ड्राईवाल वॉल का निर्माण / बाथरूम का कॉर्नर शॉवर - नमी की समस्या

  • Erstellt am 29/12/2017 16:38:10

Jens09

29/12/2017 16:38:10
  • #1
नमस्ते,

शॉवर क्षेत्र में पानी की क्षति (कारण स्पष्ट नहीं) के बाद दीवार के "पुनर्निर्माण" में मेरे कारीगरों के बीच असहमति है कि सही तरीके से निर्माण कैसे किया जाना चाहिए ताकि पसीने के जल द्वारा होने वाली बाद की क्षति से बचा जा सके। दीवार अब तक इस प्रकार बनी थी...

हॉल से बाथरूम तक:
टेपेट|ड्राईवॉल प्लेट|प्रेसस्पैन प्लेट|फोल्ड|लकड़ी की बीम के बीच इन्सुलेशन|फोल्ड|प्रेसस्पैन प्लेट|ड्राईवॉल (हरा)|टाइल्स

मंजिल की सतह और दीवार के बीच सीलिंग सावधानीपूर्वक की गई थी। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण शॉवर लेते समय फोल्ड और प्रेसस्पैन (बाथरूम की दीवार की ओर) के बीच नमी "पसीने" के रूप में बनती है और दीवार के निर्माण के फूलने से जोड़ों में दरारें आ जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप शॉवर का पानी टाइल के पीछे चला जा सकता है। इससे और क्षति होती है।

भीतर की दीवारों का निर्माण सही ढंग से कैसे किया जाना चाहिए? क्या फोल्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है?

मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी मदद की जा सके। कार्य कुछ समय से रुका हुआ है।

धन्यवाद।
 

Domski

29/12/2017 17:01:34
  • #2
यह किस प्रकार की फ़ोली है?

वर्णित संरचना में मुझे सबसे महत्वपूर्ण परत की कमी लगती है: तरल सीलिंग की पूरी सतह वाली सीलिंग परत (lastogum या इसी प्रकार की), जो दीवार के क्षेत्र और फर्श दोनों पर कम से कम 30 सेमी पानी से प्रभावित क्षेत्र के ऊपर लगाई जानी चाहिए।

यदि यह वास्तव में गायब थी, तो कारण तो स्पष्ट है...
 

Jens09

29/12/2017 17:19:40
  • #3
एक नीली भापरोधक फिल्म लगाई गई थी (सटीक प्रकार मुझे पता नहीं है)। शावर क्षेत्र को एक कोटिंग (Lastogum) से कवर किया गया था। कोनों को एक विशेष पट्टी से अतिरिक्त रूप से सील किया गया था। जोड़ों में दरारें आ गईं, जिससे पानी टाइलों के पीछे शावर ट्रे के नीचे चला गया। ये दरारें संभवतः दीवार की संरचना के फुलने के कारण हुई हैं।
 

Jens09

29/12/2017 17:29:28
  • #4
पी. एस. इसका मतलब था "Estrich और दीवार के बीच की सीलिंग को जिम्मेदारी से किया गया।" ;-) बेशक पूरी सतह पर।
 

Domski

29/12/2017 17:29:37
  • #5
डी.एच. फ्लächenअब्दिच्तुंग लगी हुई थी और वह फट गई है? क्या घर शायद थोड़ा बैठ गया है?

डैम्प्स्पेरे पर संघनन की बात मुझे बहुत ज्यादा लगती है। शायद आप अपनी दीवार की संरचना को U-वैल्यूट Rechner के साथ मॉडल कर सकते हैं और पैरामीटरों के साथ खेल सकते हैं, यह देखने के लिए कि कब दीवार में संघनन होगा। बस एक अंदाजा लगाने के लिए कि यह सिद्धांत कितना वास्तविक है।
 

Jens09

29/12/2017 17:41:18
  • #6
फ्लächenअब्दिच्तुंग फटी हुई नहीं थी। यह बहुत अच्छा काम किया। पानी टाइलों के पीछे शावर ट्रे के नीचे चला गया और वहां खड़ा रहा। स्टीम बैरियर फोइल और प्रेस स्पैन प्लेट के बीच एक नम माहौल बन गया था ("सिर्फ" नम)। अगर स्पेरैनस्ट्रिच नहीं टिकता, तो पानी दीवार के पीछे चला जाता।
 

समान विषय
05.10.2015टाइल्स और बेसबोर्ड के बीच दरार??16
31.07.2016फर्श की पट्टी खिड़की/टैरस दरवाजों के अंदरूनी हिस्सों तक ग्राउंड फ्लोर में नहीं जाती है12
14.03.2017छत पर टाइलें12
09.04.2017एस्ट्रिच बहुत कम है। क्या इसके लिए कोई मानक हैं?16
11.09.2017योजना बद्ध क्लिक विनाइल फ्लोरिंग को उठाएं या एस्ट्रिच को बढ़ाएं?12
23.08.2018सिस्ट्रिच या कंक्रीट लुक में टाइल्स39
30.04.2018नई निर्माण - तहखाने के टाइल तुरंत बिछाना उचित है? (नमी)14
19.08.2018प्रवेश क्षेत्र के लिए कौन सी टाइलें चुनें? आपने क्या चुना?29
27.11.2018दीवार निर्माण का मूल्यांकन - स्टील फ्रेम प्रीफैब हाउस11
05.08.2019गेराज की फर्श टाइलें या 2K पेंट29
22.07.2019ड्रेन पाइप इस्ट्रिच के नीचे नहीं है37
09.10.2019फर्श की चादर और टाइलें पहले से ही लगाई गई हैं, लेकिन हीटिंग नहीं है14
19.11.2019रसोई की काउंटर टॉप टाइल लगाना24
21.11.2019सिर्फ स्ट्रिच टूट गया है या कुछ और बुरा है?24
29.06.2020शॉवर बैक पैनल के अनुभव, गुणवत्ता, जोड़?13
27.07.2020बाथरूम टाइल लगाने की दिशा?11
29.09.2020चलने योग्य शावर जिसमें छत तक टाइलें लगी हों18
24.02.2023हाउसहोल्ड रूम में स्ट्रिच पर किस प्रकार की फर्शिंग - खुद करें, टाइल्स?34
28.07.2023तीन दिनों से स्ट्रिच लगाया गया है और अभी भी गीला है?52
19.12.2024पार्केट बिछाना - ऊंचाई भिन्न होने वाले स्लैब में विस्तारण जोड़11

Oben