सुप्रभात प्रिय फोरम,

मुझे आज कंट्रोल्ड वेंटिलेशन वाले फर्टिगहाउस निर्माता की योजना मिली है। संलग्न चित्र देखें। योजना खुद एक बाहरी कंपनी ने बनाई है, यानी घर बनाने वाले ने नहीं।

लेकिन चूंकि घर बनाने वाले के साथ पहले भी कई समस्यायें हुई हैं, इसलिए कंट्रोल्ड वेंटिलेशन जैसी संवेदनशील विषय पर मेरी थोड़ी चिंताएं हैं, और मैं यहाँ आपकी सलाह लेना चाहता हूँ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यहाँ कहीं गलत जगह पर बचत न की जा रही हो। क्योंकि जैसा कि यहाँ पढ़ा जा सकता है, सबसे छोटी चीजें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं, जैसे कि शोर की मात्रा आदि।

लीजेंड के अनुसार यह योजना ज़ेहेन्डर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए है, यही पर समस्या शुरू होती है, क्योंकि हमारी वेंटिलेशन प्रणाली Viessmann Vitovent 300-W H32S C400 है, जिसकी अधिकतम वायु प्रवाह 400m³/h है।

इसके अलावा लीजेंड में दिया गया व्यास Ø130mm मुझे सोचने पर मजबूर करता है। अगर मैं Viessmann कंट्रोल्ड वेंटिलेशन की माउंटिंग गाइड को सही समझूं, तो हमारी कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए बड़े व्यास की जरूरत होगी, इसलिए मुझे शोर के बारे में भी चिंता है।

और आप वेंटिल के स्थान को कैसे देखते हैं? हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए पहली मंजिल के बेडरूम में एयर आउटलेट हमारे बिस्तर की सिर की ऊंचाई पर है। मैं यह भी निश्चित नहीं हूँ कि ऊपर हॉल में निकासी वाल्व सही जगह है या नहीं, क्या इससे रसोई की गंधें ऊपर और अधिक फैलेगी? नीचे पहली मंजिल के लिविंग रूम में आउटलेट हमारे L- सोफे की पैरों की ऊंचाई पर है, क्या यह सर्दियों में असुविधाजनक होगा? क्या रसोई में निकासी वाल्व को कुकिंग क्षेत्र के करीब नहीं होना चाहिए?
यह घर बनाने वाला नीचे और पहली मंजिल पर वेंटिल छत से निकालता है और ऊपर की मंजिल पर दीवारों से, संभवतः बाहरी दीवारों से नहीं।

मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, केवल पढ़ाई करता हूँ, इसलिए सब ठीक हो सकता है, लेकिन पहले भी कई बार लापरवाही हुई है और मैं निश्चित नहीं हूँ कि योजना बनाने वाले को सही कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के बारे में बताया गया है या नहीं, खासकर क्योंकि Vitovent 300-W के तीन विभिन्न मॉडल होते हैं जिनमें विभिन्न अधिकतम वायु प्रवाह होता है।

क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या मेरी गलतियों के डर को कम कर सकते हैं?

हम आपकी मदद के लिए बहुत आभारी होंगे, यह निश्चित है!

सादर
पॉल
 

haydee

26/04/2023 10:14:38
  • #2
रसोई थोड़ा करीब कुकटॉप के हो सकती है, पर मेरी राय में जरूरी नहीं है।
हमारे पास ऊपर की मंजिल के हॉलवे में कोई वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर की गंध से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर गंध नीचे वेंट हood और वेंटिलेशन द्वारा निकल जाती है।
सोफ़े के पास हवा का निकास न रखना बेहतर होगा, खासकर अगर आप एलर्जी से प्रभावित हैं।
बाकी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वेंटिलेशन के बारे में हमने खास ध्यान नहीं दिया था।
 

11ant

26/04/2023 14:56:15
  • #3

मुझे आश्चर्य होता है कि एक ओर "घर बनाने वाले के साथ पहले ही कुछ गलतियां हो चुकी हैं", लेकिन आपकी थ्रेड इतिहास में इसका कोई संकेत नहीं मिलता। अब आपको जो योजना मिली है, वह वास्तव में किसकी है: मैं मानता हूँ कि यह घर बनाने वाले के एक उपभोक्ता की है (?), गलत करने वाले की नहीं, और इस प्रकार, योजना बनाने की योग्यता के संदर्भ में फिलहाल कोई संदेह नहीं है। या फिर आपका सवाल यह है कि क्या प्रणाली को सही घटकों से बनाया गया है और सबसे अनुशंसित निर्माता चुने गए हैं?

अगर मैं अकेला नहीं हूँ जिसे यह स्पष्ट नहीं है, तो शायद यह अप्रत्याशित आगंतुक-सहायक अनुपात को समझा सकता है।

जहाँ तक आपकी अपेक्षाएँ हैं कि आप कुछ समय से यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको संबंधित विशेषज्ञों का पता भी होना चाहिए (उदाहरण के लिए, मैं स्पष्ट रूप से हीटिंग-क्लाइमा-वेंटिलेशन विशेषज्ञ नहीं हूँ)। ऐसे सदस्यों को उनके सदस्य नाम के पहले सीधे @ के साथ बुलाएँ (जैसे ), ताकि आप उनकी ध्यान यहाँ अपनी थ्रेड में ला सकें, क्योंकि वे आमतौर पर फोरम पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहते।

यह भी कि आप योजनाओं के अलावा अपनी अपेक्षाएँ और नियंत्रणित आवास वेंटिलेशन के प्रति अपने नजरिए को भी साझा करें, तो मदद मिलेगी। अभी तक हम बहुत कम समझ पाए हैं। घर बनाने वाले और उसके दीवार के निर्माण का उल्लेख भी सहायक होगा। उदाहरण के लिए, क्यों वह तहखाने (कहाँ से खरीदी गई?) को पहली मंजिल से पूरे 24 सेमी पीछे छोड़ देता है, GOK कहाँ है आदि?

एक संलग्न रंगीन लेजेंड लगभग कुछ भी नहीं补 करती, जब बाकी सभी संदर्भ जानकारी लगभग गायब हो।
 

baueninbw

26/04/2023 17:45:26
  • #4

मुझसे नाराज मत होना, लेकिन जो बिंदु तुमने माँगे हैं (यून कहें कि जिनकी ओर संकेत किया गया है) वे मेरी राय में मेरे मूल प्रश्नों से संबंधित नहीं हैं। मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए थे और सभी अनावश्यक बातें समस्या के समाधान में मदद नहीं करतीं।

अगर यहाँ फ़ोरम के साथी होते जो मेरी मदद कर सकते, तो एक उपयुक्त और फलदायक संवाद अपने आप ही उत्पन्न हो जाता।
मेरी राय है और बिल्कुल कोई हमला नहीं, ईमानदारी से नहीं। मैं तुम्हारे जवाब के लिए धन्यवाद करता हूँ, वैसे भी।
 

baueninbw

26/04/2023 17:59:46
  • #5
यह घर लगभग 6 सप्ताह में आ जाएगा, तहखाना तो 3 सप्ताह में ही। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मेरी जल्दी... मैं समझता हूँ कि सब कुछ दो दिनों में पूरा नहीं हो सकता और फिर भी घर बनाने वाले ने मुझे ये चीजें भेजने में इतना समय क्यों लगाया, शायद जानबूझकर इतना देर किया...
 

Tolentino

26/04/2023 19:16:07
  • #6

यह चिंतित होने की बात नहीं है। योजना सॉफ़्टवेयर को हर निर्माता से पाँच बार खरीदना किसी योजनाकार के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि वे हर बार समान गणना करते हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि कुल गणना किया गया वायुमंडलीय प्रवाह और उससे निकलने वाली वायु परिवर्तन दर घर के कुल आयतन के अनुरूप हो। तीन मंजिलों पर 400m³/h का प्रवाह पहली बार में गलत नहीं लगता।
क्या UG (अंडरग्राउंड) भी आवासीय/आवासीय कमरा है?


प्रारंभ में यह गंभीर नहीं लगता। ध्वनि उत्पादन पुनः व्यास और वायु प्रवाह पर निर्भर करता है। मैं इतना कुशल नहीं हूँ कि यह बता सकूँ कि वास्तव में कुछ भी सुना नहीं जाएगा, मेरा मानना है कि जो कोई भी वास्तव में जानकार है उसे पूरी गणना देखनी चाहिए न कि केवल लेआउट प्रस्ताव।
स्पष्ट रूप से कई या बड़े निकास ध्वनि उत्पादन के लिए हानिकारक नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी लागत में शामिल करना होता है।


हाँ, सीधे सिर के ऊपर निकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट वायु का झोंका महसूस होता है।



मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रसोई क्षेत्र में सीधा धुंआ निकास मौजूद है। हालाँकि आपको इस विचार को छोड़ देना चाहिए कि नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन इतनी प्रभावी ढंग से गंधों को खींच लेता है - चाहे वह चूल्हे के ऊपर हो या नहीं।
इसके लिए एक अत्यंत अच्छी गुणवत्ता वाली निकास हुड चाहिए (जो वास्तव में गंध फैलाव को रोकने के लिए नहीं बल्कि वाष्प को हटाने के लिए होती है)।


यदि आप बहुत संवेदनशील हैं तो हाँ। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या आप सर्दियों में सोफ़े पर नंगे पैर बैठना चाहते हैं और आप कितने संवेदनशील हैं। जैसा कि कहा गया, सामान्य सेटिंग में इसे महसूस किया जा सकता है। हमारे पास वास्तव में सोफ़े के ऊपर एक निकास है और यह महसूस होता है, लेकिन इतना असहज नहीं कि वहाँ बैठना पसंद न हो। मैं इसे कभी-कभी सुखद भी मानता हूँ।


हाँ, यह सामान्य है, आप यहाँ समस्या कहाँ देखते हैं?
 

समान विषय
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट हाउस हुड10
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
26.10.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की dB_A में ध्वनि स्तर के अनुभव मान14
29.04.2018गैस हीटिंग + सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या एयर-वाटर हीट पंप ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201626
10.11.2019रसोई और हॉल में टाइल्स या विनाइल19
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
29.11.2021एन्थैल्पी या रोटेशनल हीट एक्सचेंजर के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन25
19.06.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन क्या हॉलवे में भी होता है? हमारे पास नहीं है - घुटन भरा11
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता चयन - कैसे शुरू करें?43
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
19.10.2021वेंटिलेशन सिस्टम - ध्वनि स्तर किन कारकों पर निर्भर करता है?53
23.08.2022क्या अर्थहीटिंग बास्केट नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के लिए हवा को पूर्व तापित कर सकता है?26
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47

Oben