फ्लोर प्लान में फर्श से छत तक की खिड़कियों का मापन कैसे करें?

  • Erstellt am 22/05/2016 16:34:41

Ippebson

22/05/2016 23:20:54
  • #1
हो सकता है कि OKRFB से मापा जाए। अन्यथा, यहाँ अन्य उन खिड़कियों की ब्रüstung ऊँचाई के दिए गए माप के मुकाबले असमानताएं होंगी, जो कि OKRFB से ही मापी जाती है और जो ज़मीन से गहरी नहीं हैं।
246 सेमी माइनस 20 सेमी फ़्लोर बिल्डअप से 226 सेमी खुली खिड़की का माप होता है। 2.50 मीटर के खुली छत की ऊँचाई तक रोलर शटर बॉक्स और स्टर्ज़ के लिए 24 सेमी बचते हैं।
लेकिन इसका मतलब यह भी है कि बताए गए 246 सेमी रोलर शटर बॉक्स को छोड़कर हैं।

सादर
 

Mike29

23/05/2016 00:30:28
  • #2
मॉईन।
तुम्हारी सोच में एक गलती है:
246 सेमी रोलर शटर बॉक्स सहित हैं, क्योंकि इसे खिड़की के खोल के साथ फिट होना होता है। शेष 24 सेमी तो स्त्रस द्वारा भरे जाएंगे। अनुमानित तौर पर खिड़की लगभग 206 सेमी ऊंची होगी, साथ में लगभग 20 सेमी रोलर शटर बॉक्स का।
 

Ippebson

24/05/2016 13:35:15
  • #3
तो, अब मैं योजना बनाने वाले से परामर्श के बाद अस्पष्टता को स्पष्ट करता हूँ:
"...मान हमेशा OK RFB से UK Unterzug तक होता है."
206 सेमी की खिड़की की ऊंचाई तब सही होगी, जब रोलशटर बॉक्स ऊपर होगा (फैब्रिकेटेड रोलशटर बॉक्स खिड़की पर)।
क्या आपके दृष्टिकोण से एक प्रीफैब रोलशटर बॉक्स यहाँ बड़ी खिड़की की सतह लाएगा? 206 सेमी बहुत ज़्यादा नहीं है। योजना में 20 सेमी चूना रेत पत्थर + 16 सेमी डब्ल्यूडीवीएस के साथ दीवार शामिल है।
क्या किसी के पास विभिन्न रोलशटर बॉक्स के बारे में अनुभव है, खासकर इन्सुलेशन मानों के संदर्भ में?

सभी को शुभकामनाएँ।
इप्पेबसन
 

समान विषय
27.02.2015चोरी रोधी खिड़कियाँ?33
03.06.2014आंतरिक सज्जा - खिड़कियाँ14
16.01.2018रंगीन खिड़कियों के लिए अतिरिक्त शुल्क यथार्थवादी है?19
18.06.2014निरीक्षक दोष निर्धारण, खिड़की स्थापना का निर्धारण10
18.05.2016खिड़कियों की व्यवस्था में मदद चाहिए!32
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
20.12.2019ट्रैफ्ज़ विंडो की कीमतें और अनुभव?14
26.01.2015दो कमरों के बीच खिड़की13
13.03.2015खिड़की की रेलिंग की ऊंचाई पर राय मांगी गई है30
02.04.2015पुनर्निर्धारण लागत - गिरने की लागत?16
09.04.2015बुल्लेज़ के लिए, विशेष नियम? खिड़की, एकल परिवार का घर 1.5 मंजिला।18
22.04.2015खिड़की, बाहर का रोलर शटर, बाहरी प्लास्टर10
28.05.2015गोल खिड़की - अंदरूनी साइड से असंतुष्ट16
12.07.2020आपने कौन-सी छत की ऊँचाई चुनी है?104
21.02.2018क्या यह खिड़की के रोलर श्रटर बॉक्स में फफूंदी है?16
24.06.2018कोना खिड़की रोलर शटर बॉक्स के साथ संभव है? - किसके पास अनुभव है?16
08.07.2019बैंगलो 135 वर्ग मीटर: फ्लोर प्लान + खिड़कियाँ104
22.06.2020डबल गैरेज का नया निर्माण, गैरेज के द्वार के लिए स्टर्ज़ की ऊँचाई कितनी होनी चाहिए?15
24.05.2023बाद में खिड़की लगाना?25
15.03.2024फैसाड़ इंसुलेशन, खिड़कियों, रोलर शटर बॉक्स और संलग्नकों पर प्रभाव14

Oben