Le travail de l'électricien est-il correct ?

  • Erstellt am 21.07.2021 12:17:44

AllThumbs

21.07.2021 12:17:44
  • #1
Bonjour à tous,

j'ai examiné aujourd'hui les travaux de l'électricien. À un endroit où il aurait fallu poser 7x1,5mm², on a posé à la place 5x1,5mm² + 3x1,5mm². Cela me priverait toutefois d'un conducteur L. Ou bien le "2. Neutralleiter" du câble 3x1,5mm² pourrait-il aussi être utilisé comme L ?
 

HarvSpec

21.07.2021 13:21:53
  • #2
Vert/Jaune et Bleu sont réservés pour la terre et le neutre
 

Sahitaz

21.07.2021 13:53:13
  • #3
Vert/jaune est définitivement prévu pour la terre/PE, légalement. Bleu est en tant que conducteur neutre nice to have, mais peut tout à fait être utilisé comme conducteur commuté ou autre similaire. c'est donc absolument correct ce que fait ton électricien. Du moins c'était encore comme ça pendant mon apprentissage (il y a 8 ans).
 

AllThumbs

21.07.2021 14:27:03
  • #4



Hmm, maintenant j'ai deux avis opposés o_O
Malheureusement, je n'ai rien trouvé à ce sujet non plus sur Google.
 

HarvSpec

21.07.2021 14:50:41
  • #5
Il n'y a pas de disposition légale (autant que je me souvienne) stipulant que le bleu doit être le conducteur neutre.
 

Sahitaz

21.07.2021 14:54:29
  • #6
L'utilisation des couleurs des conducteurs est définie dans les normes [2] et [3]. Les deux règlements contiennent les affirmations suivantes, qui correspondent essentiellement dans le sens :
• Si un circuit comprend un conducteur neutre identifié par une couleur, le conducteur marqué en bleu ou bleu clair doit être utilisé à cet effet.
• Si aucun conducteur neutre n'est nécessaire, le conducteur marqué en bleu peut être utilisé à d'autres fins, mais pas comme conducteur de protection.
 
Oben