Quelle est la valeur sd pour le pare-vapeur ?

  • Erstellt am 23.10.2018 17:20:36

MiIng

23.10.2018 17:20:36
  • #1
Bonjour à tous,

j’ai déjà cherché, mais je n’ai rien trouvé de 100 % adapté.

Je me demande quelle membrane pare-vapeur je devrais prendre.
J’ai pour l’instant deux offres : une Topfol avec un sd > 100 et la Siga Majpell avec un sd > 5.
Moi-même, je pensais à une avec une valeur sd variable.
Le plâtrier a toutefois exprimé des inquiétudes, car il a dit que celles-ci s’ouvriraient en hiver et que l’humidité pourrait alors poser problème.
Voici ma configuration :
Delta Maxx Plus
200 mm de laine de roche WLG 035 en matelas comprimé
Membrane pare-vapeur avec valeur sd discutable
40 mm sous chevrons WLG 035

Siga propose la Majpell avec une valeur sd de 5 et une autre à 25.
Que doit-on choisir alors, ou de quoi cela dépend-il ?

Cordialement
 

Bookstar

23.10.2018 17:30:30
  • #2
Je ne comprends pas la construction. Pare-vapeur ou frein-vapeur ? Pour un DB, je prendrais un avec un sd de 2-3, peut-être un Proclima DB.
 

dertill

24.10.2018 08:18:22
  • #3


Pourquoi ? Quels avantages en attends-tu ? Il n’y a pas de construction critique permettant la formation de condensation ou l’accumulation d’humidité dans l’isolation.

Plus la membrane se trouve vers l’extérieur dans la couche isolante, plus elle doit être perméable à la vapeur. Avec une isolation sous chevrons, il ne faut donc jamais utiliser un pare-vapeur (sd > 1000 m). Tout le reste dépend de la situation de ventilation du toit, de l’isolation existante sur chevrons, de la valeur sd de l’isolation entre chevrons et de la valeur sd de la sous-couverture.

Je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de plus de 5 m de valeur sd. Tout ce qui vient après a au maximum 0,5 m et est ventilé.
 

Sujets similaires
14.01.2013Isolation / Pare-vapeur plafond du dernier étage / Poutre d'assemblage, plafond ouvert14
21.08.2014Isolation sur plafond en béton de l'étage supérieur / toiture en auto-construction - pare-vapeur ?10
02.10.2016Pare-vapeur vs frein vapeur21
01.07.2017Construction de toit - Quelle variante de pare-vapeur ?10
04.07.2018Charpente apparente - Où est le frein vapeur ?17
12.08.2018Isoler le plafond du dernier étage sans pare-vapeur17
13.04.2020Isolation dans la remorque de chantier, pare-vapeur oui/non ?12
14.09.2020Pare-vapeur toit - coller les agrafes ?10
25.06.2021Isolation du socle avec WLG 02510
09.04.2023Parquet sur chauffage au sol sans sous-sol - flottant avec pare-vapeur ?15
27.02.2023Une barrière contre la vapeur est-elle nécessaire sous l'isolation d'une dalle de plancher ?25

Oben