Bonjour, ces derniers jours, on m'a présenté différentes possibilités pour résoudre le problème de la maison en bois "débordante" au-dessus de la dalle (plafond de cave) ou de l'isolation du mur de la cave. Notre BU construirait un mur en béton de 30 cm sur la partie en béton encastrée dans la pente (le reste sera en briques de 36 cm sans isolation) et l'isolerait seulement avec 6 cm de PUR. Il pense que ce n'est pas optimal, mais comme la partie est encastrée, cela devrait largement suffire pour le Kfw 70?

Y a-t-il déjà d'autres solutions concernant le problème d'isolation ici, ou suis-je à côté de la plaque?

Merci et salutations
 

€uro

29.06.2014 08:35:23
  • #2
Bonjour,
L’hypothèse est honorable, mais en règle générale, l’acceptabilité de la majoration forfaitaire la plus couramment utilisée (0,05 W/m*K) suppose une exécution rigoureuse des ponts thermiques conformément à la norme DIN 4108 Bbl. 2. Des écarts isolés par rapport à cela ne sont pas autorisés. Sinon, justification détaillée de tous les ponts thermiques !
Cela peut éventuellement devenir très coûteux.
Je doute que cette construction se retrouve dans la 4108.
Comme beaucoup d’abus ont été commis par le passé, les justificatifs d’équivalence doivent désormais être fournis !
Le maître d’ouvrage est toujours responsable vis-à-vis des tiers, pas son assistant exécutant !

Cordialement
 
Oben