मेरे घर में सार्वजनिक पीने के पानी की आपूर्ति से कोई कनेक्शन नहीं है (बल्कि स्रोत और कुआँ है)। अब बिजली वितरण कंपनी ने एक नई बिजली लाइन की योजना बनाई है और मुझे प्रस्ताव दिया है कि मैं अपनी (निजी) पानी की पाइपलाइन उनकी खाई में डाल सकूं। जल प्रदाता मुझे अपने सार्वजनिक नेटवर्क से लगभग 600 मीटर की दूरी पर मेरे दो परिवार वाले घर से कनेक्शन देने की पेशकश कर रहा है (उस जगह से मेरी निजी पानी की पाइपलाइन शुरू होगी)। इसमें कुछ छोटी चुनौतियाँ हैं, शायद यहां किसी के पास अनुभव हो और वे मुझे सुझाव दे सकें, जैसे कि निम्नलिखित पहलुओं पर:

    [*] बिजली वितरण कंपनी 80 सेमी गहरा खनन करती है, जल प्रदाता आमतौर पर 100 सेमी। मुझे संदेह है और उम्मीद है कि यहां राइनलैंड में 80 सेमी की गहराई ठंड से सुरक्षित है।
    [*] निजी पाइपलाइन में लगभग 600 लीटर पानी होता है। मैं न्यूनतम जल प्रवाह कैसे सुनिश्चित करूं ताकि पानी पाइप में सड़ा न जाए?
    [*] जल मीटर बहुत दूर है। अगर 600 मीटर पाइप में कहीं कई महीने बाद लीकेज हो जाए और मैं छह महीने बाद पानी का मीटर पढ़ूं, तो संभवतः मुझे निजी दिवालियापन घोषित करना पड़ेगा (सौभाग्य से हमारे पास कोई नाली नहीं है, इसलिए कोई सीवेज शुल्क नहीं है)।
    [*] बिजली वितरण कंपनी अपनी लाइनों को सार्वजनिक भूमि पर डाल सकती है, मैं नहीं। यदि मैं उसी खाई का उपयोग करूं तो मुझे कौन-सी अनुमति (नगर से) चाहिए? (हाँ, मैं नगर से पूछूंगा)
 

Malunga

01/02/2023 08:50:05
  • #2
मुझे लगता है कि दबाव ही समस्या होगा। हम लागत कारणों से हमारे 49 मीटर दूर के नोड पॉइंट से हटना चाहते थे (प्रति मीटर लगभग 500€) और लगभग 150 मीटर की "प्राइवेट स्ट्रेच" पर आना चाहते थे। लेकिन जल आपूर्तिकर्ता के अनुसार इसके लिए पाइप और परिधीय आकार का ऊपर से मापन करना होगा जो कि एकल परिवार वाले मकान क्षेत्र में लाभकारी नहीं है।

यहाँ फिर से पूछिए कि क्या 600 मीटर पर न्यूनतम दबाव आवश्यकताएं सुनिश्चित की गई हैं और वे किस पाइप व्यास की बात कर रहे हैं।
 

karl.jonas

01/02/2023 15:10:25
  • #3

सही है, लेकिन आपके सोचने के तरीके से अलग। आपूर्तिकर्ता की पहली सूचनाओं में से एक थी "इसके लिए आपको एक दबाव नियंत्रक की जरूरत होगी"। आपूर्तिकर्ता 8 बार की नेटवर्क दबाव के साथ आता है, मैं थोड़ा नीचां हूँ और उसकी गणना के अनुसार मेरा दबाव लगभग 8.5 बार होगा, जो न तो मेरी पाइपलाइन के लिए और न ही मेरे घरेलू उपकरणों के लिए उपयुक्त है। मेरी वर्तमान दबाव नियंत्रण प्रणाली (कुएं के पंप और दबाव टैंक के पीछे) 2.5 से 4 बार के बीच दबाव नियंत्रित करती है, इसलिए मुझे अपनी नई पाइपलाइन के लिए दबाव में थोड़ा ऊपर-नीचे होने की समस्या नहीं होगी।
 

xMisterDx

04/02/2023 19:49:12
  • #4
यह विरोधाभासी है। भले ही आप 5 मीटर नीचे हों, 600 मीटर लंबी Leitung में आपका दबाव हानि 0 होगी। और 50 से 150 मीटर की वृद्धि इतनी महंगी होनी चाहिए?

DN25 100 मीटर की कीमत 129 यूरो है, DN50 की कीमत 565 यूरो है। अच्छा, यह कीमत में चार गुना है। लेकिन शेष काम समान रहते हैं। खुदाई करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह DN25 के लिए खाई खोद रहा है या DN50 के लिए।
 

karl.jonas

04/02/2023 22:21:50
  • #5
क्या तुमने दो लाइनों (जो और मेरी हैं) को मिला दिया है?
 

xMisterDx

04/02/2023 22:32:53
  • #6
मैं उस विरोध पर ध्यान देता हूँ जिसे आपके दोनों योगदान साफ़ तौर पर दिखाते हैं।
वहाँ 150 मीटर की जगह 50 मीटर संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगा है...
वहाँ 600 मीटर कोई समस्या नहीं है और दबाव गिरावट भी लगभग नहीं होती, बल्कि दबाव बढ़ता है।
क्योंकि एक DN25 और 0.5 लीटर/सेकंड के साथ दबाव गिरावट "सिर्फ" 5.4 mbar/m है। यह DN50 के साथ फिर से काफी कम हो जाती है और सच कहूं तो 30 लीटर/मिनट भी एक बड़ी मात्रा है, एक सामान्य शॉवर हेड 12-15 लीटर/मिनट करता है।

लेकिन बिना दबाव गिरावट के होना भी भ्रम है। DN25 और 600 मीटर पर 0.5 लीटर/सेकंड के साथ दबाव गिरावट 3.24 बार होती है।
क्या तुम वास्तव में लगभग 40 मीटर नीचे हो? या किसी बड़े आकार के साथ गणना की गई थी?
 

समान विषय
07.10.2014टेलीकॉम कनेक्शन छोड़ना30
26.10.2015हैंगएब्सिचेरुंग > 1.30 मीटर से अधिक पार करना / एक "खाई" में घर25
02.12.2015शौचालय कनेक्शन न तो दीवार पर है और न ही फर्श पर।11
16.07.2016टेलीकॉम कनेक्शन - लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है, फिर भी 600€ देने होंगे?29
19.09.2017इलेक्ट्रिक कनेक्शन फर्श हीटिंग10
14.07.2018बाहरी नल स्थान के लिए अलग जल मीटर - कनेक्शन19
20.09.2018जमीन पर लाइनों का निर्माण - अनुभव?14
25.02.2019नई निर्माण: इंटरनेट और टीवी कनेक्शन और केबलिंग103
23.07.2020जमीन पर खाली नलियाँ - विचार? - अभी भी देर नहीं हुई है :)103
02.03.2020टीवी या फ्लैट स्क्रीन टीवी के लिए छिपा हुआ कनेक्शन18
28.06.2020नेटवर्क कनेक्शन के लिए बिजली कनेक्शन बहुत महंगा?!23
13.08.2020महत्वपूर्ण शहरी लाइनों के साथ मार्ग भूखंड का आकलन10
25.03.2021घर से गैराज तक पाइपलाइन डालना14
11.04.2021विभिन्न आपूर्ति लाइनों की क्रॉसिंग लाइनों12
06.01.2023नाहवर्म कनेक्शन - प्रश्न/मूल्यांकन11
24.07.2021ध्वस्त कराने से पहले पाइपलाइन का पृथक्करण -> लागत/अनुभव?15
16.09.2021केबल और/या DSL कनेक्शन के लिए आवेदन करें37
13.11.2021आवश्यकताएँ - सहायक अपार्टमेंट, तारें, मीटर आदि।13
09.05.2023नई इमारत में वाशिंग मशीन का कनेक्शन भूल गया था15
31.07.2023गैराज में वॉलबॉक्स कनेक्शन23

Oben