Quelle différence de pression (Pa) existe-t-il dans la ventilation contrôlée des espaces de vie ?

  • Erstellt am 15.03.2020 11:46:06

M. Gerd

15.03.2020 11:46:06
  • #1
Bonjour à tous,

dans notre construction neuve, nous aurons une ventilation contrôlée du logement, mais nous aimerions également avoir des portes acoustiques. Il existe des joints d'étanchéité à fermeture automatique spécifiques qui améliorent l'isolation phonique tout en permettant une circulation d'air. Je ne sais pas si l'on peut poster des liens ici, mais en cherchant "Planet Mine-S", on trouve rapidement des informations.

Selon les indications du fabricant, tout le flux d'air peut passer, seule la différence de pression en Pa change. Pour la version plus petite, voici les données pour une largeur de porte de 1050 mm :

Débit volumique m³/h --> Pa
20 m³/h --> 2 Pa
26 m³/h --> 3 Pa
31 m³/h --> 4 Pa

Comme notre porte ne fait que 860 mm de large, j'ai réduit le débit d'air de 20 %. Autrement dit, j'atteins déjà 2 Pa avec 16 m³/h.

Nos pièces sont calculées pour 20 m³/h, tandis que les salles de bains sont calculées pour 44 m³/h. Cela donne donc une différence de pression de 3 Pa et 9 Pa. Il existe une version plus grande du joint d'étanchéité à fermeture automatique, ce qui nous permet d'atteindre 2 Pa et 6 Pa.

Ces valeurs ne m'aident pas beaucoup et le fabricant donne comme règle approximative : jusqu'à 60 m³/h, le petit Mine-S suffit et à partir de 60 m³/h, il faut opter pour le Mine-V.

Quelles sont les valeurs pertinentes et quelle devrait être la valeur maximale à utiliser ? Quels sont les inconvénients d'une valeur plus élevée ?

La ventilation contrôlée du logement est de Kermi.

Merci d'avance pour votre aide
 

HoisleBauer22

10.06.2023 12:37:36
  • #2
Bonjour M. Gerd, as-tu avancé dans tes réflexions ?
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
26.07.2012Aération avec une ventilation résidentielle contrôlée14
05.07.2012Ventilation résidentielle contrôlée - oui ou non14
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
20.12.2013Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?15
25.08.2014Ventilation résidentielle décentralisée, pompe à chaleur sur air extrait - expériences ?10
25.05.2014Quand remarque-t-on que la ventilation contrôlée du logement fonctionne ?18
24.06.2014La ventilation résidentielle contrôlée décentralisée est-elle si chère ?38
21.07.2014Installation de la ventilation contrôlée des espaces de vie - dans le plafond ou à l'extérieur ?20
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
03.06.2015Ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur --- un casse-tête ?12
06.11.2015Régler la ventilation contrôlée KFW 70 avec chauffage au sol18
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
26.04.2018Ventilation contrôlée des logements - À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ?30

Oben