Défauts de construction ou état de la technique ?

  • Erstellt am 13.06.2020 22:12:53

elsausb

13.06.2020 22:12:53
  • #1
Bonjour à tous,

nous avons visité aujourd'hui notre gros œuvre et avons remarqué quelques choses. Bien sûr, en tant que profanes, nous ne pouvons pas vraiment juger cela correctement, c’est pourquoi nous posons la question ici dans un plus grand cercle, en espérant une réponse. Merci d’avance.


C’est un mur intérieur et certains intervalles nous semblent très grands.


Une pierre est cassée dans le tableau de la fenêtre. Est-ce correct ainsi ?


Il en va de même ici. Est-il normal que ces parties ne soient pas enduites ? Ne se forment pas des ponts thermiques ?

Cordialement
 

11ant

14.06.2020 00:14:16
  • #2
La petite éclat sous le rebord de la fenêtre est un défaut esthétique dont on ne verra plus rien une fois terminé. Le mur doit être refait à partir du support du linteau, c'est un travail de bâclé extrême et inacceptable. Même les joints remplis de mortier trahissent le manœuvre au forfait, deux erreurs sont toutefois préoccupantes : que le créateur de cette œuvre - « maçon » serait un abus de langage - n'ait apparemment jamais entendu parler d'un recouvrement; et que le linteau lui-même ne soit probablement pas monobloc. Continuer sur son « point de rupture » sans recouvrement et en plus déstabiliser par la troisième cause avec le travail de mortier bâclé dans le joint du pied de joint est dans l'ensemble, même pour un mur non porteur, trop mauvais. Si vous êtes acheteur, documentez et signalez-le gentiment ; si vous êtes maître d’ouvrage, faites venir le conducteur de travaux et envoyez une réclamation écrite des défauts. Lettre recommandée avec accusé de réception.
 

elsausb

14.06.2020 01:02:28
  • #3
Bonjour,

merci beaucoup pour la contribution. Le mur nous a déjà paru très étrange et nous informerons immédiatement le chef de chantier. Malheureusement, le plafond a déjà été posé la semaine dernière. La correction est-elle encore possible ?

Cordialement
 

knalltüte

14.06.2020 06:41:02
  • #4
bah, c'est plus compliqué, mais ça ne doit pas être votre problème.

Le "maçon" pensait probablement que les joints devaient être bien alignés pour un beau dessin de joint.

Tu dois lui signaler qu'il s'est trompé et qu'il devrait reconsidérer son choix de profession. (sérieusement : on peut le dire aussi brutalement)

Je l'ai déjà mieux appris il y a 35 ans en tant qu'apprenti dessinateur en bâtiment en stage.
 

HilfeHilfe

14.06.2020 07:38:09
  • #5
Chez lego, on ne le fait pas non plus ...
 

11ant

14.06.2020 11:38:58
  • #6

La correction est nécessaire dans tous les cas. C’est un défaut constructif sérieux. Le plafond pourra rester en place, mais les supports peuvent encore rester dessous pour l’instant, et je déconseillerais actuellement de poser des murs dessus. Le créateur de ce travail a réussi une fissure exemplaire, qu’aucune porte en acier ne retiendra, et devant laquelle chaque point de rupture programmée pâlit de jalousie. Il semble que le maçon attitré ait été malade une fois, et que le second rôle en cloison sèche soit soudainement devenu un vrai rôle secondaire.
 

Sujets similaires
01.04.2020Chef de chantier secteur Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel)10
10.02.2014Engagements du chef de chantier - Relation de confiance13
09.03.2014Chef de chantier disparu10
13.11.2017Planification des travaux de construction - Qui doit la réaliser ? Le maître d’œuvre, le chef de chantier ?11
15.01.2018Un chef de chantier peut-il démissionner à cause d'un manque de performance ?16
22.04.2018La construction est continuellement retardée - appeler le chef de chantier ?36
31.05.2019Le chef de chantier ne vient pas, ne vérifie pas ou il se moque de tout16
12.08.2019Premier rendez-vous chef de chantier - Conseils ?11

Oben