नियंत्रित आवासीय वायु संचार प्रणाली - अधिकतम नलिकाएँ लंबाई - परिणाम?

  • Erstellt am 11/02/2019 10:33:35

Reini1234

11/02/2019 10:33:35
  • #1
मैं अभी अपनी Baustelle से आया हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी Kontrollierte-Wohnraumlüftung की स्थापना पूरी तरह गलत दिशा में जा रही है।

प्रारंभिक स्थिति:
असल में मैं Lüftungsanlage का काम पूरी तरह से सौंप देना चाहता था बिना ज्यादा ध्यान दिए। Sanitärmensch के पास एक Wolf CWL 400 के साथ 50x140cm फ्लैचनल की ऑर्डर दी गई थी। कंपनी ने Kellerbau में Kellerräume के लिए वेंटिल Kellerdecke में स्थापित किए और कुछ मीटर नलिका ऊपर छोड़ दी। इन्हें Holzständer Haus के Installationsebene तक ले जाना था और फिर Spitzboden तक ले जाना था।
हाल ही में मुझे प्रस्ताव मिला कि बाकी की नलिकाएं खुद Regie पर लगाया जाएं, जिसे हमने स्वीकार कर लिया।

डिवाइस Spitzboden में Giebelwand के ऊपर Badezimmer के ऊपर लगा है। दोनों Luftverteiler ठीक उसके सामने हैं। वहां से घर के सभी Zu- und Abluftventile नियंत्रित होते हैं। सभी फ्लैचनल कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन Fort- और Außenluft अभी नहीं जुड़ी है।

Installateur कुछ बार आया, जल्दी देखा कि सब सही है और चला गया। मुझे लगता है कि सब कुछ असंगत तरीके से किया गया है और मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई Richtlinien या ऐसा नहीं था। मुझे हाल ही में Lüftungskonzept मिला, जिसे मैंने ध्यान से देखा।

वहाँ न्यूनतम और अधिकतम Rohrlänge 5-15 मीटर बताई गई है। मैंने 5 मीटर की लिमिट रखी है, पर अधिकतम लंबाई खासकर Kellerräume के लिए बहुत अधिक हो रही है:

KG Zimmer Abluft 12.50m
KG Zimmer Zuluft 20.00m
KG Hauswirtschaft Abluft 17.00m
KG Flur Zuluft 15.80m
KG Versorgung Abluft 13.30m
KG WC Abluft 8.50m

बहुत लंबी Leitung से क्या समस्या होती है? क्या Ventilator उसे संभाल नहीं पाता? शायद मैं 20 मीटर लंबे नलिका को निकालकर Bodenführung के जरिए कुछ मीटर बचा सकूं, पर 15 मीटर सीमा तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ कम से कम 4 कोण हैं।
क्या ज़्यादा छोटी Abluft को Zuluft के साथ बदलना फायदेमंद होगा?

और कुछ बातें जो मैंने देखी हैं:

-हमने कोई ठीक से Bögen उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और हमने सब कुछ खुद मरोड़ कर फिट किया है। खासकर Boden से दीवार तक 90 डिग्री का मोड़ जैसा तस्वीरों में दिखता है। मोड़ के कारण नलिका थोड़ी दवाब में आ जाती है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं?




संलग्न मेरे Lüftungskonzept


 

Lumpi_LE

11/02/2019 11:04:00
  • #2
काफी खराब हो गया...
प्रत्येक पाइप के लिए दबाव हानि को ठीक से गणना करना आवश्यक है, इसमें खासकर ऐसे बढ़िया मोड़ भी शामिल हैं जैसे कि तुम्हारे फोटो में हैं।
20 मीटर की दूरी पर ऐसे मोड़ (जो आमतौर पर नहीं बनाए जाते) होने से कुछ नहीं पहुंचता, सारी हवा फिर ऊपर की मंजिल के एक वेंटिल से निकलती है, जो केवल 5 मीटर दूर होता है। इसे तो निश्चित रूप से समायोजित करना होता है, लेकिन संभावना है कि इसे इतना बंद कर दिया जाए कि कहीं से कुछ भी बाहर ना निकले। वहां सफाई भी संभव नहीं होगी, अगर कभी जरूरत पड़ी तो।
एक अच्छी योजना बनवाओ, फिर से नया काम करो, नहीं तो अपना पैसा बेकार खर्च करने जैसा होगा।
 

Reini1234

11/02/2019 22:10:55
  • #3
नया शुरू करना अब संभव नहीं है, क्योंकि सामग्री पहले ही इंस्टॉल और भुगतान की जा चुकी है। आज मैं फिर से वहां गया था, मैं एक अलग मार्ग अपनाकर 20 मीटर की लड़ी को वास्तव में लगभग 15-16 मीटर तक कम कर सकता हूं। मोड़ को भी एंगल्स से बदला जा सकता है, जो मैं शायद करूँगा। बेंड्स को योजना निर्माता को फिर से देना होगा ताकि ड्रॉसल डिस्क की गणना की जा सके।

एक और जो ध्यान देने योग्य था, वह है वेंटिलेशन योजना के अनुसार उच्च वायु मात्रा। यह आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई थी न कि व्यक्तियों के लिए। मैंने समानांतर रूप में यह दस्तावेज़ अन्य मंचों पर भी साझा किया है। यहाँ विभिन्न मत हैं:

-बहुत अधिक वॉल्यूम फ्लो और वायु मात्रा, जिससे पाइपलाइन में अधिक ध्वनि प्रसार होता है।

-उच्च वायु मात्रा के कारण प्रणाली निम्न स्तर पर चलायी जा सकती है, जिससे फिर कम ध्वनि और कम ऊर्जा लागत होती है।

आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?
 

Dr Hix

11/02/2019 23:39:48
  • #4
तुम्हारे पास कई "समस्याएँ" हैं:

1) (बहुत) लंबी नलीयाँ
2) नलीयाँ फ्लैट-चैनल हैं
3) नली में मोड़ हैं
4) जैसा कि लगता है, प्रत्येक वाल्व के लिए केवल एक नली है
5) नलियाँ बहुत भिन्न लंबाई की हैं

इसका मतलब है कि तुम्हारे सिस्टम में एक तरफ बहुत अधिक दबाव हानि है और तुम्हें, कमरे के हिसाब से, इन नलियों से (बहुत) अधिक हवा धकेलनी पड़ेगी। इससे एक तरफ तुम्हारे केंद्रीय उपकरण पर बहुत अधिक भार पड़ेगा और इसके साथ ही शोर होगा और दूसरी तरफ कुछ वाल्वों पर निश्चित रूप से स्पष्ट प्रवाह ध्वनि होगी।

वैसे, मैं इसे हवा की मात्रा के हिसाब से कम आंका हुआ उपकरण मानता हूँ। सामान्य वेंटिलेशन पर यह डिब्बा 84% क्षमता पर चलता है। अधिक वेंटिलेशन के लिए यह मात्र पर्याप्त भी नहीं होता।

जहाँ तक तुम्हारे अन्य फोरम की टिप्पणियों की बात है: पहली टिप्पणी मैं सहमत हूँ, दूसरी, जैसा कि वहाँ लिखी है, वह गलत है। क्या तुमने इसे गलत समझा/गलत बताया?
कोई प्रणाली तब कम स्तर पर संचालित की जा सकती है, जब उसमें संभावित प्रदर्शन आरक्षित हो। इसलिए नियंत्रित हवादारी प्रणाली के लिए अक्सर कागज पर आवश्यक से बड़ी क्षमता रखना ज्यादा समझदारी होती है।
 

Reini1234

12/02/2019 10:24:21
  • #5
1. लंबे Leitungें तो लगभग न्यूनतम ओवरशूट के साथ निपट गईं।

2. फ्लैचकनाल जरूरी था क्योंकि लकड़ी की स्टैंडरहाउस इंस्टॉलेशन स्तर के साथ था।

3. ये छत में वेंटिल्स के साथ भी अनिवार्य हैं।

4. निर्माता ने ऐसा ही निर्दिष्ट किया है। प्रत्येक वेंटिल के लिए दो Leitungें मैं भी दीवारों में असंभव रख पाता।

5. हाँ, यह सही है। हालांकि मैं सोचता हूँ कि तीन मंजिला मकान के लिए विकल्प क्या होता? एयर डिस्ट्रीब्यूटर को यंत्र के जितना निकट संभव रखना चाहिए, और यंत्र केवल बेसमेंट के टेक्निकल रूम या अटारी में ही हो सकता है।

यंत्र स्वयं पहले से ही सबसे बड़ा है जो वुल्फ निजी घरों के लिए प्रदान करता है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ कि सिस्टम पर काफी काम होगा। लेकिन सवाल यह है कि गणना की गई एयर मात्रा वास्तव में आवश्यक है या नहीं? प्रति व्यक्ति (आगे चलकर 4, अभी 2 1/2) यह 80 m³/h से अधिक है।

यहाँ दूसरे फोरम के कथन का भी संदर्भ आता है कि सिस्टम को कम स्तर पर और कम वॉल्यूम के साथ चलाया जा सकता है, क्योंकि बेसमेंट में वैसे भी गौण कमरे हैं (पार्टी रूम, अतिथि शौचालय, टेक्निकल और गृहकार्य कक्ष)।
 

Mycraft

12/02/2019 10:49:19
  • #6
वुल्फ की वेबसाइट पर वैसे भी एक प्लानिंग सॉफ़्टवेयर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। अगर तुम्हें खुद रुचि हो तो तुम सब कुछ फिर से गणना कर सकते हो।
 

समान विषय
22.11.20151 साल वेंटिलेशन सिस्टम, स्पष्टता, तथ्य, बिजली की लागत36
03.03.2015छात्र हिम्मत करता है - स्वयं निर्मित वेंटिलेशन सिस्टम14
27.02.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के पाइप सबसे ऊपर की मंजिल की छत में कहां बिछाएं21
02.06.2016सैट-मल्टिस्विचर अटारी में या तहखाने में?22
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
13.02.2017आवासीय वेंटिलेशन में आपूर्ति और निष्कासित वायु प्रवाह की संख्या11
20.04.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: शयनकक्षों में दीवार में आपूर्ति वायु स्थापित करें।23
05.05.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: आपूर्ति और निकास वायु, दरवाजा के नीचे का अंतराल30
19.01.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम - निर्णय सहायता31
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: मेरी डिजाइनों में आपूर्ति और निष्कर्षण वायु की स्थिति44
08.04.2021एकल परिवार के घर में वेंटिलेशन सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं = योजना में त्रुटि?87
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
02.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में सोफे के पास रहने वाले क्षेत्र में ताजी हवा19
03.10.2024वुल्फ वेंटिलेशन प्रणाली cwl-2 325 लापता हवा की मात्रा11

Oben