metropolis
17.06.2008 08:42:19
- #1
J'ai refait toutes les installations électriques dans un appartement (Bj1875, électricité vers 1970) en posant de nouveaux câbles 3 conducteurs dans des gaines de 20 mm. Dans la maison, une nouvelle mise à la terre avec PA et piquet de terre a été installée par une entreprise spécialisée il y a environ 4 ans, et un câble de terre a été tiré dans chaque appartement. Le tableau électrique a été équipé d'un différentiel 30mA pour courant monophasé et de 5 circuits (4x16A 1x13A). Une fois tout posé et câblé, la terre ainsi que tous les circuits électriques du tableau ont été connectés au rail de terre. Comme du répartiteur de palier vers chaque appartement il n'y a qu'une phase alimentée (la cuisson et le chauffage se faisant au gaz), j'ai d'abord connecté phase et neutre au différentiel, puis, via des ponts, aux disjoncteurs individuels. Lors d'une vérification simple (connexion de la phase avec la terre à l'aide d'une lampe témoin), le différentiel ne déclenche toutefois pas. Cela peut-il être dû à une mise à la terre défectueuse de la maison ? Le déclenchement a été vérifié juste après le disjoncteur dans le tableau électrique.