Elina
06.07.2014 16:16:32
- #1
Bientôt, notre chauffage à pellets sera installé. Il y a une cheminée à deux conduits. Le maître poêlier dit maintenant qu'il n'est pas nécessaire de rénover la cheminée, car les pellets en tant que combustible sont très secs et qu'il ne se forme pas beaucoup de condensat.
Le ramoneur dit qu'on a "presque toujours" besoin d'une rénovation avec les pellets et que le tuyau en acier inoxydable à insérer doit aussi avoir une longueur minimale de 4 mètres - à partir du raccord du conduit de fumée. Comme il n'y a que 2,70 mètres jusqu'à la fin de la cheminée existante, le tuyau dépasserait alors de 1,30 mètres en haut, ce que je trouve honnêtement moche. Je préférerais alors poser une nouvelle cheminée à l'extérieur sur le mur de la maison.
Doit-elle aussi faire 4 mètres ? Jusqu'au toit, il n'y a en effet que 2,5 mètres.
Mais qui a donc raison ? Je ne veux en aucun cas commencer plus tard à casser quelque chose, le chantier est encore ouvert et tout est ouvert, si quelque chose doit être fait, ce sera maintenant.
N'est-il pas possible de le calculer d'une manière ou d'une autre ou doit-on se laisser surprendre si la cheminée s'encrasse ou pas ?
La température des gaz d'échappement est d'au moins 100°, 1,60 mètre de la cheminée traverse un grenier non isolé et ensuite 1 mètre dépasse encore en haut.
Je trouve étrange que celui qui veut me vendre quelque chose déconseille la rénovation ("attendre d'abord"), et que celui qui n'a rien à y gagner la recommande.
Le ramoneur dit qu'on a "presque toujours" besoin d'une rénovation avec les pellets et que le tuyau en acier inoxydable à insérer doit aussi avoir une longueur minimale de 4 mètres - à partir du raccord du conduit de fumée. Comme il n'y a que 2,70 mètres jusqu'à la fin de la cheminée existante, le tuyau dépasserait alors de 1,30 mètres en haut, ce que je trouve honnêtement moche. Je préférerais alors poser une nouvelle cheminée à l'extérieur sur le mur de la maison.
Doit-elle aussi faire 4 mètres ? Jusqu'au toit, il n'y a en effet que 2,5 mètres.
Mais qui a donc raison ? Je ne veux en aucun cas commencer plus tard à casser quelque chose, le chantier est encore ouvert et tout est ouvert, si quelque chose doit être fait, ce sera maintenant.
N'est-il pas possible de le calculer d'une manière ou d'une autre ou doit-on se laisser surprendre si la cheminée s'encrasse ou pas ?
La température des gaz d'échappement est d'au moins 100°, 1,60 mètre de la cheminée traverse un grenier non isolé et ensuite 1 mètre dépasse encore en haut.
Je trouve étrange que celui qui veut me vendre quelque chose déconseille la rénovation ("attendre d'abord"), et que celui qui n'a rien à y gagner la recommande.