Escalier de plancher vers le grenier non isolé

  • Erstellt am 04.09.2019 15:41:18

pffreestyler

04.09.2019 15:41:18
  • #1
Moinsens,

l'automne approche et il est temps de se décider pour installer une trappe de sol 140x70 pour le grenier.

On nous a proposé maintenant

- pour 350 € la Dolle clickFIX avec une valeur U de 0,49
- pour 599 € la Dolle clickFixThermo avec une valeur U de 0,39. Grâce à une action promotionnelle régulière, le prix pourrait, avec de la patience, être réduit à environ 500 €

D’autres demandes sont encore en attente, mais Dolle semble de bonne qualité et l'installation paraît assez facile.

Pensez-vous que cela vaut la peine de payer au moins 150 € de plus pour améliorer la valeur U de cette surface relativement petite de 0,1 ? La trappe est isolée avec 22 cm de laine de roche WLG035.
 

Scout

04.09.2019 16:04:22
  • #2
C'est environ 1 m2 de surface. C'est-à-dire qu'avec une différence de température moyenne supposée de 15° par rapport au grenier, 1,5 watt passent à travers. Une période de chauffage de 4000 h représente alors 6 KWh. Le gaz coûte 35 centimes et la pompe à chaleur (disons un coefficient de performance annuel de 4) 45 centimes.

Le temps d'amortissement devrait donc être nettement supérieur à la durée de vie prévue de l'escalier escamotable.
 

Lumpi_LE

04.09.2019 17:04:11
  • #3
Nous avons aussi une Standard ClickFix, qui est assez mauvaise et pas parfaitement étanche.
Cependant, je ne sais pas et ne savais pas non plus ce qui est mieux.
La valeur U n'est probablement pas un critère.
 

pffreestyler

04.09.2019 19:55:21
  • #4
Oki doke, alors je peux tout à fait prendre la version moins chère.

Tjo, Dolle semble assez répandu ici. Je ne connais pas vraiment d'autre alternative meilleure ...
 

dertill

04.09.2019 23:11:05
  • #5
Important avec les trappes de sol, ce n’est pas le chiffre après la virgule dans la valeur U. l’a déjà calculé.
Plus important est une installation correcte sans pont thermique et qu’elle ferme hermétiquement. Les pertes par ventilation sont souvent bien plus importantes que par le simple transfert de chaleur. Donc, installer sans contrainte à l’intérieur de la couche isolante du plafond et vérifier que tous les joints d’étanchéité sont bien en contact.
 

Grantlhaua

04.11.2019 08:37:18
  • #6
Bonjour à tous,

je réactive ce fil de discussion si je peux.

Quelle trappe de sol avez-vous et en êtes-vous satisfaits ? Je dois en commander une aujourd’hui et je ne suis pas encore décidé quant au fabricant.
 

Sujets similaires
03.07.2016Valeur U des fenêtres - différences15
25.06.2016Quelle est l'importance de la valeur U des murs intérieurs ?12
13.04.2017Valeur U des fenêtres : 1,3 - est-ce qu'une modernisation vaut le coup ?16
07.05.2020Valeur U mur extérieur 0,26 - est-ce correct ?13