Béton dans les conduits de ventilation résidentielle contrôlée

  • Erstellt am 22.09.2016 16:19:11

Lile08

22.09.2016 16:19:11
  • #1
Bonjour !
Nous avons actuellement un énorme problème.
Notre installateur a placé les conduits de ventilation pour la ventilation contrôlée du logement il y a quelques semaines entre les couches d’acier pour le plafond du rez-de-chaussée.
Le lendemain, la dalle en béton a été coulée avec du béton coulé sur place.
Aujourd’hui, l’installateur voulait raccorder les conduits, etc., et il a été constaté que du béton est entré dans 2 des conduits.
Maintenant, la question est de savoir comment cela a pu arriver.
Les conduits ont-ils pu être endommagés par les ouvriers du béton, ou sont-ils suffisamment résistants pour que cela soit peu probable ?
Sinon, la seule possibilité serait que les raccords des conduits n’aient pas tenu et se soient détachés.
Ou avez-vous une idée de comment cela pourrait arriver autrement ?
Et surtout, quelqu’un peut-il me dire ce qu’il faut faire maintenant pour remédier à cela ?
Refaire poser les conduits dans la chape ?

Ce serait super si quelqu’un s’y connaissait un peu et pouvait me donner quelques conseils.
Pour que demain, lors du rendez-vous avec l’installateur, nous ne soyons pas complètement démunis. Bien sûr, maintenant, chacun voudra probablement éviter de reconnaître sa responsabilité pour ne pas avoir à payer les dégâts…
 

bernie

22.09.2016 18:43:29
  • #2
Pfiou, je doute que l’on puisse dégager les tuyaux aussi facilement. Je ne suis pas un expert.

Ce qui est en tout cas encore possible : poser des [Flachkanäle] sur la dalle en béton (avant la pose de la chape)
 

merlin83

22.09.2016 23:09:31
  • #3
Juste par curiosité : pourrait-on enlever à nouveau le plafond et le bétonner à nouveau ?
 

toxicmolotof

22.09.2016 23:59:46
  • #4
On peut certainement beaucoup savoir faire. Mais cela coûte a) du temps et b) de l'argent.

Mais celui qui doit (ou veut) enseigner a ou b, c'est une toute autre histoire.

Qui supervise l'exécution des travaux (architecte/chef de chantier ?) et qui paie le salaire de cette personne ? Sans connaissances spécialisées, je ne discuterais ni avec l'un ni avec l'autre seul.
 

Mycraft

24.09.2016 08:32:57
  • #5
Il est plutôt improbable que ce soit le bétonneur qui les ait endommagées... elles se seront détachées aux jonctions...
 

Lile08

26.09.2016 10:01:03
  • #6
Alors, nous avons maintenant trouvé un compromis.
Comme 2 des tuyaux sont vraiment complètement remplis de béton, il doit vraiment y avoir eu une connexion qui s’est détachée quelque part. Cela ne peut pas être dû à un petit dommage sur le tuyau.
Personne ne peut bien sûr savoir qui est responsable maintenant. Peut-être que l’installateur n’a pas fixé les connexions assez fermement, ou que le bétonneur a été tellement maladroit et brusque qu’elles se sont détachées lors du coulage du béton.
En tout cas, ils partagent maintenant le travail/les coûts.
Le bétonneur fait 2 carottages dans le plafond. Et l’installateur pose ensuite de nouveau les deux tuyaux sur la dalle en béton.
J’ai vraiment été choqué au premier instant, mais maintenant tout a quand même été réglé rapidement et bien.
 

Sujets similaires
29.01.2014Économiser des coûts/sous-sol/carrelage abordable/dallage scellé ?13
08.05.2014La plupart de l'humidité provient de la chape ?25
21.08.2014Isolation sur plafond en béton de l'étage supérieur / toiture en auto-construction - pare-vapeur ?10
09.02.2016Plafond à poutres en bois vs. plafond en béton16
27.02.2016Où poser les conduites pour la ventilation résidentielle contrôlée dans le plafond du dernier étage21
29.11.2016Porte d'entrée uniquement protection contre le cambriolage / meilleurs matériaux - plâtre, chape ?10
17.10.2017Salle de bain supplémentaire via le promoteur immobilier ou juste poser les tuyaux ?10
05.08.2017Chape nécessaire ? Grenier non aménagé mais isolé23
23.03.2018Poutre en acier dans un plafond en béton - comment enduire ?13
07.10.2018Polystyrène sous chape et plancher chauffant - Quel est le nom du produit ?12
26.09.2019Est-il permis de poser des tuyaux KG dans du gravier ?11
30.06.2020Installer des enceintes Sonos au plafond en béton ?!31
16.01.2023Isolation complète des chevrons toiture ou isolation sur dalle en béton40
25.10.2020Isoler le plafond en béton de l'étage supérieur / À quoi faire attention ?17
15.12.2020Isoler le plafond en béton de l'étage supérieur69
11.11.2021Comment sceller les tuyaux ou une ouverture entière11
22.11.2023Hauteur de construction très faible avec chauffage par le sol dans les bâtiments anciens11
25.11.2022Fraiser le chauffage au sol ou poser une nouvelle chape ?17
24.02.2023Quel type de revêtement de sol dans la buanderie sur la chape - bricolage, carrelage ?34
21.09.2023L'installateur installe un chauffage incorrect, offre vs confirmation de commande13

Oben