ब्लोअर डोर टेस्ट - परिणाम का अर्थ

  • Erstellt am 05/01/2018 23:51:40

AndreasPlü

05/01/2018 23:51:40
  • #1
नमस्ते,

हमने आज पहले से अधिग्रहित घर में आखिरी शिल्पकार कार्य के रूप में एयर टाइटनेस टेस्ट किया।

परिणाम: N 50 = 0.68

हमने मासिव Kfw 70 (2017) का निर्माण किया है। इसका क्या मतलब है? क्या यह अच्छा है, ठीक है या थोड़ा कमजोर?

क्या खासतौर पर हानिकारक लीकेज की उम्मीद है? परीक्षण करने वाले ने एक स्लाइडिंग डोर में हल्की लीक पायी, लेकिन इसे सामान्य सीमा में माना, जबकि हम फिर से मूल प्रश्न पर आ जाते हैं।
 

Alex85

06/01/2018 06:43:46
  • #2
जहाँ देखा जाए वहाँ विभिन्न सीमा मान मिलते हैं।
ऊर्जा बचत विनियमन 3.0 कहता है और वेंटिलेशन सिस्टम के साथ 1.5। KFW प्रोग्राम 153 में फंडिंग स्तर 40 प्लस पर भी 1.5 (अनिवार्य) वेंटिलेशन सिस्टम के साथ कहता है, लेकिन <0.6 की सलाह देता है।
एक पैसिव हाउस को PHPP के अनुसार भी <0.6 पर होना चाहिए।

तुलनीय नए निर्माणों के लिए नियमित सामान्य माप मान मैं नहीं जानता। इसलिए मापने वाले पर भरोसा करना चाहिए कि आपका मान ठीक है।
क्या आपके हिबशिबटूअर (Hebeschiebetür) का जोड़ वायु रोधी नहीं है? इसे आप आपूर्तिकर्ता को फिर से बता सकते हैं। अन्यथा, हिबशिबटूअर संरचना की वजह से एकदम सटीक नहीं होती, खासकर सीलिंग (सुखी रहने) के मामले में (पानी के मामले में भी)।
 

Müllerin

06/01/2018 09:26:08
  • #3
0.6 न्यूनतम आवश्यकता है पासिव हाउस के लिए - इसलिए तुम्हारा मान वास्तव में अच्छा है।
 

Knallkörper

06/01/2018 10:35:59
  • #4
हमारी पहली मापन में 2.5 था। उस में दो खुले छेद थे: 180 का चिमनी का रास्ता, रसोई में 180 का वेंट। तो 3.0 होना पहले से ही असली खराबी होगी, अगर ये ऊर्जा संरक्षण नियम के बाद की अंतिम स्थिति हो।

सील न होने वाली जगहों को मैं स्थिति के अनुसार आंकूंगा। ठंडी छत के कमरे की एक खुली दरवाज़ा "घातक" होती है। खराब वाष्प अवरोधक, जो इन्सुलेशन की परत में संघनन का कारण बन सकते हैं, मैं निकाल दूंगा। एक खुला टैरेस का दरवाज़ा मेरे लिए लगभग मायने नहीं रखता।
 

blackm88

06/01/2018 11:18:59
  • #5
हमारे पास एक मान था 0,511
 

Alex85

06/01/2018 11:35:27
  • #6


हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन सच में ऐसा है, आप पढ़ सकते हैं। सामान्य तौर पर ऊर्जा बचत विनियमन और EEWärmG उतना खराब नहीं है जितना कि उसकी प्रतिष्ठा बताती है। इसके कई अपवाद हैं, विकल्प हैं, सामान्य तौर पर "रोम पहुँचने के कई रास्ते" हैं। इसके अलावा, आप छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आर्थिकता मौजूद नहीं है आदि।
 

समान विषय
19.06.2009KfW 60 घर अनुबंध का मूल्यांकन: घर के लिए क्रेडिट जांच12
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
21.08.2011हमारे केएफडब्ल्यू 70 घर के लिए बिना तहखाने वाला कौन सा हीटिंग सिस्टम उपयुक्त है?15
07.10.2016KfW 55 के लिए कौन सी हीटिंग अनुशंसित है?58
01.05.2015होलो ईंटों के साथ वेंटिलेशन सिस्टम के बिना निर्माण?35
07.06.2013क्या ऊर्जा संरक्षण नियमावली (2009) के अनुसार निर्माण करना अनिवार्य है?12
07.04.2016नई KfW शर्तें 04/2016 से74
19.06.2015KFW 70 के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण नियमावली 2014 के अनुसार निर्माण करें42
09.07.2015ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण बनाम ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण + KfW-70 प्रमाण13
19.10.20152016 से नई ऊर्जा बचत नियमावली -> क्या बनाएं?30
30.03.20162016 KfW-प्रभावशीलता घर 55 संदर्भ मानों (यू-मूल्य) के अनुसार39
23.10.2015ऊर्जा बचत नियमावली 2014 - सोलर के बिना गैस थेर्म?38
16.03.2016Kamin 01.04.16 से KFW 55 में अब अनुमति नहीं है?19
11.02.20172017 में KfW ऋण 2016 के ऊर्जा संरक्षण नियमावली वाले घर के लिए17
23.02.20172016 की ऊर्जा संरक्षण विनियम के अनुसार नया निर्माण बिना वेंटिलेशन/डिवेंटिलेशन सिस्टम के अब संभव नहीं?40
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
18.04.2021KfW 55 - वेंटिलेशन सिस्टम हाँ/नहीं? - अनुभव222
29.01.2021क्या 2014 की ऊर्जा बचत आदेश KfW मानक है?24
09.09.2021KFW 55 EE वित्त पोषण - नई निर्माण ईंट की मोटाई/वेंटिलेशन सिस्टम?25

Oben