Rapport d'enquête sur le sol de construction

  • Erstellt am 16.06.2015 16:43:39

laemat

16.06.2015 16:43:39
  • #1
Bonjour,
aujourd'hui, nous avons reçu les résultats de l'enquête géotechnique.

Je vois deux valeurs, d'une part 1,15 - 0,45 m et la remarque concernant au moins la preuve de la résistance au gel de 1 m.
Cela signifie-t-il maintenant qu'au moins un mètre est à atteindre ou bien que l'on gratte seulement jusqu'à la couche portante, c'est-à-dire un angle à 1,15 m de profondeur, sinon jusqu'à 0,45 m ? Ou bien des valeurs complètement différentes ?

Remarque : S2 est un coin du bâtiment

Merci

P.S. veuillez excuser la qualité, le forum ne voulait pas le gros pdf
 

Lumpi_LE

17.06.2015 08:23:25
  • #2
La première chose n’est pas directement liée à la seconde. Le remblai d’une épaisseur de 1,15 à 0,45 m doit être enlevé - il ne faut pas fonder dessus. Indépendamment de cela, dans ton cas, il faut arrondir à une profondeur hors gel jusqu’à 1 m. Il existe plusieurs possibilités que le concepteur de l’objet peut te montrer.
 
Oben