फ्लैट रूफ इंसुलेशन - 5 कारीगर / 5 राय

  • Erstellt am 19/07/2016 12:34:04

Schmello

19/07/2016 12:34:04
  • #1
हमारे बढ़ाए हुए हिस्से की दीवारें और कंक्रीट ब्लॉक तैयार हो चुके हैं।
7.5 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी

अब हम एक छत बनकर (बहुत देर से) ढूंढ रहे हैं।
हम पहले ही कुछ छत बनाने वालों से मिले हैं... और हर कोई स्टीम ब्रेक और इन्सुलेशन के बारे में कुछ अलग बताता है।
मैंने पहले ढलान वाली इन्सुलेशन के बारे में सोचा था, लेकिन हर छत बनाने वाले ने मुझे कहा कि यह बहुत महंगा होगा।

जो छत बनाने वाली कंपनी मुझे सबसे अच्छी लगी, वह इसे वैसे ही बनाना चाहती है जैसा चित्र में दिखाया गया है।
ऐसे मैं इन्सुलेशन खुद ही लगा सकता हूँ।
अपने घर की सरकार की वजह से, स्परेंस को दिखना होगा।
ढलान वाली इन्सुलेशन के साथ बीम पूरी तरह दिखाई देंगे।
छत बनाने वाले के विचार से 10 सेमी दिखाई देंगे। (यह विचार मुझे वास्तव में काफी अच्छा लगता है)
क्या ऐसा निर्माण ठीक होगा? मुझे स्टीम ब्रेक को लेकर थोड़ी चिंता है। क्योंकि मुझे इसे केवल स्परेंस के बीच लगाना होगा और फिर फोइल को स्परेंस पर चिपकाना होगा।

 

86bibo

19/07/2016 14:29:56
  • #2
और इन्सुलेशन के नीचे क्या आता है? या आप हमेशा डैम्पफश्परे को देखना चाहते हैं? मेरे लिए एक ठीक से इन्सुलेशन कुछ और दिखती है, लेकिन यह हर किसी का अपना निर्णय है। इस तरह इन्सुलेशन के बारे में एक सहारा रहता है और स्पारेन में भी ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। Aufsparrendämmung के खिलाफ क्या है?
 

Schmello

19/07/2016 15:26:11
  • #3
कहते हैं कि सभी छत कारीगरों के मुताबिक यह बहुत महंगा होगा..
मैं एक छत कारीगर नौसिखिया के रूप में इसे पहले मानना पड़ता है...

संलग्न में हमारी चित्रा है। इंजीनियर ने कहा कि उसने बीमों का उदारतापूर्वक मापन किया है।
20x8 सेमी
5 मीटर की तरफें दीवार से 40 सेमी ऊँची हैं और सामने 28 सेमी।
दीवार पर 20x8 सेमी के स्पारर होने चाहिए।
फिर सामने से 2% ढाल वाली इंसुलेशन 8 सेमी से शुरू करनी है, पुरानी इमारत तक।
बारिश की नाली पूरी सामने वाली तरफ लंबी चलनी चाहिए।

यदि बीम इंजीनियर के अनुसार उदारतापूर्वक मापे गए हैं तो 15x8 सेमी के स्पारर भी लिए जा सकते हैं।
उसपर एक सामान्य ऊपर-स्पारर इंसुलेशन 10 सेमी PIR और उसके ऊपर लट्टियों के साथ 2% ढाल लागू करना।

चूंकि हमारा घर बहुत पुराना है, 1938 का है, इसलिए संपूर्ण इंसुलेशन (खोखली दीवार इंसुलेशन) आज के घरों की तुलना में इतनी मोटी नहीं है। इसलिए मेरा/मेरा मानना था कि 8 सेमी की ढाल वाली इंसुलेशन के साथ शुरू करना पूरी तरह से पर्याप्त है।

 

86bibo

19/07/2016 16:07:51
  • #4


ठीक है, केवल इसलिए कि घर के बाकी हिस्से में इन्सुलेशन खराब है, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ भी ऐसा करना चाहिए। हालांकि, मैं यह भी कहता कि छत के ऊपर की इन्सुलेशन एक सरल, अच्छी और किफायती विकल्प है। जहां वह बड़ा खर्चा होगा, मुझे अब तक समझ नहीं आया।
 

Schmello

19/07/2016 16:43:04
  • #5
कंपनी आज फिर से आएगी...
क्या किसी को स्थिरता (statik) की जानकारी है और क्या कोई पुष्टि कर सकता है कि 15x8 की स्पार्रेन पर्याप्त होंगे...
10 सेमी पिर इन्सुलेशन...
और ढलान को लैटिंग से बनाया जाता है?

कंपनी ने पहली बार कहा था कि ढलान इन्सुलेशन लगभग 2000 यूरो ज्यादा खर्च आता है क्योंकि इसे छत के लिए बनाना पड़ता है।
 

garfunkel

20/07/2016 00:01:37
  • #6
छत की इन्सुलेशन और हार्ड फोम को ध्वनि के कारण सोच-समझकर करना चाहिए! स्थानीय परिस्थितियों को न भूलें। PUR या PIR इन्सुलेशन लगभग कोई ध्वनि अवशोषित नहीं करता। मैं इसका मतलब बारिश या ऐसी किसी चीज़ से नहीं है, बल्कि यह यातायात की आवाज़ या अन्य चीज़ों से अधिक संबंधित है।

यह आपके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि पहले से जानकारी लेकर यह जान लें कि क्या उम्मीद की जा सकती है। ताकि बाद में आपको कोई समस्या न हो।

मुझे यह भी नहीं लगता कि छत की इन्सुलेशन बहुत ज्यादा महंगी होगी। स्पारर, क्योंकि वे दिखते हैं, वैसे भी कटे हुए लगाए जाते हैं, तो बस शैलिंग को भी काटना होगा और छत की संरचना थोड़ी अलग होगी। फिर भी इसका ज्यादा खर्चा नहीं होगा।

डैम्पब्रेम्स के साथ इन्सुलेशन के बारे में। मैंने इस विषय को लगभग खत्म कर दिया है। इसे किया जा सकता है, लेकिन कृपया किसी विशेषज्ञ से बताने के लिए कहें कि कैसे और क्या करना है। नहीं तो आप पागल हो सकते हैं। :) इसलिए, उदाहरण के लिए, मैं सब कुछ बाहर से इन्सुलेट करने की सलाह दूंगा। बस इससे तनाव कम होगा।
 

समान विषय
14.01.2013इंसुलेशन / भाप अवरोधक ऊपरी मंजिल की छत / कॉलर बीम, खुली छत14
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
11.04.2015दीवार एक दृश्य संरक्षण के रूप में11
17.12.2015जमीन की सीमा पर दीवार45
02.10.2016वाष्प अवरोधक बनाम वाष्प अवरोधक धीमा करने वाला21
01.07.2017छत की संरचना - कौन सा वाष्प बाधक विकल्प?10
04.07.2018दिखाई देने वाला छत ढांचा - भाप अवरोधक कहाँ है?17
12.08.2018शीर्ष मंजिल की छत को बिना वाष्प अवरोधक के इन्सुलेट करें17
03.10.2018छत की छत के लिए फर्श निर्धारित करना: उद्यान-परिदृश्य निर्माता या छत बनाने वाला?10
26.05.2023फॉर्मवर्क ब्लॉकों की दीवार को कैसे पुट्टी किया जाए, अनुभव?13
26.10.2019छत इन्सुलेशन पॉलीयूरीथेन पीयू हार्ड फोम 100 मिमी मोटा46
07.12.2019छत की खराबियों के कारण छत बनाने वाले की बैंक गारंटी16
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
14.09.2020वाष्प अवरोध छत - स्टेपल कील चिपकाएं?10
20.04.2021मौजूदा फोटovoltaic के साथ ऊपर-राफ्ट इन्सुलेशन वांछित11
20.10.2021खिड़कियों के साथ इंतजार करें जब तक छत बनाने वाला पूरा नहीं हो जाता?12
09.04.2023फर्श के नीचे हीटिंग के साथ बिना तहखाने के पार्केट - वाष्प अवरोधक के साथ तैरता हुआ?15
27.02.2023इंसुलेशन के नीचे फ्लोर स्लैब पर वाष्प अवरोधक आवश्यक है?25
30.10.2023छत अचानक से बहुत लीक होने लगा, छप्पर वाले के बाद14

Oben