तांबे की पाइप गैस लाइन मोड़ के साथ, ठीक है?

  • Erstellt am 29/06/2020 21:14:53

Detlev69

29/06/2020 21:14:53
  • #1
यहाँ के प्लंबर-मास्टरों से एक छोटी सी प्रश्न:

मेरे यहाँ अभी अभी गैस-आपूर्ति लाइन घर के कनेक्शन से हीटिंग तक बिछाई गई है, कच्चे फर्श पर, यानी शीघ्र ही एस्ट्रिच के नीचे। यह लगभग 25 मिमी का तांबे का पाइप है जिस पर प्लास्टिक की परत लगी है।

एक 90° के मोड़ पर तांबे का पाइप थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, बाकी सभी मोड़ों पर यह साफ-सुथरा मोड़ा हुआ है बिना सिकुड़न के। मैं इस सिकुड़न को एक मोड़ कहा सकता हूँ और यहाँ आप महसूस भी कर सकते हैं कि यह बाहर से गोल नहीं रहा, बल्कि चपटा हो गया है। फोटो देखें।

मैंने इंस्टालर को सूचित किया, लेकिन उसने कहा कि यह सब ठीक है और कोई समस्या नहीं है।

क्या यह अभी भी मानक के अनुसार है और बिना चिंता के सही ढंग से किया गया है या इसे बदलना चाहिए?
 

Vicky Pedia

29/06/2020 22:55:30
  • #2
यदि इस स्थिति में एस्ट्रिच सब कुछ स्थिर कर देता है, तो कुछ नहीं होता है।
 

Detlev69

30/06/2020 00:56:02
  • #3
खैर, पाइप पर्लाइट में होगी और स्ट्रिच इंसुलेशन की परत के ऊपर आएगा। फिर भी सब ठीक है? संकीर्ण किया हुआ क्रॉस-सेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता? स्थिरता कम नहीं हुई?
 

Joedreck

30/06/2020 06:54:29
  • #4
मैं नौसिखिया हूँ और मास्टर से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं इसे चिंताजनक मानता हूँ। अगर [das rohr] मुड़ता है, तो यह सही नहीं है। वरना हमेशा मुड़ता ही रहेगा। इसके अलावा यह गैस है। इसके लिए सही चिंता करनी चाहिए। डर नहीं, लेकिन चिंता। मैं इंस्टॉलर के मालिक और निर्माण पर्यवेक्षक को सूचित करता।
 

Pierre

30/06/2020 07:31:05
  • #5

मैं इसे अब गैर-तकनीकी बयान के रूप में स्वीकार करता हूँ।

: इंस्टालर से बात करें और गैस पाइपलाइन बदलवाएं, इन पाइपलाइन को मोड़ना एक जोखिम है क्योंकि अब मूल रूप से एक संभावित टूटने वाली जगह बन गई है।
 

Knöpfchen

30/06/2020 07:56:06
  • #6
संभवतः लगाते समय मोड़ और भी ज्यादा था, वापस मोड़ने पर इसे वापस शेप में लाना संभव नहीं रहता और ऐसी विकृतियाँ रह जाती हैं। अगर फोल्ड बनते हैं, तो यही असल समस्या होती है।
गैस पाइपलाइन के लिए Wicurohr की मरम्मत तब तक मान्य नहीं है जब तक पूरी लंबाई में एक पूरा सुरक्षा आवरण नहीं लगाया गया हो।
क्योंकि गैस पाइपलाइन एक "खोखले स्थान" में स्थित होती है।
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गैस रिसाव के दौरान गैस खोखलों में जमा न हो सके। यह नियमन है।
यदि उदाहरण के तौर पर मफ़ या घुमाव लगाया गया हो।
क्योंकि यहाँ इन्सुलेशन में रुकावट होती है, गैस के मामले में यह सुरक्षा आवरण होता है।
इसके चारों ओर कुछ भी लपेटना कोई फायदा नहीं देता।
अतः विकल्प केवल पूरी तरह से बदलना ही बचता है।
 

समान विषय
29.01.2014लागत बचत/तहखाना/सस्ते टाइल/सील किया हुआ स्ट्रिच?13
08.05.2014सबसे अधिक नमी एस्त्रीच से आती है?25
10.05.2015स्ट्रिच तिरछा है - दोष को हटाने से इनकार किया गया52
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
13.04.2017गोल्ड सैंड के साथ एस्ट्रिच17
28.04.2016क्रम स्ट्रिच - प्लास्टर14
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
07.08.2016ऊपरी मंजिल बिना स्ट्रिच के - केवल कंक्रीट की मंजिल15
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
31.07.2016फर्श की पट्टी खिड़की/टैरस दरवाजों के अंदरूनी हिस्सों तक ग्राउंड फ्लोर में नहीं जाती है12
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
31.10.2016ग्राउंड सर्विस प्रोवाइडर के साथ फर्श गरम करना?!12
29.11.2016मुख्य दरवाजा केवल चोरी से सुरक्षा / बेहतर सामग्री - प्लास्टर, स्ट्रिच?10
02.02.2017फर्श/भीतर की पुताई लगाने के बाद हवा देना/सूखना उचित है?15
05.04.2017सुपरगौ - पानी की पाइप का फटना, एस्ट्रिच गीला31
09.04.2017एस्ट्रिच बहुत कम है। क्या इसके लिए कोई मानक हैं?16
30.04.2017फर्श बहुत ऊंचा लगाया गया - जिसके कारण कमरे की ऊंचाई कम हो गई11
07.10.2018एस्ट्रिच और फ्लोर हीटिंग के नीचे स्टायरोफोम - उत्पाद का नाम क्या है?12
25.05.2021बर्लिन में नई गैस पाइपलाइन की लागत 5000 यूरो है20

Oben