Cheminée dépendante de l'air ambiant dans une maison KfW 40

  • Erstellt am 14.10.2017 08:56:45

frank_gayer

14.10.2017 08:56:45
  • #1
Bonjour,

j’avais imaginé cette affaire un peu plus simple lorsque nous avons décidé d’acheter un foyer panoramique dépendant de l’air ambiant. Il était clair dès le départ que nous devions installer un pressostat, mais pas que l’entreprise de construction ferait autant obstacle.

Nous avons essayé de leur expliquer que lors de la construction de la maison, le câble de données depuis la salle technique (cave) devait être posé à côté de la cheminée, et en plus le tuyau de mesure depuis la cheminée jusqu’au mur à côté.

Il est pratiquement impossible d’obtenir une réponse ici pour savoir si cela fonctionne ainsi. J’ai l’impression d’être le premier constructeur de maison à faire cela.

Qui a de l’expérience ici et peut dire ce que nous devrions faire au mieux ? Pour le câble, nous pourrions faire poser un conduit vide et le raccorder nous-mêmes, mais comment dois-je faire avec le tuyau de mesure ?
 

berny

14.10.2017 11:22:43
  • #2
Nous avons aussi simplement fait prévoir un câble du tableau électrique à la cheminée. La connexion est faite par l’électricien. Le [USA] l’apporte le fabricant de la cheminée, l’installe ainsi que le petit tuyau de mesure en même temps. Tape [Brunner USA] sur Google, là c’est bien expliqué et montré... C’est en fait assez simple ?
 

frank_gayer

14.10.2017 12:05:29
  • #3
Bonjour,

merci pour ton explication. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec notre constructeur de maisons. Ils ne veulent pas installer des câbles tiers et ce n'est pas simplement un câble sonde mais un câble de données spécial à 6 conducteurs avec connecteur. La question est de savoir comment le tuyau de mesure peut être ajouté dans la cheminée par la suite. Le mur près de la cheminée était-il déjà fini chez vous ou la cheminée était-elle encore "visible" ?

Pour le Brunner USA, il n'y a apparemment qu'une alimentation électrique vers la salle technique. Qu'as-tu posé là ?
 

berny

14.10.2017 12:17:00
  • #4
Désolé, pour le moment, seul le rez-de-chaussée avec le plafond est prêt ! Je viens tout juste de faire communiquer la planification de la maison et le fabricant de cheminées entre eux. L'histoire de la cheminée/du conduit se déroulera dans les prochaines semaines, ça devrait être fini vers Noël. Je peux alors volontiers mettre quelques photos ici et faire un compte rendu...
 

frank_gayer

14.10.2017 12:17:53
  • #5
Pour moi, il serait d'abord important de savoir quel câble le Brunner USA nécessite ? 5 conducteurs ?
 

berny

14.10.2017 12:28:12
  • #6
Comme je l'ai dit, chez Brunner vous montrez le schéma. Autant que je vois, c'est simplement un contact sans potentiel, qui désactive probablement la ventilation via un relais. Dans ce cas, l’USA ne fonctionnerait que comme un « ouvreur », nécessitant donc seulement un câble à deux conducteurs. Mais ce n'est que ma réflexion, l'électricien le sait exactement. Fais poser par précaution un câble à cinq conducteurs et ce sera bon. Ton installateur de cheminée ne peut-il rien dire à ce sujet ? Il devrait le savoir !
 

Sujets similaires
08.04.2015Installer une salle technique dans le garage ? Est-ce possible ?35
08.11.2014Oubli de la connexion de drainage à la cheminée10
09.07.2015Cheminée dans la maçonnerie et non devant16
13.10.2015Placement de cheminée / cheminée panoramique12
05.01.2016Cheminée mal dessinée16
15.08.2016Local technique aussi petit que possible - sous l'escalier ?10
19.08.2017Salle technique avant la pose de la chape : peindre la technique avant ou après ?16
30.08.2017Salle technique construction en limite, aspiration de pompe à chaleur air-air49
18.09.2017Chauffage au sol également dans la salle technique / buanderie19
30.06.2018Déplacer la cheminée dans le mur - Avantages - Inconvénients ?16
12.08.2019Taille et position optimales de la salle technique11
30.08.2019Réutiliser une cheminée - des idées ?16
01.01.2020Salle technique à côté de la chambre23
12.04.2020Positionnement de la cheminée dans une nouvelle construction - Conseils16
05.06.2020Cheminée mal étanche ? La pluie entre - qui paie ?17
27.09.2020Isolation acoustique de la pompe à chaleur géothermique dans la salle technique17
15.10.2021Que faire si une mauvaise cheminée a été installée ?22
28.12.2021Installer la cheminée par précaution12
14.12.2022Planification de la connexion de la maison et salle technique au sous-sol11
07.05.2024Câble de contact de porte acheminé dans la salle technique21

Oben