क्या वेंटिलेशन सिस्टम वास्तव में नम बाहरी हवा को घर में पंप करता है?

  • Erstellt am 13/08/2023 22:37:29

Schubbiano

13/08/2023 22:37:29
  • #1
शुभ संध्या,

मुझे एक बार फिर इस बेहतरीन फोरम की मदद चाहिए। मैंने पहले गूगल किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ:

हमारे पास एक एकल परिवार का घर है, निर्माण वर्ष 2021। वेंटिलेशन सिस्टम हमें एक बहुत ही आरामदायक कमरे का वातावरण देता है। हमें अच्छा लगता है। हालांकि, मेरे हाइग्रोमीटर यह दिखाते हैं कि नमी की मात्रा काफी ज्यादा है (तलघर में 70% / रहने के क्षेत्र में करीब 60% से थोड़ा अधिक)। एक तरफ मैं इसे डरावना पाता हूँ, फिर दूसरी ओर: वेंटिलेशन सिस्टम बाहरी हवा को अंदर पंप करता है और बाहर की नमी वर्तमान में 70% से ऊपर है। तो कहा जा सकता है: कोई आश्चर्य नहीं! यदि यह सही है, तो मैं वेंटिलेशन सिस्टम का मकसद नहीं समझ पाता, अगर वह हमें गीली बाहरी हवा घर के अंदर फूंकता है।

धन्यवाद स्पष्ट करने के लिए, मेरी सोच में गलती कहाँ है...

शुभ संध्या
डैनियल
 

HoisleBauer22

13/08/2023 22:54:18
  • #2
वेंटिलेशन सिस्टम के साथ ऐसा ही होता है: गर्मियों में बहुत नमी, सर्दियों में बहुत सूखा - सिस्टम में एक sogenannte "Feuchterückgewinnung" होनी चाहिए, जो सर्दियों में काम करे। लेकिन गर्मियों में? यह Feuchterückgewinnungsfunktion कुछ सिस्टम में Nachrüstmodul के रूप में होती है। फिर सिस्टम को इस तरह प्राथमिकता देने के लिए सेट किया जा सकता है कि वह गर्मियों में अधिक रात को और सर्दियों में अधिक दिन में चले।
क्या आपके पास Wärmerückgewinnung है, यानी एक Wärmetauscher? वह शायद कुछ प्रभाव डाल सकता है।
लेकिन सामान्य तौर पर माना जाता है: वेंटिलेशन सिस्टम का मुख्य कार्य है: ताजी/ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर लाना, उपयोग की हुई/ऑक्सीजन कम/गंधयुक्त हवा बाहर निकालना।
 

Schubbiano

13/08/2023 23:10:10
  • #3
तेजी से उत्तर देने के लिए धन्यवाद।

हाँ, हमारे पास ताप पुनःप्राप्ति है। यह लगभग सही काम कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका वायु आर्द्रता पर कोई असर नहीं पड़ता।

मैं अब सोच रहा हूँ कि कम से कम गर्मी में तहखाने में कभी-कभी एक नमी निकालने वाला मशीन चलाऊं। यह भी किसी तरह बेवकूफी लगती है।
फिर भी, काफी अधिक वायु आर्द्रता शायद इतनी खराब नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम संभावित फफूंदी के बीजाणुओं को बाहर निकाल देता है।

अरे, यह सब तो वाकई जटिल है...
 

KarstenausNRW

13/08/2023 23:11:56
  • #4

खैर, सिस्टम का मकसद तो शब्द में ही निहित है। वेंटिलेशन। न ज्यादा और न कम। यह कोई आरामदायक हवा का तापमान और आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली नहीं है ;-)

गर्मी में यह बिल्कुल एक खुला हुआ, पंखे वाला खिड़की है (और ज़ाहिर है, बीच में एक सेक्सी पोल्लेन फिल्टर भी)। अगर आप कमरे के अंदर सूखी हवा चाहते हैं, तो आपको एक एयर डीह्यूमिडिफायर या एयर कंडीशनर खरीदना होगा।

पी.एस. आपको सापेक्ष और पूर्ण आर्द्रता के बीच अंतर समझना होगा। जब रात को बाहर 16 डिग्री पर 80% सापेक्ष आर्द्रता होती है, और वह हवा 22 डिग्री गर्म कमरे में आती है, तो वहां आर्द्रता केवल 63% रह जाती है।
सर्दियों में स्थिति इसके विपरीत होती है। जब बाहर -10 डिग्री पर आर्द्रता केवल 45% होती है, तो 22 डिग्री कमरे के अंदर यह लगभग 5.5% हो जाती है (हाँ, यह केवल सैद्धांतिक मान है)। इसलिए आपको सर्दियों में एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (बिना नमी पुनःप्राप्ति के) के अंदर हमेशा सूखी हवा मिलती है।
दोनों उदाहरणों में प्रति क्यूबिक मीटर हवा के अंदर पानी की मात्रा का पूर्ण मान बिल्कुल समान रहता है।
 

HoisleBauer22

13/08/2023 23:25:16
  • #5
पूरक जानकारी: सर्दियों के लिए नमी पुनःप्राप्ति मॉड्यूल को "Enthalpiewärmetauscher" कहा जाता है।
 

xMisterDx

14/08/2023 01:18:36
  • #6
और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह समझना कि वास्तव में नमी कब समस्या बनती है।
विशेष रूप से यानी केवल तब जब घर/अपार्टमेंट के किसी हिस्से में, आमतौर पर बाहरी दीवारों पर, टॉइंग पॉइंट से नीचे तापमान होता है। तब नमी वाली गर्म हवा संघनित हो जाती है, दीवार या अलमारी की पीछे की दीवार नम हो जाती है और फफूंदी लग जाती है।

जब तक आप टॉइंग पॉइंट से नीचे नहीं जाते हैं, जो गर्मियों में लगभग असंभव है... तब तक फफूंदी की समस्या नहीं होती।

लेकिन गर्मियों में, खासकर गर्मी के उच्चतम समय में, अपना वेंटिलेशन सिस्टम दिन में केवल न्यूनतम स्तर पर ही चलाना चाहिए। क्योंकि नमी के अलावा, आप गर्म हवा भी घर के अंदर ला रहे होते हैं। हीट एक्सचेंजर इसे मुश्किल से रोक पाता है।
रात में सिस्टम को "Sommerlüften" पर चालू करें (मेरे सिस्टम में इसे ऐसा कहा जाता है)। इससे हवा के अंदर आने और बाहर जाने के 45 सेकंड के चक्र को 1 घंटे अंदर, 1 घंटे बाहर के चक्र में बदल दिया जाता है और हीट रिकवरी को बंद कर दिया जाता है। इस तरह आप ठंडी रात की हवा घर में ला लेते हैं।
 

समान विषय
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
31.07.2013ताप पुनः प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन सिस्टम - समझदारी या बेहूदा?18
28.08.2014वेंटिलेशन सिस्टम के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक विंडो ओपनिंग?30
06.11.2018नया निर्माण 2014: बेसमेंट में उच्च आर्द्रता की समस्याएँ15
23.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में नमी की पुनःप्राप्ति क्या उपयोगी है?18
26.04.2016घर के अंदर गर्म शयनकक्ष जिसमें वेंटिलेशन और हीट रिकवरी शामिल है24
20.01.2018तहखाने में उल्लेखनीय रूप से उच्च आर्द्रता10
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
04.03.2018केंद्रीय या विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम - किसके पास अनुभव है?42
16.02.2019वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद धुंधले खिड़कियाँ49
10.01.2020केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम - क्या नमी पुनर्प्राप्ति आवश्यक है?113
21.11.2020नमी 60% ईंटत्त्व गीला23
11.02.2021आर्द्रता में नाटकीय गिरावट आई है18
09.03.2022सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम के साथ / बिना अनुभव48
14.06.2022बिना खिड़कियों वाला तहखाना वेंटिलेशन सिस्टम18
19.09.2022वॉशिंग मशीन और ड्रायर बेसमेंट में या ऊपर के मंजिल पर?14
24.11.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद उच्च नमी16
16.06.2023गर्म गर्मियों में वेंटिलेशन सिस्टम47
19.07.2023वेंटिलेशन सिस्टम तेज़ है और परेशान करता है21
10.10.2023नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन वाल्लोक्स वाल्लोप्लस 350MV - अनुभव, मार्गदर्शन?10

Oben