हैलो फोरम,

मेरे पास Vallox की एक नियंत्रित आवास वेंटिलेशन प्रणाली है (मॉडल 350SE)।
ताजी हवा का पाइप (ठंडी बाहरी हवा) सीधे तहखाने के दरवाज़े के बाहर जाता है।
वहाँ दुर्भाग्यवश कंडेनसेशन पानी बनता है और अंततः फफूंदी हो जाती है।
तहखाने का औसत तापमान लगभग ~17-20°C है।

मैं अब आपकी राय चाहता हूँ कि कौन सा सुधारात्मक उपाय सबसे उपयुक्त होगा।

1. पाइप को और अधिक इंसुलेट करना (मैंने पहले ही इंसुलेशन टेप इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ)
2. पाइप के चारों ओर एक स्टायरोपोर बॉक्स बनाना (दरवाज़े तक) ताकि अधिकतम इन्सुलेशन हो सके
3. एक ऐसा दरवाज़ा लगाना जिसमें बेहतर इन्सुलेशन हो (वर्तमान में यह एक सस्ता हार्डवेयर स्टोर का दरवाज़ा है जिसमें कम या कोई इन्सुलेशन नहीं है)
4. ताजी हवा का पाइप दरवाज़े के फ्रेम से और दूर बाहर निकालना (इससे अभी भी कोई छेद नहीं बनाना पड़ेगा और एंगल पाइप का उपयोग करना होगा)

मैं आपकी प्रतिक्रिया के लिए पहले से ही धन्यवाद देता हूँ!
 

hstkai

29/01/2018 20:49:09
  • #2
मेरे यहाँ वाइकल्फाल्जरोहे अनहीटेड गैराज के माध्यम से बाहर निकलते हैं। मैंने समस्या को इस तरह हल किया कि दोनों पाइपों को अलग-अलग इन्सुलेट किया। इसके लिए 40mm 0.35 ट्रेनवांडमैटन पाइपों के चारों ओर लगाया और क्लियर फिल्म से großzügig लपेटा। यह पूरी तरह से काम करता है, न तो इनलेट में और न ही आउटलेट में कंडेंसवाटर विकसित होता है। इसके अलावा, आप वाइकल्फाल्जरोहे को शॉमरोहरे से भी बदल सकते हैं।
 

Mycraft

29/01/2018 21:26:31
  • #3
उसके पास तो पहले से ही फोम पाइप हैं... जैसा दिखता है।
 

Knallkörper

29/01/2018 21:31:11
  • #4
क्या दीवार के छिद्र में नली सील की गई है? शायद वहाँ से ठंडी हवा अंदर आ रही है, जो नली और अंदर के इन्सुलेशन को ठंडा कर रही है। फिर वहाँ पानी संघनित हो सकता है।
 

Baumfachmann

29/01/2018 22:12:38
  • #5
दीवार के छिद्रण में समस्या हो सकती है [das muss absolut Dicht sein]
केवल इतने पतले स्ट्रिप्स लपेटना गलत है
 

Bieber0815

30/01/2018 07:45:21
  • #6
मेरी व्यक्तिगत राय में यह पाइप की वजह से नहीं है। यदि ऐसा होता तो पाइप की बाहरी सतह भी कमरे के अंदर ठंडी होती, पानी संघनित हो सकता था और नीचे टपकता। इसे पाइप और फर्श पर देखा जा सकता था। यहाँ दीवार के छिद्र सही से सील नहीं हैं। इसके अलावा, पास की दरवाज़े के कारण ठंडाई की एक पुल बन रही है।

अगले कदम
- पाइप के चारों ओर लिपटी हुई सीलिंग हटा दें (?)। यह वहाँ कोई फायदा नहीं देती।
- जांचें कि दीवार के छिद्र सील हैं या नहीं, आवश्यक हो तो सुधार करें।
- दरवाज़े की स्थापना की जांच करें, क्या जार्ज दीवार की ओर एक खाली जगह बनाता है?
- कमरे में एक क्लाइमालॉगर चलाएं, कमरे की नमी के लिए सुरक्षा के तौर पर।
 

समान विषय
28.05.2015बाथरूम योजना - बिना दरवाज़े के शॉवर10
22.06.2015धुआं निकालने वाला हवा / आपूर्ति हवा रेंज हुड के लिए10
28.07.2015हमले की दिशा और ऊपर के तल पर बाथरूम के दरवाज़े की स्थिति14
13.01.2025घर का दरवाज़ा/गैरेज: क्या साइड प्रवेश द्वार आग प्रतिरोधी दरवाज़ा हो सकता है?27
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
11.11.2017द्विपर्ताली दीवार में टैरेस निकास / दरवाजे की सील करना10
20.08.2015द्वार और दराज के साथ संग्रह शेल्फ Inreda/IKEA, मदद चाहिए11
16.10.2009इकेया फैक्टम कॉर्नर वॉल कैबिनेट - दरवाजा / हिंजेस10
21.11.2018खिड़की या दरवाजे पर रोलर शटर के लिए स्विच?38
12.06.2017दरवाजे की मरम्मत ने इसे और भी "बुरा" बना दिया25
20.10.2017दरवाज़े की स्लाइडिंग व्यवस्था उल्टी दिशा में है21
10.04.2018क्या दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है या बाहर की तरफ? सामान्य क्या है?32
10.04.2019दरवाज़े तक पत्थर बिछाना - समाप्ति कैसे करें?15
22.03.2021मैं 3x3 मीटर के गार्डन हाउस की तलाश कर रहा हूँ जिसमें ऊँचा दरवाज़ा हो15
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
09.08.2021क्या एक लिफ्ट-एंड-स्लाइड दरवाज़ा एक सामान्य दरवाज़े जितना ठीक से बंद हो सकता है?19
15.11.2021शॉवर ट्रे 140+ सेमी लंबा: क्या इससे दरवाजा बचाया जा सकता है?24
27.03.2022ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बाथरूम की ओर34
29.10.2023वॉक-इन शावर, पानी छीटना, क्या मुझे दरवाज़े की ज़रूरत है?35

Oben