स्टील कंक्रीट सीढ़ी की ऊँचाई में अंतर को समान करें

  • Erstellt am 27/09/2016 08:48:55

Makita

27/09/2016 08:48:55
  • #1
नमस्ते,

अब हमारे निर्माण स्थल पर हमारी पहली "छोटी" समस्या आ गई है।

हमारी कंक्रीट की सीढ़ी में एक ऊंचा आरंभ चरण है और एक नीचा समाप्ति चरण है। तो यह मूल रूप से ठीक है।

अब हमारी समस्या यह है कि ऊंचाई फर्श की संरचना के साथ मेल नहीं खाती। फर्श के कवर के साथ यह लगभग 18सेमी (योजना के अनुसार 17 सेमी) होगा।

आरंभ चरण लगभग 28 सेमी
बाकी सभी 18 सेमी
अंतिम चरण 8 सेमी (फर्श प्लेट के साथ समाप्त होता है)
समाप्ति चरण (जो श्रिक और फर्श संरचना से बनता है) 18 सेमी

सीढ़ी को लकड़ी (28 मिमी) से ढका जाना चाहिए।

आज श्रिक लगाने वाला आएगा और हम समाधान खोजेंगे, लेकिन मैं पहले ही जानना चाहता हूं कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है।

शायद मेरी सोच में कुछ त्रुटि है, लेकिन मैं किसी भी संरचना में समान सीढ़ी का रास्ता 19 सेमी की तैयार कदम ऊंचाई के साथ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ:

उदाहरण गणना (19 सेमी तैयार कदम ऊंचाई):

आरंभ: 28 सेमी - 18 सेमी तैयार फर्श = 10 सेमी + सीढ़ी का चरण 3 सेमी = 13 सेमी - लक्षित मान 19 सेमी = -6 सेमी

1 चरण: 18 सेमी - 6 सेमी आरंभ चरण की वृद्धि = 12 सेमी + 3 सेमी सीढ़ी का आवरण = 15 सेमी - लक्षित मान 19 सेमी = -4 सेमी

2 चरण: 18 सेमी - 4 सेमी पहली चरण की वृद्धि = 14 सेमी + 3 सेमी सीढ़ी का आवरण = 17 सेमी - लक्षित मान 19 सेमी = -2 सेमी

3 चरण: 18 सेमी - 2 सेमी दूसरी चरण की वृद्धि = 16 सेमी + 3 सेमी सीढ़ी का आवरण = 19 सेमी

4 चरण: 18 सेमी - 0 सेमी = 18 सेमी + 3 सेमी सीढ़ी का आवरण = 21 सेमी - 19 सेमी लक्षित मान = 2 सेमी (मैं सीढ़ी को कम करना पसंद नहीं करूंगा)

क्या कोई मेरी मदद कर सकता है?

सादर
फ्लोरियन
 

tekci.mustafa

27/09/2016 08:56:57
  • #2
मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ। हमें भी वही समस्या है।
 

Legurit

27/09/2016 11:13:43
  • #3
आरेख / कट में स्केच उपयोगी होगा।
इसके अलावा प्रवेश और निकास क्षेत्र के नक्शे।
 

Makita

27/09/2016 12:14:58
  • #4
मैंने जल्दी से कुछ स्केच किया है, शायद इससे मदद मिले। अन्यथा, मुझे आज शाम तक इंतजार करना होगा ताकि सटीक माप दे सकूं।

धन्यवाद।

फ्लोरियन



 

Bieber0815

27/09/2016 22:31:45
  • #5
क्या आर्किटेक्ट का कोई कट योजना है? ([Entwurfsplanung] या [Ausführungsplanung]?)

तुम्हारे स्केच की तरह, यह किसी तरह से नहीं हो सकता ... *सोच रहा हूँ*
 

Makita

28/09/2016 09:07:13
  • #6
समस्या हल हो गई है, वास्तव में सही तरीके से काम नहीं किया गया था, लेकिन इसे हल करने में कोई समस्या नहीं है। सभी चरण 8 सेमी की ऊंचाई पर बनाए जाएंगे। बचा हुआ अंतर 9.5 सेमी 17 चरणों में बांटा जाएगा, इस प्रकार अंत में हम 18 सेमी की बजाय 18.5 सेमी की तैयार कदम ऊंचाई पर पहुंचेंगे।
 