दोहरी दीवार निर्माण कोर इन्सुलेशन के साथ जल निकासी उद्घाटन?

  • Erstellt am 20/03/2014 18:52:44

Vwgolfcabrio

20/03/2014 18:52:44
  • #1
नमस्ते,
मैं अभी एक घर बना रहा हूँ। दीवार की बनावट इस प्रकार है (अंदर से बाहर की ओर)।
- 24र पोरोटन T12
- 14 सेमी मिनरल울 कर्नडैममंग WLG032 (जलरोधी)
- 1 सेमी फिंगरस्पाल्ट
- 11.5 सेमी एगरन्सुंडर वर्बलेंडर (ईंट)
DIN के अनुसार जल निकासी के छिद्र अनिवार्य हैं। पर कुछ प्रकाशन ऐसे भी हैं जो इन्हें अधिकतर प्रतिकूल मानते हैं (बारिश की बौछार, कीट...). आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये छिद्र वास्तव में आवश्यक हैं? मेरे पास बहुत नरम पत्थर है (जैसे ईंट)। यह अच्छी तरह पानी सोखता है और उसे अच्छी तरह वापस भी छोड़ देता है। भले ही टॉवरटर (ओस का पानी) बने, यह उसे फिर से बाहर निकाल देता है। क्या किसी के पास अनुभव या सुझाव हैं?
धन्यवाद
 

Hausverkäufer0

03/04/2014 15:18:37
  • #2
ऐसी दीवार की संरचना जानबूझकर तापीय इन्सुलेशन के लिए डिज़ाइन की गई है और इसलिए इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं होता। फिंगर गैप (छोटी हवा की परत) को स्थिर परत कहा जाता है, जो बेहतर तापीय इन्सुलेशन प्रदान करता है। यदि इन्सुलेशन सामग्री स्थायी रूप से जलरोधी है, तो जल निकासी के छेद की आवश्यकता नहीं होती। बेहतर सुखाने के लिए कुछ जोड़ के छेद खुले छोड़ना पर्याप्त होता है।

हम अपनी दीवारें बिना जल निकासी के छेद के केर्नडैममटेरियल के साथ बनाते हैं, लेकिन वेंटिलेशन छेद (खुले जोड़) के साथ। सही दीवार संरचना और नीचे के हिस्से में उपयुक्त सीलिंग आपके निर्माण कंपनी द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। [Detailzeichnung und Überprüfung auf der Baustelle]
 