Kadir1989
21.04.2021 18:35:56
- #1
Bonjour,
nous avons depuis quelques semaines une fuite sur la canalisation d'eau potable à l'extérieur de la maison.
La fuite n'était pas visible à l'œil nu et la commune a branché un manomètre sur la canalisation et fermé la vanne.
La pression est passée en 1 minute de 8 bars à presque 0 bar.
Je dois préciser que notre conduite d'eau est posée sur 100 mètres sur le terrain du voisin avant d'arriver chez nous.
La localisation de la fuite avec un gaz de contrôle a révélé que le dommage se trouve sur la dalle entre le garage et le mur de la maison.
Aujourd'hui, les derniers 5-6 mètres ont été déterrés et une nouvelle canalisation d'eau a été posée.
La commune a à nouveau pressurisé et la pression est lentement descendue de 8 à 3 bars, mais depuis midi elle ne baisse plus et reste à 3 bars.
La commune est certaine et pense qu'il y aurait une deuxième rupture.
Je me demande pourquoi la pression reste alors à 3 bars sur cette canalisation de 100 mètres.
Y a-t-il quelque chose que je ne prends pas en compte ? s'il y avait une fuite, la pression ne devrait-elle pas retomber à 0 ?
Je serais reconnaissant pour toute idée. Nous sommes dépendants de l'alimentation d'urgence en eau, ce qui est vraiment pénible.
Cordialement
Kadir



nous avons depuis quelques semaines une fuite sur la canalisation d'eau potable à l'extérieur de la maison.
La fuite n'était pas visible à l'œil nu et la commune a branché un manomètre sur la canalisation et fermé la vanne.
La pression est passée en 1 minute de 8 bars à presque 0 bar.
Je dois préciser que notre conduite d'eau est posée sur 100 mètres sur le terrain du voisin avant d'arriver chez nous.
La localisation de la fuite avec un gaz de contrôle a révélé que le dommage se trouve sur la dalle entre le garage et le mur de la maison.
Aujourd'hui, les derniers 5-6 mètres ont été déterrés et une nouvelle canalisation d'eau a été posée.
La commune a à nouveau pressurisé et la pression est lentement descendue de 8 à 3 bars, mais depuis midi elle ne baisse plus et reste à 3 bars.
La commune est certaine et pense qu'il y aurait une deuxième rupture.
Je me demande pourquoi la pression reste alors à 3 bars sur cette canalisation de 100 mètres.
Y a-t-il quelque chose que je ne prends pas en compte ? s'il y avait une fuite, la pression ne devrait-elle pas retomber à 0 ?
Je serais reconnaissant pour toute idée. Nous sommes dépendants de l'alimentation d'urgence en eau, ce qui est vraiment pénible.
Cordialement
Kadir