त्रुटि, KNX, हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन = आप क्या कहते हैं?

  • Erstellt am 17/06/2020 16:23:35

tumaa

17/06/2020 16:23:35
  • #1
नमस्ते सभी को,

क्या इस संयोजन में Einzelraumreglung का कोई मतलब है? (मेरी हीट पंप में सक्रिय-निष्क्रिय-कूलिंग है।)

यह एक नई बिल्डिंग है, बिल्कुल।

मुझे आपकी राय जानना है।

सादर
 

Mycraft

17/06/2020 16:43:35
  • #2
नहीं, कम से कम ऊर्जा बचत विनियमन 2009 के बाद से इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अतिशयोक्ति करते हुए कहा जाए तो हर परिस्थिति में यदि निम्न तापमान हीटिंग सेट की गई है। कम से कम जो आम घर बनाने वाला ERR के तहत आमतौर पर समझता है।
 

Tego12

17/06/2020 16:43:59
  • #3
नहीं, ERR इस संयोजन में कोई मतलब नहीं रखता (और अन्यथा फ्लोर हीटिंग में भी 99% मामलों में नहीं)।
 

tumaa

17/06/2020 16:49:38
  • #4


ERR का कोई मतलब कब होता है?
 

Alkaral

17/06/2020 16:53:04
  • #5
ठीक है, और फिर हम वहीं आ जाते हैं इस बार-बार होने वाली चर्चा पर। हम भी इस बिल्कुल उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपना एकल परिवार का घर बना रहे हैं! जब मैंने आर्किटेक्ट और हीटिंग विशेषज्ञ के साथ चर्चा में बार-बार पढ़ा हुआ "नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है!" कह दिया, तो मैं केवल बड़े-बड़े आंखों से देख रहा था। अंत में बात ये आई: या तो मैं हस्ताक्षर करता हूँ कि हीटिंग विशेषज्ञ इसे सभी कानूनों और दिशानिर्देशों के खिलाफ इंस्टॉल करेगा और मैं किसी भी वारंटी से वंचित रहूँगा या मैं KNX के साथ एक सीमित ERR करता हूँ (MDT स्विच में तापमान सेंसर लगे हुए हैं) और हीटिंग एक्ट्यूएटर भी इतने महंगे नहीं हैं। तो मैंने बेशक अपनी हार मान ली।
 

Tarnari

17/06/2020 16:54:45
  • #6
हम भी यही करते हैं। लगभग मजबूरन।
 
Oben