नमस्ते।
सबसे पहले आपकी मदद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
अब मुझे पेलट प्रणाली वाली फूटबोडेनहीजुंग (फ्लोर हीटिंग) के बारे में निम्नलिखित जानना है।
(बहु-परिवार भवन)
- क्या उच्च फूटबोडेनहीजुंग पूर्वगामी तापमान (जैसे कि 70 के दशक के KfW बहु-परिवार भवन में 50 डिग्री) व्यक्तिगत
अपार्टमेंट के हीट मीटर (KW-मूल्य) के मीटर रीडिंग को प्रभावित करता है, या "सिर्फ" आवश्यक पेलट की खपत को?
क्या इसका मतलब है कि यदि पूर्वगामी तापमान कम हो तो अपार्टमेंट के हीट मीटर पर मीटर रीडिंग
अपरिवर्तित उपयोग (जैसे कमरे का थर्मोस्टैट सेटिंग और मौसम) के तहत उतनी ही होगी, जैसे कि
पूर्वगामी तापमान उदाहरण के लिए 5 डिग्री अधिक हो?
हीट मीटर तो केवल सक्रिय फूटबोडेनहीजुंग के दौरान प्रवाह मात्रा को मापता है। चाहे उसमें 50 डिग्री या 45 डिग्री पानी बह रहा हो। 45 डिग्री भी कमरे को उतनी ही वांछित तापमान पर लाएगा जितना कि 50 डिग्री। प्रवाह मात्रा तो समान होनी चाहिए???
मुझे समझ में आता है कि 50 डिग्री के लिए पेलट केटल को 45 डिग्री के मुकाबले अधिक ऊर्जा (पेलट) की जरूरत होती है।
इसलिए 50 डिग्री पूर्वगामी तापमान पर पेलट की मात्रा 45 डिग्री की तुलना में अधिक होगी।
और इसका असर प्रत्येक अपार्टमेंट की लागत पर पड़ेगा। लेकिन हीट मीटर पर संख्या के तौर पर नहीं, बल्कि क्योंकि गणना का आधार अलग होगा।
क्या मैंने इसे सही समझा है?
धन्यवाद
सबसे पहले आपकी मदद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
अब मुझे पेलट प्रणाली वाली फूटबोडेनहीजुंग (फ्लोर हीटिंग) के बारे में निम्नलिखित जानना है।
(बहु-परिवार भवन)
- क्या उच्च फूटबोडेनहीजुंग पूर्वगामी तापमान (जैसे कि 70 के दशक के KfW बहु-परिवार भवन में 50 डिग्री) व्यक्तिगत
अपार्टमेंट के हीट मीटर (KW-मूल्य) के मीटर रीडिंग को प्रभावित करता है, या "सिर्फ" आवश्यक पेलट की खपत को?
क्या इसका मतलब है कि यदि पूर्वगामी तापमान कम हो तो अपार्टमेंट के हीट मीटर पर मीटर रीडिंग
अपरिवर्तित उपयोग (जैसे कमरे का थर्मोस्टैट सेटिंग और मौसम) के तहत उतनी ही होगी, जैसे कि
पूर्वगामी तापमान उदाहरण के लिए 5 डिग्री अधिक हो?
हीट मीटर तो केवल सक्रिय फूटबोडेनहीजुंग के दौरान प्रवाह मात्रा को मापता है। चाहे उसमें 50 डिग्री या 45 डिग्री पानी बह रहा हो। 45 डिग्री भी कमरे को उतनी ही वांछित तापमान पर लाएगा जितना कि 50 डिग्री। प्रवाह मात्रा तो समान होनी चाहिए???
मुझे समझ में आता है कि 50 डिग्री के लिए पेलट केटल को 45 डिग्री के मुकाबले अधिक ऊर्जा (पेलट) की जरूरत होती है।
इसलिए 50 डिग्री पूर्वगामी तापमान पर पेलट की मात्रा 45 डिग्री की तुलना में अधिक होगी।
और इसका असर प्रत्येक अपार्टमेंट की लागत पर पड़ेगा। लेकिन हीट मीटर पर संख्या के तौर पर नहीं, बल्कि क्योंकि गणना का आधार अलग होगा।
क्या मैंने इसे सही समझा है?