क्या आपके पास ऐसे पंप के लिए मान हैं, कि पूर्वसरफेस तापमान कैसा होना चाहिए, हीटिंग स्टिक कब जुड़नी चाहिए आदि?
क्या आपके पास कोई संदर्भ मूल्य है कि आप हर साल कितनी बिजली कितने वर्ग मीटर के लिए खपत करते हैं?
डॉमस्की ने सभी महत्वपूर्ण बातें लिख दी हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें और उदाहरण मूल्य हैं:
आवश्यक पूर्वसरफेस तापमान वॉर्म पंप पर सेटिंग नहीं है। आपको फ्लोर हीटिंग को इस तरह से पूर्व योजना बनानी चाहिए कि घर लो लेवल पूर्वसरफेस तापमान पर गर्म हो (व्यक्तिगत रूप से)। हर कमरा अलग से योजना बनाना होता है। स्नानघर में आमतौर पर पानी चालित वॉल हीटिंग (टॉवेल होल्डर नहीं) और/या इलेक्ट्रिक हीटिंग की आवश्यकता होती है अगर वहाँ स्थायी (पानी से) या अस्थाई (इलेक्ट्रिक) उच्च तापमान चाहिए।
नॉर्म बाहरी तापमान पर 30° से कम का मान नए निर्माण में अधिकतम पूर्वसरफेस तापमान के रूप में लक्षित किया जाना चाहिए। सभी सर्किट संभवतः लगभग 80 मीटर के आसपास, अधिकतम 20% विचलन की अनुमति हो।
वॉर्म पंप को हीटिंग लोड के अनुसार चुना जाना चाहिए, वह माड्यूलेटिंग हो और ज्यादा बड़ा न हो। हीटिंग स्टिक को योजना में शामिल नहीं करना चाहिए।
फ्लोर हीटिंग को आप बाद में बदल नहीं सकते और यह वॉर्म पंप से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
KFW 55 घर में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ स्थान के अनुसार खपत: यदि सब कुछ सही हो तो प्रति वर्ष 10kWh बिजली प्रति वर्ग मीटर आवास क्षेत्र (उपयोग क्षेत्र नहीं) और खराब योजना और/या संचालन के मामले में लगभग चार गुना तक। यानी एक सामान्य एकल परिवार वाले घर के लिए प्रति वर्ष लगभग 1000 यूरो का अंतर।
कर्मचारी आमतौर पर आपकी तरफ से योजना बनाने के लिए सही साथी नहीं होते हैं।