मेसन द्वारा पोरोटोन रॉहबाउ दीवार में स्तंभ

  • Erstellt am 26/06/2021 17:52:28

Hans1234

26/06/2021 17:52:28
  • #1
नमस्ते प्रिय फ़ोरम सदस्यगण,
आज की कच्ची इमारत की निरीक्षण के दौरान पता चला कि मिस्त्रीयों ने लापरवाही की है और बाहरी दीवार में कुछ पोर्टन ईंटों के बीच 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें छोड़ी हैं - संलग्न तस्वीरें भी देखें। मुझे डर है कि यदि इन्हें बस मोर्टार से बंद कर दिया गया तो यह ठंड के पुल बन सकते हैं और फफूंदी लगना तय है।

मिस्त्री इन दरारों को इस तरह कैसे बंद करें कि न्यूनतम नमी और बाद के नुकसान हों?
क्या कोई अनुभव है?

आपके सुझाव के लिए हार्दिक धन्यवाद, हंस।
 

i_b_n_a_n

26/06/2021 19:22:09
  • #2
यह विषय यहाँ पहले भी था, मुझे काफी यकीन है कि उस समय का उत्तर "थर्मोमोर्टेल" था जो ईंट (सिस्टम) के अनुरूप था।
 

11ant

26/06/2021 20:15:11
  • #3

वे (जो अभी तक बंद नहीं हुई हैं - फसाद की जगहें मजदूरों की लापरवाही से नहीं बनती हैं, बल्कि योजनाकारों की बौराइटमीज़र (निर्माण माप) के प्रति 'मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता' की सोच से बनती हैं।
 
Oben