La pompe à chaleur fonctionne par cycles jusqu'à 60 fois par jour

  • Erstellt am 22.02.2022 07:36:33

Tx-25

22.02.2022 07:36:33
  • #1
Bonjour, notre pompe à chaleur air-eau Elco aerotop Split 07 fonctionne par cycles de 30 minutes. Un équilibrage hydraulique a été réalisé. De plus, j’ai débranché tous les ERR et retiré les moteurs d’orientation. J’ai effectué un équilibrage thermique au mieux de mes connaissances. Cependant, les circuits de chauffage les plus longs n’ont pas été entièrement ouverts dans ce cadre. Je suppose que la pompe à chaleur est surdimensionnée et que la température devient alors trop élevée pour nous. La courbe de chauffage est déjà réglée au minimum. J’ai joint une photo sur laquelle toutes les données de la semaine dernière sont notées. J’en ai également tiré la conclusion que la pompe à chaleur fonctionne actuellement par cycles de 30 minutes. De plus, le débit reste identique, que la pompe fonctionne ou non. Elle doit impérativement faire des cycles depuis son installation, car en 2 ans plus de 10 000 cycles sont déjà comptabilisés. Je suppose que tout cela est dû aux réglages. C’est pourquoi je vous liste ci-dessous quelques réglages et données générales.

146 m², 2 personnes, maison individuelle, sans sous-sol, chauffage par le sol, VMC avec récupération de chaleur, installation photovoltaïque, isolation quasi KFW 40 (sans subvention obtenue).

Mode pompe à chaleur : eco plus
Correction de la température de départ + 2 degrés
Fonctionnement pompe modulante
Max pompe PWM 100
Min pompe PWM 70
Eau chaude sanitaire 48 degrés
Température cible eau chaude sanitaire minimum 43 degrés, eau chaude sanitaire uniquement chauffée à midi.
Pas de réduction nocturne.
Mode silencieux activé (réduction à 70 % de la puissance pour le bruit)
Soupape de dérivation ouverte voir photo
Courbe de chauffe 0,2 (0,2 à 1,0 possible)

Ballon tampon :
Activation du chargement tampon : désactivée (est-ce nécessaire ?)
Hystérésis ballon tampon 5 degrés
Température cible ballon 40 degrés
Mode de chargement tampon sur chargement partiel
Heures de charge tampon chauffage : 0 (depuis près de 2 ans)
Chargements tampon : 0
Température tampon 23°

En fonctionnement, l’installation affiche les valeurs suivantes. Comme on me l’a déjà dit, il est étonnant que le gaz chaud ait une température si basse.

Température évaporateur 0
Température du gaz aspiré 2
Température gaz chaud 28
Condenseur 24
Compresseur 23 Hz
Vitesse 625

Voici mes circuits de chauffage avec leurs longueurs et débits actuels. Entre parenthèses figurent mes réglages de l’hiver dernier. Pourquoi les débits ont-ils autant changé (surtout à l’étage) ? Est-ce dû aux réglages de la pompe à chaleur ?

RDC :
WC 49 mètres débit 1,0 (1,0)
Bureau 59 mètres débit 1,3 (1,5)
Couloir 45 m débit 0,5 (0,6)
Cellier 40 m débit 0,4 (0,4)
Cuisine 84 m débit 1,0 (1,1)
Salon droit 89 m débit 1,9 (1,6)
Salon gauche 106 m débit 1,7 (1,6)

Étage :
Salle de bain 100 m débit 2,6 (1,9)
Enfant 1 103 m débit 1,1 (1,4)
Couloir 16 m débit 0,3 (0,6)
Chambre 67 m débit 0 (0,5)
Dressing 34 m débit 0 (0,6)
Enfant 2 88 m débit 1,5 (1,4)

Que peut-on ajuster ici ou une vérification par un technicien est-elle indispensable ?




 

guckuck2

22.02.2022 07:49:39
  • #2
Certainement surdimensionné, en combinaison avec le [Puffer] (d'autres doivent parler des réglages à ce sujet) et éventuellement une hystérésis trop faible
 