Quel niveau pour la pompe de chargement de stockage (Wilo Star) ?

  • Erstellt am 03.01.2014 17:57:37

lubu0815

03.01.2014 17:57:37
  • #1
Bonjour encore,

pour ma pompe de charge Wilo Star (réservoir de 285L), je peux choisir entre 3 niveaux de puissance (41, 54 et 63 watts).

Le chauffagiste avait réglé sur le niveau 2, mais le service après-vente du régulateur de chauffage (chauffage urbain) a dit que cela pourrait être contre-productif à cause des températures de retour trop élevées et d'une moins bonne utilisation de la température de l'eau.

J'ai réglé la pompe sur le niveau un. Les bruits d'écoulement diminuent nettement.
La température de retour du réservoir n'a pas sensiblement baissé, donc, selon ma compréhension, le niveau 1 devrait être suffisant. Ou bien est-ce que je me trompe ?
 

€uro

04.01.2014 11:33:12
  • #2
Bonjour,
Il faudrait d'abord clarifier : stockage pour quoi ? Eau chaude sanitaire ou chauffage, ou bien un combiné ? Il n'est pas non plus sans importance de savoir quel type de ballon, ballon parallèle ou ballon séparé ?
Toutes les répercussions ne peuvent pas être décrites par des observations momentanées à court terme.

Cordialement
 

lubu0815

04.01.2014 14:03:02
  • #3
C'est un ballon d'eau chaude pour l'eau sanitaire.
Type Wikora 305 Duo avec deux échangeurs de chaleur à tubes lisses (pas encore de raccordement solaire -> l'eau reste froide en bas).
 

€uro

04.01.2014 14:51:13
  • #4
Donc un réservoir de séparation typique pour l'eau chaude avec option solaire thermique. Je ne soupçonnerais pas que l'installation solaire thermique soit rentable ici.
Le réglage de pompe le plus bas est ici judicieux, peut-être même déjà trop ! Même celui-ci semble surdimensionné. Cependant, sans connaissance des conditions cadre, il est impossible de dire si un changement de pompe est économiquement raisonnable.

Cordialement.
 

lubu0815

05.01.2014 12:46:54
  • #5


Comment peut-on déterminer la puissance de pompe nécessaire?
 

Sujets similaires
06.08.2015Photovoltaïque pour eau chaude26
09.09.2015Espace de vie avec marche10
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
16.03.2017Longue attente avant l'arrivée de l'eau chaude17
06.06.2017Chauffage au gaz en construction neuve - La solarthermie est-elle nécessaire pour l'eau chaude ?52
10.06.2019Ventilation contrôlée des logements - Le stade 7 sur 9 est-il une conception acceptable ?22
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
04.05.2018Il n'y a plus d'eau chaude dans la douche...13
28.07.2018Chauffage solaire thermique et à pellets, support de chauffage / eau chaude16
12.12.2018Terrasse au niveau du sol ? Ou avec une marche ?12
04.02.2019Niveau entre le salon et la cuisine-espace repas14
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
24.08.2020Douche de jardin avec eau chaude ou sans12
19.05.2021Faut-il aménager le chemin vers le garage de façon "incliné" ou avec une petite "marche" ?!?17
21.05.2021Marche du salon à la terrasse ?13
20.08.2021Eau chaude 60 degrés en raison du risque de légionelle12
17.08.2021Coûts de la maison par niveau KFW par m²32
29.03.2024Abaisser le niveau KfW - impact sur le montant du prêt ?13

Oben