नमस्ते,

हमारी निर्माण कंपनी ने हमें नए निर्माण के लिए निम्नलिखित एयर-टू-वॉटर हीट पंप की पेशकश की है: Bartl Eco - 5 LCI DK 800 लीटर स्टोरेज के साथ फ्रेश वाटर स्टेशन और 9.1 किलोवाट की क्षमता।

क्या किसी को यह प्रदाता या विशेष रूप से यह हीटिंग सिस्टम पता है?
 

Legurit

10/06/2016 10:44:45
  • #2
क्या हीटिंग लोड की गणना की गई थी? अक्सर नवनिर्माणों में - ऊर्जा मानक और आकार के हिसाब से - छोटी कार्यक्षमता पर्याप्त होती है।
 

AndreasPlü

10/06/2016 22:12:00
  • #3
हाँ, 35 डिग्री की पूर्व-दौड़ तापमान पर बाहरी तापमान 10 डिग्री होने पर वार्षिक कार्यांक 4.4 है, 7 डिग्री पर 3.9, 2 डिग्री पर 3.3 और -7 डिग्री पर 2.9 है। घर के लिए किलоват लगभग 9, Kfw 70।

लेकिन क्या किसी को निर्माता पता है?
 

Saruss

13/06/2016 23:26:56
  • #4
अब हीटिंग लोड कैलकुलेशन क्या कहती है? आपकी डिज़ाइन तापमान क्या है? 9kw पहले तो ज्यादा लगता है, लेकिन अगर -10 डिग्री पर केवल 4 ही बचते हैं तो यह इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं। ऊपर दिए गए मान किसी वर्षों के कार्यांक नहीं हैं, बल्कि अधिकतम कार्यांक या विशेष परिस्थितियों के लिए COP मान हैं। उदाहरण के लिए, ठंडा होने पर गरम पानी ज़रूर वर्षों के कार्यांक को काफी नीचे ले जाता है।
 

समान विषय
22.11.2015HvH एयर हीट पंप को प्लेट रेडियेटर्स के साथ मिलाता है - तापमान मान?29
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
24.01.2017वायु ताप पंप बनाम भू-तापीय, नया निर्माण 400 वर्ग मीटर33
08.03.2018किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?14
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
04.02.2020किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?46
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
02.04.2024ताप लोड गणना तैयार करने के बाद अन्य हीटिंग सिस्टम को बदला गया11

Oben