Dali
11.06.2013 18:56:18
- #1
Bonjour,
nous souhaitons construire une maison d'environ 1,5 étage d'environ 133 m² sans sous-sol, d'environ 9 *10 m.
En lisant la description des prestations de construction (extrait voir ci-dessous), la dalle de fondation m'a paru très fine, car chez d'autres fournisseurs, la dalle fait jusqu'à 25 cm d'épaisseur.
La dalle de fondation telle que décrite est-elle suffisante ?
Extrait de la description des prestations de construction :
"Travaux de terrassement :
La terre végétale est enlevée jusqu'à une épaisseur de 30 cm, la terre excavée reste sur le terrain. Le déficit de hauteur est remplacé par un matériau garanti contre le gel. Selon les exigences géotechniques, le lit de fondation est augmenté jusqu'à 45 cm. Sur le matériau garanti contre le gel, une couche de séparation en film plastique est appliquée. Les gaines vides pour l'alimentation des médias vers le local de raccordement sont posées par le chemin le plus court jusqu'à 50 cm devant le bord extérieur de la maison.
Dalle de fondation :
La dalle est réalisée conformément au plan (16 cm) en béton fibré acier de qualité C25/30. Une bande de mise à la terre en acier zingué est incorporée. Sur la dalle, une étanchéité supplémentaire contre l'humidité du sol est appliquée.
Plancher :
Le plancher des pièces habitées est réalisé en chape flottante avec bandes périphériques sur isolation thermique et/ou phonique. La construction est la suivante :
Rez-de-chaussée :
environ 85 mm d'isolant thermique (polystyrène expansé rigide, WLG 035)
film PE
environ 45 mm de chape ciment
Si les exigences d'isolation phonique suivant la norme DIN sont plus élevées, celle-ci sera ajustée."
Merci beaucoup pour votre aide !
nous souhaitons construire une maison d'environ 1,5 étage d'environ 133 m² sans sous-sol, d'environ 9 *10 m.
En lisant la description des prestations de construction (extrait voir ci-dessous), la dalle de fondation m'a paru très fine, car chez d'autres fournisseurs, la dalle fait jusqu'à 25 cm d'épaisseur.
La dalle de fondation telle que décrite est-elle suffisante ?
Extrait de la description des prestations de construction :
"Travaux de terrassement :
La terre végétale est enlevée jusqu'à une épaisseur de 30 cm, la terre excavée reste sur le terrain. Le déficit de hauteur est remplacé par un matériau garanti contre le gel. Selon les exigences géotechniques, le lit de fondation est augmenté jusqu'à 45 cm. Sur le matériau garanti contre le gel, une couche de séparation en film plastique est appliquée. Les gaines vides pour l'alimentation des médias vers le local de raccordement sont posées par le chemin le plus court jusqu'à 50 cm devant le bord extérieur de la maison.
Dalle de fondation :
La dalle est réalisée conformément au plan (16 cm) en béton fibré acier de qualité C25/30. Une bande de mise à la terre en acier zingué est incorporée. Sur la dalle, une étanchéité supplémentaire contre l'humidité du sol est appliquée.
Plancher :
Le plancher des pièces habitées est réalisé en chape flottante avec bandes périphériques sur isolation thermique et/ou phonique. La construction est la suivante :
Rez-de-chaussée :
environ 85 mm d'isolant thermique (polystyrène expansé rigide, WLG 035)
film PE
environ 45 mm de chape ciment
Si les exigences d'isolation phonique suivant la norme DIN sont plus élevées, celle-ci sera ajustée."
Merci beaucoup pour votre aide !