Reini1234
11/02/2019 10:33:35
- #1
मैं अभी अपनी Baustelle से आया हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी Kontrollierte-Wohnraumlüftung की स्थापना पूरी तरह गलत दिशा में जा रही है।
प्रारंभिक स्थिति:
असल में मैं Lüftungsanlage का काम पूरी तरह से सौंप देना चाहता था बिना ज्यादा ध्यान दिए। Sanitärmensch के पास एक Wolf CWL 400 के साथ 50x140cm फ्लैचनल की ऑर्डर दी गई थी। कंपनी ने Kellerbau में Kellerräume के लिए वेंटिल Kellerdecke में स्थापित किए और कुछ मीटर नलिका ऊपर छोड़ दी। इन्हें Holzständer Haus के Installationsebene तक ले जाना था और फिर Spitzboden तक ले जाना था।
हाल ही में मुझे प्रस्ताव मिला कि बाकी की नलिकाएं खुद Regie पर लगाया जाएं, जिसे हमने स्वीकार कर लिया।
डिवाइस Spitzboden में Giebelwand के ऊपर Badezimmer के ऊपर लगा है। दोनों Luftverteiler ठीक उसके सामने हैं। वहां से घर के सभी Zu- und Abluftventile नियंत्रित होते हैं। सभी फ्लैचनल कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन Fort- और Außenluft अभी नहीं जुड़ी है।
Installateur कुछ बार आया, जल्दी देखा कि सब सही है और चला गया। मुझे लगता है कि सब कुछ असंगत तरीके से किया गया है और मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई Richtlinien या ऐसा नहीं था। मुझे हाल ही में Lüftungskonzept मिला, जिसे मैंने ध्यान से देखा।
वहाँ न्यूनतम और अधिकतम Rohrlänge 5-15 मीटर बताई गई है। मैंने 5 मीटर की लिमिट रखी है, पर अधिकतम लंबाई खासकर Kellerräume के लिए बहुत अधिक हो रही है:
KG Zimmer Abluft 12.50m
KG Zimmer Zuluft 20.00m
KG Hauswirtschaft Abluft 17.00m
KG Flur Zuluft 15.80m
KG Versorgung Abluft 13.30m
KG WC Abluft 8.50m
बहुत लंबी Leitung से क्या समस्या होती है? क्या Ventilator उसे संभाल नहीं पाता? शायद मैं 20 मीटर लंबे नलिका को निकालकर Bodenführung के जरिए कुछ मीटर बचा सकूं, पर 15 मीटर सीमा तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ कम से कम 4 कोण हैं।
क्या ज़्यादा छोटी Abluft को Zuluft के साथ बदलना फायदेमंद होगा?
और कुछ बातें जो मैंने देखी हैं:
-हमने कोई ठीक से Bögen उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और हमने सब कुछ खुद मरोड़ कर फिट किया है। खासकर Boden से दीवार तक 90 डिग्री का मोड़ जैसा तस्वीरों में दिखता है। मोड़ के कारण नलिका थोड़ी दवाब में आ जाती है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं?

संलग्न मेरे Lüftungskonzept

प्रारंभिक स्थिति:
असल में मैं Lüftungsanlage का काम पूरी तरह से सौंप देना चाहता था बिना ज्यादा ध्यान दिए। Sanitärmensch के पास एक Wolf CWL 400 के साथ 50x140cm फ्लैचनल की ऑर्डर दी गई थी। कंपनी ने Kellerbau में Kellerräume के लिए वेंटिल Kellerdecke में स्थापित किए और कुछ मीटर नलिका ऊपर छोड़ दी। इन्हें Holzständer Haus के Installationsebene तक ले जाना था और फिर Spitzboden तक ले जाना था।
हाल ही में मुझे प्रस्ताव मिला कि बाकी की नलिकाएं खुद Regie पर लगाया जाएं, जिसे हमने स्वीकार कर लिया।
डिवाइस Spitzboden में Giebelwand के ऊपर Badezimmer के ऊपर लगा है। दोनों Luftverteiler ठीक उसके सामने हैं। वहां से घर के सभी Zu- und Abluftventile नियंत्रित होते हैं। सभी फ्लैचनल कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन Fort- और Außenluft अभी नहीं जुड़ी है।
Installateur कुछ बार आया, जल्दी देखा कि सब सही है और चला गया। मुझे लगता है कि सब कुछ असंगत तरीके से किया गया है और मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई Richtlinien या ऐसा नहीं था। मुझे हाल ही में Lüftungskonzept मिला, जिसे मैंने ध्यान से देखा।
वहाँ न्यूनतम और अधिकतम Rohrlänge 5-15 मीटर बताई गई है। मैंने 5 मीटर की लिमिट रखी है, पर अधिकतम लंबाई खासकर Kellerräume के लिए बहुत अधिक हो रही है:
KG Zimmer Abluft 12.50m
KG Zimmer Zuluft 20.00m
KG Hauswirtschaft Abluft 17.00m
KG Flur Zuluft 15.80m
KG Versorgung Abluft 13.30m
KG WC Abluft 8.50m
बहुत लंबी Leitung से क्या समस्या होती है? क्या Ventilator उसे संभाल नहीं पाता? शायद मैं 20 मीटर लंबे नलिका को निकालकर Bodenführung के जरिए कुछ मीटर बचा सकूं, पर 15 मीटर सीमा तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ कम से कम 4 कोण हैं।
क्या ज़्यादा छोटी Abluft को Zuluft के साथ बदलना फायदेमंद होगा?
और कुछ बातें जो मैंने देखी हैं:
-हमने कोई ठीक से Bögen उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और हमने सब कुछ खुद मरोड़ कर फिट किया है। खासकर Boden से दीवार तक 90 डिग्री का मोड़ जैसा तस्वीरों में दिखता है। मोड़ के कारण नलिका थोड़ी दवाब में आ जाती है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं?
संलग्न मेरे Lüftungskonzept