नमस्ते सभी को,

मैं फिलहाल शीर्षक में पूछे गए सवाल को लेकर उलझन में हूँ।
विशेष रूप से यह एक जनरल कंट्रेक्टर (GU) के प्रस्ताव के बारे में है। प्रस्ताव में एक सोल/वॉटर हीट पंप के साथ एग्जॉस्ट एयर मॉड्यूल और हीट रिकवरी शामिल है (दोनों Nibe)।
जनरल कंट्रेक्टर मानक रूप से, हीटिंग सिस्टम से स्वतंत्र रूप से, लगभग हमेशा एग्जॉस्ट एयर मॉड्यूल लगाता है।
यानि एक्टिव सेंट्रल वेंटिलेशन - बाथरूम, रसोई - और बाकी कमरों की दीवारों में स्र्टोमिंग ग्रिल के माध्यम से पैसिव वेंटिलेशन।

वैकल्पिक रूप से हम कंट्रोल्ड रूम वेंटिलेशन का विकल्प चुन सकते हैं। अतिरिक्त लागत लगभग 3,500 यूरो।

अब मैं अनिश्चित हूँ कि हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा:
हमने किराए की फ्लैट में कंट्रोल्ड रूम वेंटिलेशन का अनुभव किया है और वायु विनिमय और शोर व्यवहार को लेकर बहुत संतुष्ट थे।

मैं निम्नलिखित फायदे/नुकसान देखता हूँ एग्जॉस्ट एयर और हीट रिकवरी समाधान के:

- सस्ता
- सर्दियों में शयनकक्ष ठंडे होंगे
- गर्मियों में रूम हीट का उपयोग गरम पानी के लिए होगा

नुकसान:
- दीवारों में छेद और बाहरी शोर के लिए अधिक संवेदनशील - हालांकि GU के अनुसार यह मुख्य रूप से व्यस्त सड़कों या फ्लाइट मार्गों के लिए हटा देने वाला कारक है।
- मुझे ठंडी हवा/ड्राफ्ट का डर है सर्दियों में - जो GU के अनुसार नहीं होता और मैंने कहीं ऑनलाइन भी यह नहीं पढ़ा।
- मुझे वायु विनिमय को लेकर संदेह है: मैं सोचता हूँ कि हवा हमेशा सबसे छोटा रास्ता चुनेगी -> किचन में एग्जॉस्ट एयर – वहीं से ताजा हवा ज्यादातर पड़ोसी कमरे से आएगी और दो दरवाजे दूर वाले कम से कम।

इसके मुकाबले मैं कंट्रोल्ड रूम वेंटिलेशन के निम्नलिखित फायदे/नुकसान देखता हूँ:

- मूल रूप से मानक
- ताजी हवा फिल्टर्ड होती है -> घास/पराग - हालांकि यह हम पर ज्यादा असर नहीं डालता।
- हमें पहले से ही इसका अनुभव है।

नुकसान:
- महंगा
- ज्यादा नलियों की जरूरत -> संभवतः दिखने वाली।

आप लोग क्या सुझाव देते हैं?
शुरुआत में मैं कंट्रोल्ड रूम वेंटिलेशन के पक्ष में था। लेकिन अब मैं एग्जॉस्ट एयर समाधान को भी समाहित कर सकता हूँ।
क्या कोई फोरम सदस्य जिन्हें एग्जॉस्ट एयर समाधान का व्यावहारिक अनुभव हो, मेरी चिंताओं / डर को खारिज कर सकते हैं?
 

Mycraft

07/11/2020 19:47:16
  • #2
केवल 3500 अतिरिक्त लागत पर मैं वहाँ केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के अलावा कुछ और लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। फायदे तो तुमने पहले ही बता दिए हैं।

दीवार में हर अतिरिक्त छेद हमेशा एक थर्मल ब्रिज होता है और इन्हें वास्तव में टालना चाहिए।

तुम्हारे नालियों को लेकर चिंताएं निराधार हैं।
 

Daniel-Sp

07/11/2020 19:51:49
  • #3
यदि वेंटिलेशन सिस्टम है, तो एक सही केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन होना चाहिए जिसमें वर्मी रीकवरी हो।
बाकी सब तो केवल समझौता समाधान ही हैं। खासकर इतने कम अतिरिक्त शुल्क पर।
 

समान विषय
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - हाँ या नहीं?!31
02.04.2012नव निर्मित इमारतों में गर्मी पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन11
09.04.2012विकेंद्रीकृत बनाम केंद्रीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन? KfW घर के लिए गणना के बिंदु20
27.02.2013नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या नियमित हवा - अनुभव?14
03.06.2015ताप पुनःप्राप्ति के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन --- एक भ्रमित करने वाला खेल?12
28.12.2014दरवाज़े का खाली स्थान नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हवा के आदान-प्रदान के लिए वेंटिलेशन अंतराल17
15.09.2022केंद्रित नियंत्रण वाली आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली जिसमें गर्मी पुनःप्राप्ति है: क्या कमरे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं?20
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
08.10.2016न्यूबॉ पोरोटन T7 MW 36.5 बिना नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के45
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
30.12.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ या बिना भू-तापीय पंप18
14.09.2020हीट रिकवरी के बिना केंद्रीय निकासी प्रणाली के अनुभव30
06.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (वेंटिलेशन सिस्टम) का स्वचालन32
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
25.01.2020चलाने के बाद कम आंतरिक तापमान नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हीट रिकवरी के साथ14
19.06.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन क्या हॉलवे में भी होता है? हमारे पास नहीं है - घुटन भरा11
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
05.09.2024स्प्लिट एयर कंडीशनर और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन44

Oben