गैराज/कार्यशाला इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन

  • Erstellt am 06/12/2020 12:38:30

Wacholder

06/12/2020 12:38:30
  • #1
नमस्ते फोरम समुदाय,

मेरी योजना है कि मैं एक पुरानी गैर-इलेक्ट्रिकल गैरेज को नई तरह से व्यवस्थित करूँ।
एक पेशेवर कंपनी ने पहले ही तीन मुख्य तार लगा दिए हैं।
मैं सिर्फ तारों, लाइट्स, सॉकेट आदि की इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ, कनेक्शन मैं प्रमाणित विशेषज्ञ को ही सौंप दूंगा (यहाँ मुझे बिन वाजिब आलोचना या आदेश मिलने से पहले)।

योजना निम्नलिखित है (स्केच देखें)
- गैरेज का गेट और पिछला बाहर निकलने का दरवाजा (लाल आयत)
- गैरेज में एक इलेक्ट्रिक गेट ड्राइब मौजूद है (नीला आयत)
- गैरेज की छत पर 5 एलईडी ट्यूब लाइट्स लगायी जानी हैं (4x नारंगी, 1x हरा ओवल)
- गेट प्रवेश और पीछे के दरवाजे के पास लाइट स्विच की आवश्यकता है (पीले आयत)
- स्विच सभी 5 एलईडी ट्यूब लाइट्स को संचालित करेंगे
- 5 में से एक ट्यूब को मोशन सेंसर के जरिए ऑन/टाइम डिले ऑफ़ करने के लिए जोड़ा जाएगा (हरा ओवल और हरा षट्कोण)
- दो दीवारों पर सॉकेट लगाना है (सिर्फ लाइटिंग पॉवर के लिए) (बैंगनी गोल)



अगर कोई मुझे यह बताने में मदद कर सके कि तार कहाँ-कहाँ ले जाने हैं और कहाँ जंक्शन बॉक्स आदि स्थापित करना सही रहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी।
मैं खुद को अक्षम नहीं मानता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भूल-चूक न हो।
इंस्टॉलेशन सतह पर होना है, इसलिए एक बुद्धिमान समाधान की आवश्यकता है।

स्केच की गुणवत्ता के लिए क्षमा चाहूंगा, पर फिलहाल फोटो मददगार नहीं होंगे (-;
 

miho

07/12/2020 10:53:15
  • #2
तुम्हारे पास इतने सारे सप्लाई लाइनें क्यों हैं? 5x2,5 और फिर एक सबडिस्ट्रिब्यूशन मेरी पसंद होगी। क्या गेट को इतनी अधिक कनेक्शन पावर की जरूरत है या तुम वहां तीन-फेज मशीनों के साथ एक कार्यशाला स्थापित करना चाहते हो?
 

Wacholder

07/12/2020 20:17:22
  • #3
उत्तर के लिए धन्यवाद। इस बीच में कुछ बातें स्पष्ट हो गईं। तो 5 तारों वाली Leitung बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए है जो कि 3x1.5 के साथ जुड़ी है। आंतरिक प्रकाश व्यवस्था और सॉकेट के लिए 3x1.5 नियोजित है। इसलिए मुझे अब इस 3 तारों वाली Leitung के लिए एक योजना चाहिए कि प्रकाश व्यवस्था और सॉकेट को कैसे जोड़ा जाए।
 

Knöpfchen

08/12/2020 21:28:45
  • #4
महत्वपूर्ण यह होगा कि सुरक्षित करने से सबसे दूर के सॉकेट तक के केबल की लंबाई कितनी है। सुरक्षा की ताकत के कारण। (Schleifenwiderstand) मैं कम से कम 5x6 की एक आपूर्ति लाइन और FI के साथ एक उप-वितरण की सलाह दूंगा। यदि E-कार आती है, तो यहां से उसे उपयुक्त रूप से अपग्रेड किया जा सकता है। 5x6 के मामले में लंबाई का भी ध्यान रखना आवश्यक है।
 

समान विषय
12.06.2012एलईडी लाइटिंग अनुभव / सुझाव12
24.04.2017दालान और रसोई में प्रकाश: छत के एक्सबॉक्स स्पॉटलाइट की आवश्यकता है?19
24.12.2015इलेक्ट्रिकल योजना - सॉकेट88
13.04.2016इलेक्ट्रिकल योजना: सॉकेट, एलईडी और लैन सॉकेट कहां लगाएं?19
26.01.2017छत में प्रकाश के रूप में छत का स्पॉट18
01.02.2017एलईडी प्रकाश व्यवस्था में रूपांतरण - वित्तपोषण13
02.07.2019बाथरूम में एलईडी स्पॉट्स - कहाँ और कितने?17
12.09.2019गैरेज में बिजली: सर्किट ब्रेकर बॉक्स, सर्किट, सॉकेट्स21
29.01.2018प्रकाश व्यवस्था डुप्लेक्स हाउस - डाली और डीएमएक्स या REG-LED कंट्रोलर?21
27.03.2019एलईडी स्पॉट्स की लागत - क्या यह इतना महंगा हो सकता है?14
17.08.2019बैठक और भोजन कक्ष की रोशनी - क्या रोशनी पर्याप्त है?12
22.03.2021एलईडी स्पॉट की योजना बनाना - कृपया सुझाव दें19
01.04.2021लाइटिंग योजना और एलईडी स्पॉट की व्यवस्था13
29.06.2021इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नए एकल परिवार के भवन में - मूल्यांकन और सुझाव29
03.10.2021एलईडी स्ट्रिप्स के साथ मुख्य प्रकाश व्यवस्था: क्या यह सार्थक है?43
07.02.2022एलईडी इम्बेडेड स्पॉट के साथ एकल परिवार के घर की लाइटिंग योजना - संख्या और स्थिति20
27.08.2022छत के बाहर निकलने के लिए प्रकाश की सिफारिश27
27.12.2022वायरिंग सॉकेट्स, स्विच30
12.03.2025एलईडी अप्रत्यक्ष प्रकाश के साथ मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट के लिए लाइटिंग डिज़ाइन50
25.04.2025छत के ऊपर छज्जे के लिए मिनी LED स्पॉट्स37

Oben