वायु-जल हीट पंप: स्प्लिट या संयुक्त उपकरण?

  • Erstellt am 13/10/2023 10:32:31

FelixGu

13/10/2023 10:32:31
  • #1
हम अपने घर के प्रदाता से Viessmann स्प्लिट डिवाइस (प्लस वेंटिलेशन) और Stiebel Eltron कॉम्बी यूनिट (वेंटिलेशन सहित) के बीच चयन कर सकते हैं। दोनों एयर टू वाटर हीट पंप हैं।

इस विषय पर जो मैं पाता हूँ, वे मुख्य रूप से जगह या शोर के बारे में विचार हैं, जो समझ में आता है। लेकिन मैं अतिरिक्त रूप से यह जानना चाहता हूँ कि ये डिवाइस कितनी कुशलता से चलती हैं। मुझे केवल सामान्य बातें ही मिलती हैं कि स्प्लिट और कॉम्बी के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन मेरे लिए थर्मोडाइनामिक्स के हिसाब से यह सही नहीं लगता:
स्प्लिट डिवाइस के सामने घर पर 60-80 सेमी व्यास के एंसूटर होते हैं ताकि काफी हवा खींची जा सके। जितनी अधिक हवा खींचते हैं, उतनी ही कम ऊर्जा हर इकाई हवा से निकालनी पड़ती है, जिससे दक्षता बढ़ती है। इसके विपरीत एक कॉम्बी डिवाइस में बाहर केवल 30 सेमी का पाइप होता है जो हवा के प्रवाह को काफी कम कर देता है, इसलिए वही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा को अधिक ठंडा करना पड़ता है। इसलिए मेरी राय में यह कभी भी स्प्लिट डिवाइस जितना कुशलता से काम नहीं कर सकता।
लेकिन इस बारे में मुझे कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि किसी को इस बात से परेशानी नहीं है, और मैं पहला व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस बारे में सोच रहा है। क्या मेरी सोच में कोई त्रुटि है या आपके पास इस विषय पर अन्य जानकारियाँ हैं?

प्रीतपूर्व धन्यवाद! यदि आपको दोनों प्रकारों की तुलना में अन्य पहलू मिलते हैं तो मैं उनमें भी बहुत रुचि रखता हूँ।
 

kati1337

13/10/2023 10:49:15
  • #2
हमारे पुराने घर में Tecalor THZ 504 था (जो कि मूल रूप से Stiebel Eltron के समान है), यह एक कॉम्बिनेशन डिवाइस है।
नए घर में हमारे पास Viessmann का एक स्प्लिट डिवाइस है।
शोर के मामले में मैंने अभी थोड़े ही अंतर देखे हैं। पुराने घर में Tecalor शोर करता था, नए घर में अलग-अलग वेंटिलेशन सिस्टम से शोर आ रहा है। शोर का स्तर तुलनात्मक रूप से समान है।

Tecalor से हम संतुष्ट थे। मुझे यह आश्चर्यजनक रूप से सस्ता लगा, हम दूसरे साल लगभग 50-55€ प्रति महीने हीटिंग, वेंटिलेशन और गर्म पानी के लिए खर्च करते थे। सम्भवत: वह एक नरम हीटिंग सीजन था, लेकिन यह पहले से ही सस्ता था।

नए घर में हम अभी काफी समय से नहीं रह रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें सही तुलना डेटा प्रस्तुत नहीं कर सकता। पहला सर्दी अभी बाकी है, दूसरा तो और भी। फिलहाल मुझे बिजली की खपत पुराने घर की तुलना में काफी ज्यादा लग रही है। लेकिन यह एक बड़ा घर है, और अभी नया होने की वजह से भी थोड़ा नमी है।
तकनीकी अंतर / पाइप के आकार की तुलना के बारे में मैं अफसोस है कि कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास उस विषय का ज्ञान नहीं है।
 