास, घनत्व, गैस थर्मे दोषपूर्ण19
06.03.2013फूटफ्लोर हीटिंग में पंप की आवाज़ें, कमरे में पंप, शोर की परेशानी13
24.07.2013फ्लोर हीटिंग के कारण अतिरिक्त लागत11
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
23.06.2016फर्नहीट हाँ या नहीं20
25.11.2017फ्लोर हीटिंग गर्म नहीं हो रही है - 20,000 किलोवाट घंटा खपत11
04.03.2018फ्लोर हीटिंग सेटिंग - इच्छित तापमान63
30.01.2019हाइड्रोलिक बैलेंस फर्श हीटिंग19
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
26.08.2021बरकर एस1 सॉकेट चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ13
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
10.11.2021बेसमेंट में फ्लोर हीटिंग उपयोगी है??60
19.04.2022KfW40+ घर में फ्लोर हीटिंग के लिए स्मार्ट होम?30
02.02.2023वायु-जल हीट पंप और फर्श ताप प्रणाली में एकल कक्ष नियंत्रण20

Oben