knollox
25.04.2013 21:36:32
- #1
Chers experts en construction,
je doute de la qualité de la pose du feutre aiguilleté dans notre espace de bureaux. On voit toujours un espace entre les différentes bandes. De plus, une bande claire est presque toujours visible au niveau des jonctions.
Tout n’a pas très bien commencé. Après l’apprêt, la couche de ragréage a été appliquée. Le lendemain, environ 20 % de la surface était fissurée et se relevait par endroits. Les zones concernées ont donc été rebouchées, re-apprêtées puis une nouvelle couche de ragréage a été mise.
Après séchage, l’apprêt (jaune) a été appliqué à nouveau sur le ragréage. Ensuite, la colle a été étalée à la spatule dentée et le feutre aiguilleté (rouleau de 200 cm) a été posé. Ce qui m’a surpris, c’est que le feutre n’a été pressé qu’avec un niveau posé au sol et avec les pieds.
J’ai pu constater le résultat aujourd’hui. Selon moi, les écarts aux jonctions sont trop importants. Dans d’autres bureaux, ces jonctions ne se voient qu’en regardant de très près. Moi, je vois chaque jonction avec difficulté. À certains endroits, le feutre est aussi légèrement décollé ou complètement ouvert.
Je me suis renseigné. Il est par exemple mentionné sur un site que le feutre aiguilleté doit impérativement être roulé avec une rouleau de pression d’au moins 50 kg et retouché après 45 à 60 minutes. Cela n’a clairement pas eu lieu. À part le niveau et les pieds, rien d’autre n’a été utilisé.
Le chef, que j’ai « dérangé » par téléphone avec mes informations, a répondu… « La rouleau n’est pas nécessaire, c’est une colle en phase aqueuse qui n’en a pas besoin ». Il souhaite inspecter les jonctions demain.
Veuillez jeter un œil aux photos, pour voir si cela reste dans les normes ou s’il s’agit d’un défaut.
Merci et salutations
Knollox



je doute de la qualité de la pose du feutre aiguilleté dans notre espace de bureaux. On voit toujours un espace entre les différentes bandes. De plus, une bande claire est presque toujours visible au niveau des jonctions.
Tout n’a pas très bien commencé. Après l’apprêt, la couche de ragréage a été appliquée. Le lendemain, environ 20 % de la surface était fissurée et se relevait par endroits. Les zones concernées ont donc été rebouchées, re-apprêtées puis une nouvelle couche de ragréage a été mise.
Après séchage, l’apprêt (jaune) a été appliqué à nouveau sur le ragréage. Ensuite, la colle a été étalée à la spatule dentée et le feutre aiguilleté (rouleau de 200 cm) a été posé. Ce qui m’a surpris, c’est que le feutre n’a été pressé qu’avec un niveau posé au sol et avec les pieds.
J’ai pu constater le résultat aujourd’hui. Selon moi, les écarts aux jonctions sont trop importants. Dans d’autres bureaux, ces jonctions ne se voient qu’en regardant de très près. Moi, je vois chaque jonction avec difficulté. À certains endroits, le feutre est aussi légèrement décollé ou complètement ouvert.
Je me suis renseigné. Il est par exemple mentionné sur un site que le feutre aiguilleté doit impérativement être roulé avec une rouleau de pression d’au moins 50 kg et retouché après 45 à 60 minutes. Cela n’a clairement pas eu lieu. À part le niveau et les pieds, rien d’autre n’a été utilisé.
Le chef, que j’ai « dérangé » par téléphone avec mes informations, a répondu… « La rouleau n’est pas nécessaire, c’est une colle en phase aqueuse qui n’en a pas besoin ». Il souhaite inspecter les jonctions demain.
Veuillez jeter un œil aux photos, pour voir si cela reste dans les normes ou s’il s’agit d’un défaut.
Merci et salutations
Knollox